  1. #1

    Predeterminado ACS con bomba de calor, dudas.

    Hola a todos:

    Os hago partícipes de este tema, empezado en Soloarquitectura, puesto que he visto que hay un producto para obtener ACS por bomba de calor. Como lo veo novedoso, es por ello que lo comparto, además de intentar obtener opiniones sobre mi “problemilla” en cuestión.

    El problema que tengo es que mi actual instalación de ACS con termo de gas butano no cumple la actual normativa de este tipo de instalación. Todo ello según me dice el técnico que inspeccionó mi casa. Para no alargar demasiado este post, dejo el enlace donde lo relato: Problema instalación de gas

    Me he leído la normativa y, salvo que algún técnico especialista en ella me arroje más luz, entiendo que tal y como dijo el que vio mi casa, no la cumplo y debo cambiarla.

    Bien, tengo que encontrar una solución que no sea seguir “ilegalmente” con lo que tengo y que conserve el máximo confort, economía y rendimiento con respecto a lo que tengo ahora. El caso es que ya estaba decidido a comprar un termo eléctrico de 80 L y acometer la pequeña reforma en la instalación para ello, cuando he “descubierto” este producto:

    Ariston, Bomba de calor NUOS

    http://www.nuosariston.es/Catalogo_NUOS2010.pdf

    Como la diferencia en precio con el termo eléctrico es importante (el triple o más) tengo que hacer números para calcular la amortización del mismo, sin intentar hacer mucho caso de la publicidad del producto y, al mismo tiempo, usando los datos técnicos que aportan.

    Mis condiciones habituales son 3 duchas diarias, a las 12:30, 20:30 y 23:30 aprox. En los meses de julio y agosto casi no hace falta usar agua caliente, pues tal cual sale es agradable-soportable. No puedo (relativamente) poner placa solar porque mi cubierta es de Uralita (con amianto) o en caso de ponerla intuyo que tendría muchas pérdidas por no tener la inclinación apropiada para no forzar la Uralita con fuerzas y pesos que la puedan romper. Además el sistema tendría que ser forzado con el consiguiente sobre coste y que seguiría necesitando un apoyo para las veces que la placa solar no proporcione la ACS necesaria.

    Dejando un poco al lado el tema de la placa solar, me he centrado en la bomba de calor y he calculado y comparado el consumo con un termo eléctrico de 80 L. La conclusión provisional que tengo es que el ahorro que publicitan usando solo la bomba de calor (sin apoyo de la resistencia) se cumple (70 %). Así que haciendo cuentas con el precio de compra y consumo eléctrico suponiendo un incremento de precio de la electricidad del 10% anual, obtengo que a los 3 años se amortizada la compra y el ahorro en 10 años podría rondar los 2.400 Eur con respecto al termo eléctrico.

    Los números “gordos” empleados son los siguientes.

    Consumo anual termo eléctrico de 80 L = 1675 KWh y 302 Eur (precio actual)
    Consumo anual termo bomba calor de 80 L = 521 KWh y 94 Eur (precio actual)
    Precio compra termo eléctrico = 300 Eur aprox.
    Precio compra termo bomba de calor = 1200 Eur aprox

    Las ventajas que le veo a ese producto son las siguientes:

    Ahorro energético y económico.
    Sustituto de placa solar.
    Posibilidad de optimizar su COP con el suministro de aire caliente con un colector solar de aire en invierno.
    Posibilidad de usar el “residuo” de aire fresco expulsado para refrescar algo alguna estancia en verano (pasillo, por ejemplo)
    Posibilidad de usar la aspiración de aire en verano para ventilar alguna estancia (patio, por ejemplo)

    Los inconvenientes que le veo, son estos:

    Tan ruidoso como un split interior a media potencia del ventilador (subsanable con algo de maña)
    ¿Sólo 55ºC de máximo serán suficientes?
    ¿Realmente rendiría como publicitan?

    Como podréis comprobar, mis dudas principales son debidas al desconocimiento tanto del sistema de bomba de calor para ACS como al uso de termo eléctrico para lo mismo. Así que si me podéis aclarar esas dudas o simplemente dejar vuestras opiniones, experiencias o cálculos con sistemas iguales o similares, podría tener más base a la hora de tomar una decisión para el nuevo sistema de ACS que tendré que usar.

    Gracias, saludos y perdón por el tochazo.

    Soundmuller

  2. #2

    Predeterminado Respuesta: ACS con bomba de calor, dudas.

    Hola a todos:

    Bastante cosas he leído sobre las bombas de calor para ACS y está claro que la "novedad" solo era para mí. Así que tras encontrar un buen precio compraré el aparato en cuestión en vez del termo eléctrico normal y corriente.

    He realizado algunos cálculos más y lo pondré en el sitio más fácil, que es el garaje, donde no podré ponerle colector solar ni nada para mejorar el COP, pero la diferencia en rendimiento y consumo es poca, así que me ahorro complicaciones de uso.

    La única duda que me queda y que la resolveré una vez instalado es el "poder" de enfriamiento del aire expulsado, pues no sé calcularlo y no sé cuánto me llegará a enfriar el garaje con el uso diario. Pero vamos, que como es el garaje y de frío-frío solo hay 2 meses prácticamente, para el resto del año vendrá bien algo de enfriamiento.

    Saludos.

    Soundmuller

  3. #3
    Fecha de ingreso
    nov 2005
    Mensajes
    112

    Predeterminado Respuesta: ACS con bomba de calor, dudas.

    Hola,te sigo S. mas por el foro de ST y comentarte ya que no puedes instalar EST (lo que seria muy recomendable)vas a comprar un equipo que con un poco de suerte(mi bomba de calor-AA ya tiene 14 años y funciona perfectamente sin una sola averia) la amortizacion es muy rapida.
    Lo que no comprendo es la instalación en el garaje:¿no necesita ventilación?.
    ¿Que calidad de agua hay en Sevilla?,al comprar un equipo caro es cuestión de que dure muchísimos años y si el indice de cal es elevado a 50 Cº empiezan las incrustaciones.
    Yo vivo en Mallorca y el agua de mi pueblo tiene 40 grados franceses de cal,el ultimo termo que tiré pesaba mas de 20 kg.Ahora tengo un descalcificador y 2 compactos de tubo de vacio que consumiendo unos 80 l. de ACS diarios en todo el año solo tengo que encender la resistencia unos 30 días al año.
    Creo que la bomba de calor es el futuro en calefaccion y grandes producciones de ACS.
    Un saludo

  4. #4

    Predeterminado Respuesta: ACS con bomba de calor, dudas.

    Hola Tolo:

    Lo de instalarlo en el garaje es porque es la opción que menos metros de tuberías necesito para hacer llegar el agua caliente a la instalación actual.

    La ventilación que necesita ese aparato la supero con creces, pues mi garaje son 64 m2 con más de 3 m de altura. Pondré un tubo de salida de aire frío para que no se mezcle justo en la aspiración del aire y recoja más calorías (y mantenga el rendimiento).

    De calidad de agua.... es lo que "peor" tengo, pues uso agua de pozo. Cal tiene, en unos días me dirán cuánta. Estoy metido en la reforma de todo el sistema de agua a presión de mi casa, pues voy a poner un grupo de presión nuevo, filtros para el pozo y grupo de presión y voy a potabilizar con ozono.

    Con la cal tuve problemas hace unos años, que me reventó el serpetin del termo de gas, por no hacerle un mantenimiento mínimo. Con el actual termo, lo limpio cada 4-5 años y sin problemas. Tengo puesto cartucho de silicofosfatos y soy consciente que tendré que revisar el ánodo anualmente para ver su estado. El descalcificador no me gusta y tengo un poco complicada su instalación (desagüe).

    Mañana o pasado lo encargaré y supongo que entre enero-febrero quedará todo instalado. Tengo gas comprado hasta marzo aprox.

    Saludos.

    Soundmuller

  5. #5
    Fecha de ingreso
    nov 2005
    Mensajes
    112

    Predeterminado Respuesta: ACS con bomba de calor, dudas.

    Hola,¿cuanto dura un cartucho de silicofosfatos?,esta opcion en la isla nadie la conoce,incluido yo mismo,En mi segunda residencia (Pto. Alcudia)no tengo descalcificador pues estamos solo 50 días al año ahi el agua todavía es peor aparte de la cal lleva muchisimos productos de la agricultura(la declararon no potable para bebes).
    Un saludos,y si consume poco instalaré uno.

  6. #6

    Predeterminado Respuesta: ACS con bomba de calor, dudas.

    Hola Tolo:

    Pues poco te puedo decir por ahora, porque el grande (para el filtro de 10" y toda la casa) lleva 2-3 meses puesto, así que todavía está intacto.

    Pero hace un año aprox. puse uno pequeño para la lavadora, justo en la boca del grifo que le da agua y tiene todavía bastante piedra dentro. Así que supongo mínimo otro año más durará.

    De todos modos, por el precio barato que suelen tener, hace su trabajo donde lo pongas.

    También puedes poner uno electrónico, si te "convences" de su funcionamiento y no te gastas más de 100 Eur aprox. en él.

    Saludos.

    Soundmuller

  7. #7

    Predeterminado Respuesta: ACS con bomba de calor, dudas.

    Hola:

    Rescato el hilo para aportar datos, por si le sirve a alguien.

    El Nuos 80 está instalado desde febrero y desde entonces lo he estado controlando con el medidor de consumo eléctrico. Podemos distinguir entre dos periodos de funcionamiento. Modo invierno, con mayor temperatura de salida de agua y menor temperatura de admisión de aire; y modo verano, con menor temperatura de salida de agua, menor consumo de agua caliente y mayor temperatura de admisión de aire.

    Lo he medido en estos periodos, con una media de 3 duchas diarias y un lavavajillas cada 3 días aprox. Está en modo solo bomba de calor por lo que la resistencia de apoyo que tiene no ha funcionado nunca. La temperatura de funcionamiento es la máxima que permite así, 55º. Arranca cuando llega a 51º. Comentar que durante junio, julio y agosto usamos el agua fría para la ducha, por lo que se reduce el consumo a una media de 1-2 duchas con agua caliente semanales.

    Modo invierno:

    Desde el 28/2 al 24/3, consumidos 28.43 KWh durante 101:42 horas-minutos, lo que hace una media de 4:15 horas-minutos diarios de funcionamiento, con un consumo total de 1184 W diarios, a razón de 280 Wh. Estimo que ofrece un COP de 2.8.

    Modo verano:

    Desde el 3/6 al 6/11, consumidos 85.26 KWh durante 298:55 horas-minutos, lo que hace una media de 1:57 horas-minutos diarios de funcionamiento, con un consumo total de 546 W diarios, a razón de 285 Wh. Estimo que ofrece un COP de 3.2.

    Con estos datos, tengo agua caliente todo el año con un consumo aproximado de 320 KWh, lo que supone unos 70 Eur anuales, más o menos lo mismo que gastaba en gas. En 2 años se amortiza la diferencia de precio con respecto a un termo normal eléctrico de 80 l.

    Hoy mismo he reseteado el medidor y seguiré tomando algún tiempo más datos.

    Así que por ahora estamos completamente satisfechos con la compra del aparato.

    Saludos.

    Soundmuller
    Última edición por Soundmuller; 06/11/2011 a las 19:36 Razón: Editar los datos de COP tras revisar cálculos

  8. #8
    Fecha de ingreso
    dic 2010
    Ubicación
    pontevedra
    Mensajes
    236

    Predeterminado Respuesta: ACS con bomba de calor, dudas.

    De donde sacas el COP de 3,9?

    Lo digo porque el COP del equipo es sobre un 3 a una temperatura ambiente de 20º, y salvo que tengas una caldera en el garaje, dudo mucho que tengas un COP de 3,9.Un buen COP si la temeperatura no baja de los 15º seria de un 2,5

  9. #9

    Predeterminado Respuesta: ACS con bomba de calor, dudas.

    Hola Quadro:

    Pues aunque no deja de ser información comercial, aquí hay un gráfico con el supuesto rendimiento que se obtiene con estos aparatos:

    Ariston, Bomba de calor NUOS

    Edito, para aclarar datos: La gráfica en concreto es para el modelo 200, con COP superior al mío. Se puede tomar como referencia esa gráfica y adaptarla al COP del modelo 80 y hacerse una idea aproximada de su rendimiento.

    Antes de comprarlo hice unos cálculos con lo que sería el consumo habitual de mi casa y, ajustando con el consumo real medido por mi, me cuadran los números para poder estimar ese COP. En verano, los datos reales son mejores que mis cálculos, debido a que usamos agua fría para las duchas como he comentado. Pero en invierno, poco difieren mis cálculos con la realidad.

    Saludos

    Soundmuller
    Última edición por Soundmuller; 06/11/2011 a las 19:41 Razón: Gracias Quadro por tus observaciones.

  10. #10
    Fecha de ingreso
    dic 2010
    Ubicación
    pontevedra
    Mensajes
    236

    Predeterminado Respuesta: ACS con bomba de calor, dudas.

    insisto, el COP 3.9 es ficticio, primero porque como dices no usas la bomba en verano, que es cuando mas COP se consigue.Me extraña mucho que consigas tener una temperatura ambiente de 20 grados en el garaje en invierno, y sobre todo la grafica esta mal, ya que no corresponde con tu modelo, como te comente tu modelo de bomba consigue un COP teorico de 3 a 20º de temperatura ambiente no 4 como pone en la grafica.
    Por lo que los calculos no estan del todo bien.

    Yo tengo el mismo sistema pero mas grandes y mis calculos son que en 4 años lo tengo amortizado

Página 1 de 4 123 ... ÚltimoÚltimo

Etiquetas para este tema

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •  

Copyright, 2002-2012 Solarweb.net

Licencias


Search Engine Optimization by vBSEO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46