Ir a Solarweb.net - Energía Solar  

Solarweb.net Temas de Hoy Marcar Foros Como Leídos Grupos Quien Está en Línea
Retroceder   Foros de energía solar Solarweb.net > Eficiencia energética y otras energías renovables. > Biomasa

Biomasa Para aprovechar la "energía solar" captada por las plantas.

Respuesta
 
LinkBack Herramientas Desplegado
  #1 (permalink)  
Antiguo 17-05-2008
Miembro del foro
 
Registrado: jun 2006
Ubicación: Barcelona
Posts: 644
xavimarin va por buen camino
Predeterminado Biomasa + gas natural

¿Cómo ligaríais una instalación con caldera de biomasa y otra de gas natural?, el caso es que está prediseñado insatlar las dos.

Yo pondría la de biomasa trabajando con un depósito de inercia y la caldera de gas la pondría en serie, con la posibilidad de anular una u otra con un simple by-pass y válvula de bola.
Responder Con Cita
  #2 (permalink)  
Antiguo 17-05-2008
Miembro del foro
 
Registrado: nov 2007
Ubicación: pontevedra
Posts: 204
emisioncero va por buen camino
Predeterminado Re: Biomasa + gas natural

Poner una caldera de gas con contacto de quemador y poner una regulacion tandem con sensor de temperatura en humos de ambas o en cuerpo de caldera, dando prioridad a la biomasa, si esta no tiene la temperatura deseada, entra la de gas, esto tambien lo puedes hacer sobre el deposito de inercia, el que entre una u otra debe ser de forma automatica no manual con valvulas de esfera, y nunca nunca conectarlas en serie, pueden ir ambas en cascada a un deposito de inercia comun, esta es una opcion, pero hay mas.
Responder Con Cita
  #3 (permalink)  
Antiguo 18-05-2008
Miembro del foro
 
Registrado: jun 2006
Ubicación: Barcelona
Posts: 644
xavimarin va por buen camino
Predeterminado Re: Biomasa + gas natural

Colgaré un esquema a ver que te parece.

Salu2
Responder Con Cita
  #4 (permalink)  
Antiguo 18-05-2008
Miembro del foro
 
Registrado: jun 2006
Ubicación: Barcelona
Posts: 644
xavimarin va por buen camino
Predeterminado Re: Biomasa + gas natural

Ahí van dos opciones, a ver que os parecen
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg escanear0004.jpg (14,6 KB, 39 visitas)
Tipo de Archivo: jpg escanear0005.jpg (14,4 KB, 24 visitas)
Responder Con Cita
  #5 (permalink)  
Antiguo 18-05-2008
Miembro del foro
 
Registrado: nov 2007
Ubicación: pontevedra
Posts: 204
emisioncero va por buen camino
Predeterminado Re: Biomasa + gas natural

La primera opcion podria valer, aunq no estan conectadas en cascada, si no en paralelo a un deposito de inercia, aqui una regulacion tipo tanden no seria la mejor, pero valdria, de todas formas, un consejo, deberias invertir tal y como tienes hecho el hidraulico la de gas por la de biomasa.

Al segundo esquema, personalmente, no le veo sentido, ya que es una conexion paralelo con inercia y serie con gas, esa opcion solo seria buena si quieres elevar mucho la temperatura de impulsion.

Para el proyecto que comentas, lo mejor seria hacer una cascada con 3 calderas, 2 de biomasa y la tercera de gas, las de biomasa las haces maestras y a la de gas esclava, y de esta cascada, cargas el deposito de inercia, la conexion hidraulica puede ser tal y como la tienes para el circuito emisor (paralelo a inercia y serie a emisores o todo a deposito y despues a emisores, eso ya dependera de como quieras trabajar con la instalacion en arrancadas y paradas.
Responder Con Cita
  #6 (permalink)  
Antiguo 18-05-2008
Miembro del foro
 
Registrado: jun 2006
Ubicación: Barcelona
Posts: 644
xavimarin va por buen camino
Predeterminado Re: Biomasa + gas natural

El caso es que el sistema en serie me lo recomendaron de frölig, al igual que el acumulador de inercia funcionando como pulmón. Yo les había planteado el sistema en paralelo, tal y como comentas, dando prioridad a la biomasa y mediante temperatura de retorno inferior a la consigna de acumulador de biomasa, entrar el gas. Me comentaron que ellos trabajan con el acumulador de inercia tal y como vés en el esquema, así mientras la caldera de biomasa está fría el retorno entra en acumulador y el sistema trabaja con acumulador, cuando la válvula de tres vías abre, la caldera alimenta calefacción y lo sobrante lo manda para acumulador. El truco está en poner una bomba de caldera de igual o más caudal que la del circuito de caldera, así cuando la caldera trabajae directa manda a circuito y lo que sobra a acumulador. No es un sistema fácil, de hecho todavía tengo que hablarlo con ellos para acabar de esclarecer dudas, cómo por ejemplo dónde ubicar la de gas. Pero en la primera impresión que me dieron fue de colocarla en serie.

La verdad que al segundo esquema tampoco le veo sentido.....

Última edición por xavimarin fecha: 18-05-2008 a las 22:08:26
Responder Con Cita
  #7 (permalink)  
Antiguo 18-05-2008
Miembro del foro
 
Registrado: jun 2006
Ubicación: Barcelona
Posts: 644
xavimarin va por buen camino
Predeterminado Re: Biomasa + gas natural

Es este el esquema que propones?

La válvula de tres vías daría paso a caldera de gas en caso de que el acumulador de inercia no alcanzara la temperatura de impulsión requerida.

Si es el que propones, la verdad que es mucho más sencillo e intuitivo que el otro (me refiero al que están en serie).
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg escanear0006.jpg (15,2 KB, 25 visitas)
Responder Con Cita
  #8 (permalink)  
Antiguo 21-05-2008
Miembro del foro
 
Registrado: jun 2006
Ubicación: Barcelona
Posts: 644
xavimarin va por buen camino
Predeterminado Re: Biomasa + gas natural

Bueno, finalmente estarán en cascada.

Alguien sabe lo que me puede costar hacer un silo de obra (madera, inclinaciones,etc). Sabéis los €/m2 que puede valer?
Responder Con Cita
Respuesta

Bookmarks

Herramientas
Desplegado

Normas de Publicación
Tu no puedes comenzar nuevos hilos
Tu no puedes publicar respuestas
Tu no puedes adjuntar archivos
Tu no puedes editar tus mensajes

BB code está habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Código HTML está deshabilitado
Trackbacks are habilitado
Pingbacks are habilitado
Refbacks are habilitado
Saltar a Foro


La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 20:52:15.


Powered by vBulletin® Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.2.0
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net