Wink presion de agua en caldera

hola a todos espero podais aclararme una seriede dudas.Me han instalado hace una semana una caldera lasian de 24 kw.Mi vivienda tiene unos 110metros y la instalacion lleva 111 elementos de radiador.Cuando llenaron el circuito de calefaccion lo hicieron a 1,5bares el problema es que cuando esta funcionando la caldera la presion no pasa de los 0,2 bares de presion,es decir ni mediobar y hay 3 radiadores que solo calientan de fprma parcial,.En principio pense que podrian tener aire pro todos llevan purgadores automaticos y los he gopeado(tal como me dijo el instalador) por si existiese alguna burbuja pero el problema no se soluciona.Podria ser debido a que hay poca presion en circuito.Saludos.
Responder Con Cita
  #2 (permalink)  
Antiguo 25-02-2008
Miembro del foro
 
Registrado: feb 2008
Ubicación: sevilla
Posts: 19
c02-cero acaba de empezar como quién dice
Predeterminado

Para empezar, con esa presión no debes ponerla en marcha.
¿Te hicieron la prueba de estanqueidad de la red de tuberías? Y ¿con los radiadores puestos también te la hicieron?
Posiblemente tengas una fuga por algún sitio.
También puede ser que la instalación no este bien purgada,
Pon la instalación en 2 bar. y pon en marcha la bomba de recirculación sola y a purgar radiadores,
mira también la velocidad que tienes puesta en la bomba
Responder Con Cita
  #3 (permalink)  
Antiguo 25-02-2008
Miembro del foro
 
Registrado: nov 2007
Ubicación: sevilla
Posts: 4
curiosidades acaba de empezar como quién dice
Predeterminado

hola todos hasta ahora no he intervernido en ninguen tema, simplemente me e limitado a observar.ante la duda que expone aqui su solución seria: primero llenar el circuito con la válvula de llenado, segundo cerrar todos lo radiadores expecto el último de la instalación y abrir progresibamente uno a uno según se vayan calentando.
Responder Con Cita
  #4 (permalink)  
Antiguo 26-02-2008
Miembro del foro
 
Registrado: nov 2007
Ubicación: pontevedra
Posts: 204
emisioncero va por buen camino
Predeterminado

1- Llena la instalacion con 2 bares cierra la valvula de llenado automatico si la tienes.
2- Arranca la instalacion y haz lo que te dice curiosidades, cada vez q abras un radiaros purgalo, baja a la sala de calderas ve la presion, si bajo de 2 vuelvele a meter 2, y asi hasta el radiador mas cercano a la caldera.
Si con 24 kw no se calientan 111 elementos que son unos 12 kw tienes un gran problema.
3- la instalacion en frio esta a 1,5 bar??, si es asi en caliente una vez purgado bien el circuito, cosa que tiene que hacer el instalador y el que te hace la puesta en marcha despues de hacer la prueba de presion, la presion debe mantenerse o como mucho subir 0,1 bar, supongo q harian una prueba de calor en la instalacion, preguntale que resultados sacaron,en ella tendrian q anotar la presion, temp ida y temp retorno, asi como tiempo de puesta a regimen y temperaturas exteriores e interiores.
Responder Con Cita
  #5 (permalink)  
Antiguo 26-02-2008
Miembro del foro
 
Registrado: feb 2008
Ubicación: madrid
Posts: 22
ESOTIS acaba de empezar como quién dice
Predeterminado

Tabién es posible que tengas el manómetro en la aspiración de la bomba y al arrancar te baje algo, pero no tanto.
Responder Con Cita
  #6 (permalink)  
Antiguo 26-02-2008
Miembro del foro
 
Registrado: nov 2007
Ubicación: BADAJOZ
Posts: 18
dominguez acaba de empezar como quién dice
Predeterminado presion caldera

Os agradezco vuestros consejos, de momento he contactado con el instalador para que me explique el porque del problema y lo solucione.En cuanto a los controles de instalacion que comenta emision cero, que yo sepa, no hicieron ninguno de ellos.Aprovecho tambien y abuso de vuestra buena voluntad para comentaros otras dudas.La instalacion tiene tres termostastos uno que marca la temperatura y presion del cuerpo de caldera, otro que mide la temperatura de salida del agua y un termostato ambiente que tengo en la vivienda.Segun el manual de la caldera se debe programar la salida del agua a mas de 60 grados.Mi duda es la siguiente, existe una diferencia de temperatura entre lo que marca el termostato de cuerpo de caldera y el de salida de temperatura de agua de unos 20 grados (mas en el cuerpo caldera) la bomba comienza a circular cuando el termostato de temperatura de salida marca 40 y el termostato cuerpo 60.Es correcto este parametro de funcionamiento o deberia marcar el termostato de salida de agua 60 grados para evitar problemas de condensacion( la caldera se para automaticamente cuando llega a 95).O es el termostato del cuerpo de caldera el que debo tener en cuenta.Con termostato de salida de agua a 40 llega bien a la temperatura del termostato ambiente de la vivienda programado a 21 -22 grados.En cuanto a la regulación de la potencia de la caldera el manual tiene unos parametros segun el combustible utilizado y se realiza utilizando los tiempos de parada y marcha del sinfin alimentador.El instalador me aconsejo ponerla siempre a la minima potencia, pero yo tengo mis dudas.Que me aconsejais ponerla a la minima potencia o ponerla a la potencia requerida por la vivienda siempre(unos 10kw). o bien una vez alcanzada la temperatura deseada bajar el rango de potencia (cuando el termostato de la vivienda llega a la temperatura deseada la caldera se para y entra en modo de reposo hasta que vuelve a bajar la temperatura).Se que son muchas preguntas y que es un poco enrevesado, pero agradeceria vuestra ayuda.Saludos
Responder Con Cita
  #7 (permalink)  
Antiguo 27-02-2008
Miembro del foro
 
Registrado: nov 2007
Ubicación: pontevedra
Posts: 204
emisioncero va por buen camino
Predeterminado

- Una diferencia de 20 ºC entre cuerpo de caldera e ida es demasiada, una vez comienza a circular el agua ese termometro de ida no se pone a 60ºC al cabo de 1 minurto?? si no es asi, hay un problema en algo.

- Debes tener tener tb retorno a caldera por encima d 55ºc si no t metieron elevador de retorno q t lo metan.

- Parar una caldera a 95ºC es muy alto cuando trabajas con combustible solido muy muy alto, parala a 80 - 85 ºC.

- Eso debe decirlo el instalor, el servicio tecnio o el fabricante del equipo, pero lo normal es trabajar a potencia de emisores como minimo, debes regular tb la alimentacion de aire para una combustion correcta combustible y comburente deben ir lo mas estequimetricamente posible.

Esa instalacion esta sin calibrar, hay q regularla, solo esta conectada, asi no esta bien.
Responder Con Cita
  #8 (permalink)  
Antiguo 27-02-2008
Miembro del foro
 
Registrado: ago 2006
Ubicación: Rusia
Posts: 330
Igor Kasatkin va por buen camino
Predeterminado

Cita:
Empezado por dominguez Ver Mensaje
hay 3 radiadores que solo calientan de fprma parcial,.
Tengo tal sentido que el sistema de la calefacción es desequilibrado.

Cita:
Empezado por dominguez Ver Mensaje
Cuando llenaron el circuito de calefaccion lo hicieron a 1,5bares el problema es que cuando esta funcionando la caldera la presion no pasa de los 0,2 bares de presion,es decir ni mediobar
Después de la puesta en marcha la caldera, la presión baja con 1,5 bar hasta 0,2 bar en seguida? Funciona en este momento la válvula de la seguridad? Puede el problema en el sistema del relleno (deja pasar la válvula del lleno) o el problema con el vaso de expansión.

Un saludo.
Responder Con Cita
  #9 (permalink)  
Antiguo 27-02-2008
Miembro del foro
 
Registrado: nov 2007
Ubicación: BADAJOZ
Posts: 18
dominguez acaba de empezar como quién dice
Predeterminado valvula termostatica

Para evitar posibles problemas por falta de temperatura del agua de retorno bastaria con la instalacion de una valvula termostatica tipo tm50
Responder Con Cita
  #10 (permalink)  
Antiguo 27-02-2008
Miembro del foro
 
Registrado: nov 2007
Ubicación: sevilla
Posts: 4
curiosidades acaba de empezar como quién dice
Predeterminado

referente a lo que dice dominguez de las válvulas termostáticas: si la ponemos en el ida no conseguimos que tenga mas temperatura al retorno, lo que tendriamos que obsevar es si el circuito hidraulico esta bien echo lo que tendriamos es que autocompensar la instalación para que todos los radiadores calienten por igual porque esa instalacion de 111 elementos y una caldera de 24 kw debe de ir perfectamente.porque 111 elementos por 140 kcal por elemtos son 18 kw, luego vamos sobrado.
un saludo
Responder Con Cita
Respuesta

Bookmarks

Herramientas
Desplegado

Normas de Publicación
Tu no puedes comenzar nuevos hilos
Tu no puedes publicar respuestas
Tu no puedes adjuntar archivos
Tu no puedes editar tus mensajes

BB code está habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Código HTML está deshabilitado
Trackbacks are habilitado
Pingbacks are habilitado
Refbacks are habilitado
Saltar a Foro


La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 19:09:24.


Powered by vBulletin® Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.2.0
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net

La energía | Energía solar térmica | Solar fotovoltaica | Energía eólica | Enlaces solares | Directorio de empresas de energía solar
Oferta formativa en energía solar | Ofertas de empleo energía solar | Eventos energía solar
Nota legal | Quienes somos | Contactar | Enlázanos | Publicidad

Top50Solar Esp


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24