La energía solar no es una energía alternativa: es la energía.
Hermann Scheer


Retroceder   Foros de energía solar > Eficiencia energética y otras energías renovables. > Biomasa

Biomasa Para aprovechar la "energía solar" captada por las plantas.

Respuesta
 
LinkBack Herramientas Desplegado
  #1 (permalink)  
Antiguo 31-ene-2010
taila taila está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: enero-10
Ubicación: jaen
Mensajes: 6
taila acaba de empezar como quién dice
Predeterminado problema con tiro de chimenea

hola a todos
soy nuevo en este foro y os agradeceria que me ayudeis
tengo una caldera biocalora kp50y un tiro de unos 5mts recto con codo recto
el problema es que cuando esta encendida la caldera hace un humo o vapor bastante esagerado,en todas las modulaciones.
Observo que cuando abro la puerta de la caldera desaparece este problema.
el tubo es de doble aislamiento con un sombrerete que da vueltas
Si alguien de los foreros me da una respuesta lo agradeceria ya que los instaladores no saben por donde meterle mano
muchas gracias
Responder Citando
  #2 (permalink)  
Antiguo 31-ene-2010
jacs92 jacs92 está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: enero-10
Ubicación: en mi casa
Mensajes: 2
jacs92 acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Respuesta: problema con tiro de chimenea

hola, has manipulado la salida del humo ultimamente, porque esos tubos de doble aislamiento en cuanto reciben aire por alguna parte del tubo, ya sea en el codo o otra conexión, empiezan a no hacer bien la combustion y la expulsión de humo.
prueba a comprobar bien que esté todo bien ensamblado
Responder Citando
  #3 (permalink)  
Antiguo 31-ene-2010
nose13 nose13 está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: octubre-09
Ubicación: Aragón
Mensajes: 65
nose13 va por buen camino
Predeterminado Respuesta: problema con tiro de chimenea

Hola Taila, puede que los instaladores no sepan por dónde meterle mano, pero seguro que pueden echar mano de la empresa que les ha vendido la caldera. Me consta que existen unas cuantas calderas biocalora funcionando y seguro que saben por dónde meterle mano.
Lo que te podamos decir desde aquí sólo serán sugerencias y lo que necesitas es que te pongan a punto la instalación.
¿se ha modificado la regulación? ¿los ventiladores de combustión están operando correctamente? ¿qué tipo de combustible has estado quemando (humedad, posible suciedad, etc...? ¿se midió el tiro de la chimenea cuando se puso en marcha y se puede comparar con el dato actual? ¿los problemas han sido desde el inicio o a posteriori? ¿están limpios los conductos de salida de humos de la caldera? ...como ves son bastantes las variables para encontrar el problema, te aconsejo que pidas a tus instaladores que te den una solución. De todas maneras si quieres ir contestando seguiremos aportando ideas por si te podemos ayudar.
Un saludo y suerte.
Responder Citando
  #4 (permalink)  
Antiguo 01-feb-2010
taila taila está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: enero-10
Ubicación: jaen
Mensajes: 6
taila acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Respuesta: problema con tiro de chimenea

Hola a todos y gracias por contestar
es verdad que el servicio tecnico desmonto 2 tubos y lo volvio a ensamblar,no se si eso enfria el tubo o no.
lo que si esta claro que dicen que este tipo de combustible no tiene que hechar humo o vapor de agua y esto me esta volviendo loco ya que estas calderas no son que ddigamos baratas.
Hoy he llamado a biocalora para esponerle el caso y me han llamado para decirme que me mandaran un profesional con previo pago,lo cual espero que me lo solucionen "ya os contare"
De todas formas gracias y un saludo a todos
Responder Citando
  #5 (permalink)  
Antiguo 11-feb-2010
taila taila está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: enero-10
Ubicación: jaen
Mensajes: 6
taila acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Respuesta: problema con tiro de chimenea

hola
ya espuse mi problema con los humos en mi chimenea,pues bien ,el servicio tecnico me dijo que limpiara la caldera para empezar desde 0.Sigo teniendo el mismo problema y la verdad es que no se como solucionarlo,lo que si es cierto que le abro la puerta a la caldera y se quitan los problemas.Hoy la han puesto otro tramo de tubo mas alto para ver si es de tiri y creo que haca mas.La caldera es nueva 2 meses y quemo hueso de aceituna,la marca es biocalora kp50
por favor si alguie seve como poder solucionar este tipo de problemas lo agradecerio.
El diametro del tubo es de 150 y la atura es de 6Mts,no esta en la estructura de la casa si no en lado del patio,es recta y el codo es 90º,repito lo curioso que cuando esta funcionando y hechando humo le habres la puerta y se quita el problema,deciros que la temperatura de los humos sube a 130-140 pero al cerrar la puerta bajan a 115 como mucho.
Bueno lo dicho este mensaje es a la desesperada porque esto no hay nadie que le de esplicacion.
Gracias a todos y a todas espero respuestas si las hay
Responder Citando
  #6 (permalink)  
Antiguo 11-feb-2010
emisioncero emisioncero está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: noviembre-07
Ubicación: Pontevedra
Mensajes: 279
emisioncero sus aportaciones son muy valoradas en este foroemisioncero sus aportaciones son muy valoradas en este foro
Predeterminado Respuesta: problema con tiro de chimenea

Vamos a ver... hoy he leido unos 3 o 4 mensajes, solo de hoy con problemas en biocaloras, incluso una persona que en cadiz con 20 kw ha gastado 4000 kg de pellets en lo que va de invierno, que manda... Seguro que la gente que comercializa o vende, o instala estas calderas esta leyendo el foro frecuentemente. pero aqui nadie da soluciones, solo vender y vender, y despues hablan de su red de servcio tecnico y de su calidad y.... pero los discursos hay que sostenerlos con el trabajo y dia a dia, cosa que no soporta un panfleto o una pagina web.

ME LIO....

tu problema TAILA, te acabo de escribir un privado con lo que creo que debes hacer, y despues nos cuentas, si el problema se soluciono o no, pero no sere yo quien enseñe a esa gente...
Responder Citando
  #7 (permalink)  
Antiguo 11-feb-2010
sifos sifos está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: febrero-06
Mensajes: 1.302
sifos sus aportaciones son muy valoradas en este forosifos sus aportaciones son muy valoradas en este foro
Predeterminado Respuesta: problema con tiro de chimenea

Cita:
Iniciado por taila Ver Mensaje
hola
.....
El diametro del tubo es de 150 y la atura es de 6Mts,no esta en la estructura de la casa si no en lado del patio,es recta y el codo es 90º,repito lo curioso que cuando esta funcionando y hechando humo le habres la puerta y se quita el problema,deciros que la temperatura de los humos sube a 130-140 pero al cerrar la puerta bajan a 115 como mucho.
Estas seguro que puedes quemar hueso en esa caldera?
Seguro que el tubo es de 150mm?, a mi me suena que para ese modelo el minimo diametro ha de ser 160mm
Donde mides esa temperatura de humos?
Entiendo que tienes un tramo horizontal (longitud?) que sale al exterior, codo 90º y luego 6 metros verticales, es asi?

A que temperatura te retorna el agua de la calefaccion?

Y ahora una curiosidad personal, que casa tienes que instalas una caldera de 48Kw?
Responder Citando
  #8 (permalink)  
Antiguo 11-feb-2010
Xiana Xiana está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: febrero-09
Ubicación: La Coruña
Mensajes: 52
Xiana acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Respuesta: problema con tiro de chimenea

Yo no entiendo nada, llevo con una biocalora KP 50 4 años y me atienden a la perfección, me resuelven cualquier duda a las mil maravillas, cuando el técnico mío necesita saber cualquier cosa, ya que no es un técnico oficial de esta casa, sino el mío de siempre con llamarles por teléfono le solucionan lo que sea.
En mi caso cuando la caldera se puso en marcha, como los técnicos míos era la primera que instalaban, se desplazó un técnico oficial para ajustar la caldera y dejar todos los parámetros en su lugar, tuvo que volver una segunda vez y no me han cobrado nada.
En cuanto al consumo de la caldera estoy encantada, para nada me consume esos disparates que aquí se comentan.
La mía es una KP 50, solo para pellets, si quisiera quemar hueso tendría que adaptarla, que se puede hacer.
Lo único que he notado que tengo que hacerle en invierno dos limpiezas a fondo, ya que sino me consume más.
Seré la excepción, pero la verdad es que me parece esto raro, raro, raro, afortunada que soy, jjejejeje.
Responder Citando
  #9 (permalink)  
Antiguo 11-feb-2010
Xiana Xiana está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: febrero-09
Ubicación: La Coruña
Mensajes: 52
Xiana acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Respuesta: problema con tiro de chimenea

20 kw ha gastado 4000 kg de pellets en lo que va de invierno,


Y Yo con una Kp 50, encendida las 24 horas del día ininterrumpidamente+ACS, desde el 20 de Octubre llevo gastado 4.500 Kg a una temperatura diaria de 20, 21º
Otra cosa que no entiendo, lo que digo puedo demostrarlo con factura.
Responder Citando
  #10 (permalink)  
Antiguo 11-feb-2010
Xiana Xiana está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: febrero-09
Ubicación: La Coruña
Mensajes: 52
Xiana acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Respuesta: problema con tiro de chimenea

Cita:
Iniciado por taila Ver Mensaje
Hola a todos y gracias por contestar
es verdad que el servicio tecnico desmonto 2 tubos y lo volvio a ensamblar,no se si eso enfria el tubo o no.
lo que si esta claro que dicen que este tipo de combustible no tiene que hechar humo o vapor de agua y esto me esta volviendo loco ya que estas calderas no son que ddigamos baratas.
Hoy he llamado a biocalora para esponerle el caso y me han llamado para decirme que me mandaran un profesional con previo pago,lo cual espero que me lo solucionen "ya os contare"
De todas formas gracias y un saludo a todos
Por favor, taila si no te importa, me puedes decir a donde has llamado y con quien has hablado.
Responder Citando
Respuesta


Etiquetas
chimenea, tiro

Herramientas
Desplegado

Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes

Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Desactivado
Pingbacks are Desactivado
Refbacks are Activado



La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 03:35.


Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.8.7