Predeterminado Respuesta: Deposito de inercia

No existe una norma para no ponerlo, pero si que existen varias para ponerlos, desde la marca con la que trabajo, en españa tiene muchas instalaciones y mas o menos un 65% no tienen dicho deposito y el resto si, pero ojo y respondiendo a la persona que inicio el hilo un deposito de inercia, no son ni mucho menos 200 l eso es una simple aguja o un pulmon, un deposito de inercia son entre 30 y 45 l/kw de caldera, en tu caso, y respondo al primer post... caldera con mucha potencia para poca potencia en emisores, caldera con pocos pasos de potencia (adaptacion lenta), volumen de agua en emisores y retornos bajos, y si encima esta zonificado el suelo con regulacion por habitacion peor y caldera sin regulacion de control de la vivienda, a ojo en tu caso deposito de inercia de 750-1000 l, aunq 200 es mejor que nada, debes hacerlo trabajar como aguja y no como inercia si es tan pequeño.

Si tu caldera fuese menor y a radiadores, no seria justificable la inversion en el deposito, con esa marca.
Responder Citando
  #32 (permalink)  
Antiguo 06-may-2009
Avatar de Photon
Photon Photon está desconectado
Moderador Global
 
Fecha de Ingreso: julio-06
Ubicación: Malaga
Mensajes: 8.004
Photon es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foro
Predeterminado Respuesta: Deposito de inercia

Aclaración para usuarios.

fonest = HarIberica, solo este ultimo quedará como usuario a propia petición.

Ruego ,para evitar futuros malentendidos que se revisen las normas del foro ante cualquier duda y en lo posible dentro de la misma oficina o empresa NO intervenir en el mismo hilo. Puede inducir errores al resto de usuarios y de cara a la moderación elimina en manera la " presunción de inocencia ".
Responder Citando
  #33 (permalink)  
Antiguo 06-may-2009
emisioncero emisioncero está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: noviembre-07
Ubicación: Pontevedra
Mensajes: 279
emisioncero sus aportaciones son muy valoradas en este foroemisioncero sus aportaciones son muy valoradas en este foro
Predeterminado Respuesta: Deposito de inercia

INCREIBLE lo que hace la "gente".
Responder Citando
  #34 (permalink)  
Antiguo 07-may-2009
Airun Airun está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: noviembre-07
Ubicación: Valladolid
Mensajes: 34
Airun acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Respuesta: Deposito de inercia

Hola emisioncero, yo he comprado una caldera de las que vendes tú y al final la compré con depósito de inercia + ACS de 800L. Mi vivienda es de unos 150m2 (20Kw) divididos en 2 circuitos para suelo radiante. Me dijeron que era mas que recomendable poner el depósito de inercia para esta instalación asi que lo compré todo de la misma marca. Ahora que ya no puedo dar marcha atrás, crees que está mejor así?
Responder Citando
  #35 (permalink)  
Antiguo 07-may-2009
chicagorc chicagorc está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: diciembre-08
Ubicación: Toledo
Mensajes: 19
chicagorc acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Respuesta: Deposito de inercia

[QUOTE=emisioncero;86152]No existe una norma para no ponerlo, pero si que existen varias para ponerlos, desde la marca con la que trabajo, en españa tiene muchas instalaciones y mas o menos un 65% no tienen dicho deposito y el resto si, pero ojo y respondiendo a la persona que inicio el hilo un deposito de inercia, no son ni mucho menos 200 l eso es una simple aguja o un pulmon, un deposito de inercia son entre 30 y 45 l/kw de caldera, en tu caso, y respondo al primer post... caldera con mucha potencia para poca potencia en emisores, caldera con pocos pasos de potencia (adaptacion lenta), volumen de agua en emisores y retornos bajos, y si encima esta zonificado el suelo con regulacion por habitacion peor y caldera sin regulacion de control de la vivienda, a ojo en tu caso deposito de inercia de 750-1000 l, aunq 200 es mejor que nada, debes hacerlo trabajar como aguja y no como inercia si es tan pequeño.

Hola Emisioncero: primeramente gracias por tu respuesta, pero aunque más o menos te entiendo lo que quieres decir, me lo podrías explicar de forma más clara? El deposito de 200l me lo recomendó el fabricante, entonces no entiendo como ahora resulta que es pequeño. No se, empiezo a cansarme de esto de la biomasa, aquí cada uno te dice una cosa y al final, la tostada te queda para que te la comas tu solito. Muchas veces creo que hubiera sido mejor instalar una caldera de gasoil de toda la vida, y fin del problema. En fin, si puedes aclararme algo más, pues te lo agradecería, si no, gracias de todas formas.
Responder Citando
  #36 (permalink)  
Antiguo 07-may-2009
chicagorc chicagorc está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: diciembre-08
Ubicación: Toledo
Mensajes: 19
chicagorc acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Respuesta: Deposito de inercia

muchas gracias climat por la valoración del esquema.
En cuanto a lo de la regulación de la caldera, no se exactamente a que te refieres. Te puedo decir que la caldera es modulable de 65 a 75º, y que el deposito de inercia va controlado con un termostato con sonda, que a su vez manda sobre la caldera, te refieres a esto?

Última edición por chicagorc; 07-may-2009 a las 22:58
Responder Citando
  #37 (permalink)  
Antiguo 08-may-2009
emisioncero emisioncero está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: noviembre-07
Ubicación: Pontevedra
Mensajes: 279
emisioncero sus aportaciones son muy valoradas en este foroemisioncero sus aportaciones son muy valoradas en este foro
Predeterminado Respuesta: Deposito de inercia

Precisamente, ese es el problema de este sector, que somos una banda y que para dar con alguien bueno es casi imposible, pq en españa lo que sobran son charlatanes, y lo que falta es formacion o ganas de formarse e incluso en algun caso capacidad para formarse, desde que has hecho la pregunta de tu instalacio, has tenido varias respuestas, POR DIOS, NADIE SE HA DADO CUENTA Q HAS PUESTO INERCIA DE 150 o 200 L, pero si es de ABC jod... 30 kwde caldera no? con una regulacion mala con untermostato de inmersion que lo unico que hace es de abre cierra circuito, con una histeresis por arriva de unos 3 ºC y por abajo de 1 ºC es decir at = 4ºC y a ver donde esta hubicado que esa es otra y a ver como son las entradas y salidas del tanque... pero bueno seguro que en eso nadie se paro pq estaban viendo para sus refractarios o pq no saben donde deberia ir, bueno a lo que ibamos 800 kcal es lo que hay q aportar al tanque desde q el termostato le da señal hasta que para, suponiendo que vamos a levantar los 200 l esos 4 grados por ejemplo taras el termostato a 55 y cuando esta a 54 se activa y a 58 se vuelve a desactivar, tiempo que tardas en hacer eso con 30 kw cuando la caldera esta a regimen y la instalacion de calefaccion parada .... pues la leche , unos 4 minutos, si el suelo en ese momento esta demandando energia, pues aumentas 4 minutos el tiempo, si es en arrancada mas pq los retornos estan muy frios, energia disponible hasta la siguiente arrancada de caldera, 800 kcal suponiendo una media de demanda de 10000 kcal/h en tu vivienda, tu inercia t da para 6 minutos desde q la cadera para hasta q vuelva a arrancar si hay demnada de calor en la casa, si en lugar de regular con un simple termostato lo haces con una regulacion mas decente, con este volumen, podrias duplicar o algo mas los tiempos, pero no mas, y eso suponiendo q tanto las tomas como la ubicacion del termostato sean correctas. Todo esto te lo estoy diciendo sin conocer la instalacion, ni los problemas que tiene ni na de na, pero lo que es seguro es que 200 l es un pulmon que solo sirve para los regimenes de puesta en marcha, y darle tiempo a la mezcladora a posicionarse sin problemas y a amortiguar los retornos frios y a aprobechar un poco las energias residuales y teimpos de puesta en regimen, pero nada mas.

Por cierto Airun, la relacion inercia potencia en tu caso esta correcta, una vez puesta en marcha y bien regulada, no debe terner ningun problema
Responder Citando
  #38 (permalink)  
Antiguo 08-may-2009
emisioncero emisioncero está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: noviembre-07
Ubicación: Pontevedra
Mensajes: 279
emisioncero sus aportaciones son muy valoradas en este foroemisioncero sus aportaciones son muy valoradas en este foro
Predeterminado Respuesta: Deposito de inercia

En cuanto a la regulacion de la caldera, esa caldera, no tiene mas de 6 o 7 pasos de potencia, eso quiere decir que es modulante, pero entre comillas, son muy pocos pasos para una caldera de pellets, el control de las mezcladoras del suelo quien lo hace?? y en funcion de q?? de temperatura exterior?? tienes termostatos por habitacion?? todo eso es la regulacion, q se tiene que entender con la caldera y con el hidraulico
Responder Citando
  #39 (permalink)  
Antiguo 08-may-2009
Garny Garny está desconectado
Baneado
 
Fecha de Ingreso: febrero-09
Ubicación: Madrid
Mensajes: 11
Garny acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Respuesta: Deposito de inercia

Hola

Quiero dar las gracias a Emisioncero por sus extensas y claras explicaciones, yo no podría hacerlo mejor. GRACIAS.
Corroboro lo que emisioncero dice, con calderas de biomasa y suelo radiante la inercia es fundamental. Que a los clientes le parece un sobreprecio innecesario? si, es cierto, parece caro e innecesario, pero el tiempo da la razón y pone a cada uno en su sitio, y los consumos (osea la pasta)por temporada ahí están que en definitiva es lo que el cliente busca: confort y ahorrro.
Para Fonest/hariberica o lo que sea...Yo tambienhetenido la gransuetede ver instalaciones con biomasa en Austria y de más de una marca.Viena, Flush am see, Salzgburg, etc (quieres más?..) y todas ellas tenían depósito de inercia, casualidad? ficción? tú mismo. Por cierto, la instalación que menos inercia tenía era aprox. 20 litros/kW, lonormal entre 30/45 litros/kw

Un saludo
Responder Citando
  #40 (permalink)  
Antiguo 08-may-2009
artillero artillero está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: agosto-08
Ubicación: Bilbao
Mensajes: 247
artillero va por buen camino
Predeterminado Respuesta: Deposito de inercia

Creo que va la segunda vez que te lo digo, emisisocero, eres un crack, coincido contigo en todo lo que dices.

Respecto a lo de Fonest....¡¡menudo ridículo!!! con esas insinuaciones hacia lo que al final ha resultado ser su propia empresa... Lleva el mismo camino que otra empresa catalana que usa estas estrategias de venta... ¡que pena!

Y también creo que Garny ha dicho muy educadamente lo que a mí a veces me hincha la vena de ira y luego el moderador me sacude (Que es su misión). Me alegro de no estar tan solo en estos temas, en los que he invertido tanto tiempo (=dinero) para que venga gente contando películas que solo van en contra del sector y desorientando a gente que quiere instalar renovables y que salen espantadas de que cada uno cuente una historia diferente
Responder Citando
Respuesta


Etiquetas
depósito, inercia

Herramientas
Desplegado

Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes

Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Desactivado
Pingbacks are Desactivado
Refbacks are Activado



La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 06:08.


Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.8.7