Hola
mi cuestion es la siguiente ,tengo una chimenea con recuperador de calor por agua instalada en paralelo con una caldera de gasoil a una instalacion de radiadores de hierro colado
Mi intencion sería conectar las dos a un deposito de inercia para evitar el desequilibrio de presiones (la chimenea trabaja max a 1,5 kg/cm y la caldera de gasoil a max 3 kg/cm ) y regular la temperatura de impulsión en funcion de la temperatura externa

1ª-podría poner la sonda de la tuberia de impulsión directamente en el deposito de inercia??
2ª-cual debería ser el tamaño del depósito (casa aislada 120m2) habia pensado en 1000l

si alguien tiene experiencia en este tipo de instalaciones me gustaría ver un esquema de instalacion hidraulica del mismo
muchas gracias por vuestro tiempo
Responder Citando
  #2 (permalink)  
Antiguo 20-oct-2008
Avatar de Brûle
Brûle Brûle está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: agosto-08
Ubicación: V.or. BCN
Mensajes: 389
Brûle sus aportaciones son muy valoradas en este foroBrûle sus aportaciones son muy valoradas en este foro
Predeterminado Re: COMO INSTALAR DEPOSITO DE INERCIA

Hola ces
Segun mi criterio
Yo montaria deposito de inercia de 1000 l. (a falta de calculos) con doble serpentin.
Un serpentin para la chimenea , el otro auxiliar para solar u otro sistema
La caldera principal conectada directa al deposito, controlada por un termostato de inmersion.

Si te refieres a controlar la impulsion segun temp. exterior ,con una centralita.
Pues creo que no.
Las centralitas tienen 1 sonda exterior 1 sonda interior y 1 sonda de impulsion que controla el motor de la valvula mezcladora y se monta en sentido de la impulsion a 50-100 cm. del circulador.

Espero te sea util.
Responder Citando
  #3 (permalink)  
Antiguo 05-sep-2010
rmentab rmentab está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: mayo-10
Ubicación: asturias
Mensajes: 13
rmentab acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Respuesta: Re: COMO INSTALAR DEPOSITO DE INERCIA

Cita:
Iniciado por Brûle Ver Mensaje
Hola ces
Segun mi criterio
Yo montaria deposito de inercia de 1000 l. (a falta de calculos) con doble serpentin.
Un serpentin para la chimenea , el otro auxiliar para solar u otro sistema
La caldera principal conectada directa al deposito, controlada por un termostato de inmersion.

Si te refieres a controlar la impulsion segun temp. exterior ,con una centralita.
Pues creo que no.
Las centralitas tienen 1 sonda exterior 1 sonda interior y 1 sonda de impulsion que controla el motor de la valvula mezcladora y se monta en sentido de la impulsion a 50-100 cm. del circulador.

Espero te sea util.

Hola, te veo muy puesto en esto y si no tienes inconveniente me gustaría que opinaras sobre la siguiente instalacion: caldera de condensación a gas para suelo radiante con deposito de inercia de 260 l que tiene un serpentín con una chimenea termica de agua (tipo aquatondo o similar) para calefactar 140 m2.
Especialmente tengo dudas sobre el volumen del deposito de inercia que el fontanero ha calculado. ¿sería mejor más grande para evitar conectarse y desconectarse la caldera?
Gracias y saludos
Responder Citando
  #4 (permalink)  
Antiguo 07-sep-2010
toniset toniset está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: diciembre-08
Ubicación: Barcelona
Mensajes: 238
toniset va por buen camino
Predeterminado Respuesta: COMO INSTALAR DEPOSITO DE INERCIA

Cita:
Iniciado por ces1973ar Ver Mensaje
1ª-podría poner la sonda de la tuberia de impulsión directamente en el deposito de inercia??
2ª-cual debería ser el tamaño del depósito (casa aislada 120m2) habia pensado en 1000l

si alguien tiene experiencia en este tipo de instalaciones me gustaría ver un esquema de instalacion hidraulica del mismo
muchas gracias por vuestro tiempo
La sonda de tuberia de impulsión no puede ir en el depósito de inercia.
Si se trata de un depósito estratificado el tamaño sería de unos 400 o 500 litros, con esto es más que suficiente. Tengo esquemas pero no se por que no los puedo colgar...si quieres te lo mando por email.

Un saludo
Responder Citando
  #5 (permalink)  
Antiguo 07-sep-2010
Avatar de Brûle
Brûle Brûle está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: agosto-08
Ubicación: V.or. BCN
Mensajes: 389
Brûle sus aportaciones son muy valoradas en este foroBrûle sus aportaciones son muy valoradas en este foro
Predeterminado Respuesta: Re: COMO INSTALAR DEPOSITO DE INERCIA

Cita:
Iniciado por rmentab Ver Mensaje
Hola, te veo muy puesto en esto y si no tienes inconveniente me gustaría que opinaras sobre la siguiente instalacion: caldera de condensación a gas para suelo radiante con deposito de inercia de 260 l que tiene un serpentín con una chimenea termica de agua (tipo aquatondo o similar) para calefactar 140 m2.
Especialmente tengo dudas sobre el volumen del deposito de inercia que el fontanero ha calculado. ¿sería mejor más grande para evitar conectarse y desconectarse la caldera?
Gracias y saludos

Hola
El depósito de inercia se debe calcular según la potencia de la maquina;
De 25 a 30 litros por Kw, si reduces demasiados estos litros tienes el riesgo de tener la válvula de seguridad disparada constantemente.
A diferencia de las calderas o estufas de otros combustibles , las de leña no pueden regular o cortar el suministro de calor de forma radical , a no ser que pares el fuego con una manguera de agua , así pues ,tendrás un sobrecalentamiento si no utilizas o acumulas esa temperatura.
__________________
LA TIERRA NO PERTENECE AL HOMBRE , EL HOMBRE PERTENECE A LA TIERRA
Como dijo NOCTUMO, los que amaran la tierra los nombrare sabios, anqué les llamaron locos , bohemios y soñadores.
Haced desaparecer el amor y el mundo se convertirá en una tumba.

Lean atentamente y respeten las normas del foro. http://www.solarweb.net/forosolar/misc.php?do=cfrules
Usen el sistema de reputación. Gracias.
Responder Citando
Respuesta


Etiquetas
depósito, inercia, instalar

Herramientas
Desplegado

Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes

Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Desactivado
Pingbacks are Desactivado
Refbacks are Activado


Temas Similares
Tema Autor Foro Respuestas Último mensaje
duda acumulador-depósito de inercia kabe Biomasa 20 05-sep-2010 23:16
Interacumulador+Depósito de Inercia RARIBE Solar térmica 0 04-sep-2008 19:09
Acumulador de inercia solysol Solar térmica 1 30-nov-2006 10:05
Que es la Inercia termica? qki13 Formación en Energía Solar 3 26-nov-2006 11:06
depositos de inercia zurben Solar térmica 0 09-ago-2005 14:40


La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 04:36.


Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.8.7
Derechos de Autor ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud de vBhispano.com
Search Engine Optimization by vBSEO
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Copyright, 2002-2011 Solarweb.net

Licencias