La energía solar no es una energía alternativa: es la energía.
Hermann Scheer

Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 13 de 13

Tema: Sección del cableado fotovoltaico

  1. #11
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    35

    Predeterminado Re: Sección del cableado fotovoltaico

    Que la inmensa mayoría de las instalaciones se hagan en corriente alterna no quiere decir que las prescripciones del RBT no apliquen a la corriente contínua. Te remito de nuevo al texto legal, salvo que alguien rebata con algún contenido también legal que excluya o contradiga lo que yo te digo. Y luego que cada uno utilice el criterio que le parezca o sea más cómodo.

    El artículo 2 del RBT dice que el reglamento se aplica hasta 1000 V en alterna y 1500 V en continua (ver Reglamento Electrotécnico para BT en el siguiente enlace):

    Legislación sobre Seguridad Industrial - Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (2002)

    Por si alguien tiene alguna duda al respecto de las tablas de intensidades admisibles, decirles que los valores de la tabla de la ITC-BT 19 (de acuerdo a la versión antigua de la norma) valen para contínua y alterna por igual. Lo dice expresamente (por si hubiera dudas) la versión que se debería aplicar (la actual de la UNE 20460-5-523).

    Otro detalle a comentar sobre los cálculos al menos apuntar que tomar 56 como conductividad del cobre y 35 para el aluminio es un error sistemático dado que estos valores son a 20 ºC, si tenemos en cuenta que el estándar al aire en España son 40 ºC y que los cables termoestables (de común uso) soportan 90 ºC en el conductor, se pueden cometer errores del 28 %. Los valores a 90 ºC son 44 y 27,3. Es un error sistemático, pero que en ausencia de cálculos de la temperatura del conductor (no es difícil) debería considerarse por defecto el valor a utilizar.

    El catáloto de BT del siguiente enlace tiene una introducción técnica con la nueva versión de la norma UNE 20460-5-523, la explicación de la conductividad y la temperatura y ejemplos de cálculo generales.

    Prysmian - Catálogo

    Saludos

  2. #12
    Fecha de ingreso
    nov 2005
    Mensajes
    125

    Predeterminado Re: Sección del cableado fotovoltaico

    Luis, no te rebato nada de los que dices pq creo que por normativo es correcto lo que comentas.

    Respecto a la conductividad del Cu a distitnas temperturas, efectivamente es un error lo de escoger siempre 56.

    A 20ºC es 56 pero 40ºC es 52, a 70ºC es 48 y a 90ºC 44 como tú bien comentas.

    Aquí en Canarias, en los borradores que ha sacado la Consejería de Industria, sugiere para derivaciones individuales, línea general de alimentación y acometidas usar los valores de 70º y 90º.

    Saludos.

  3. #13
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    35

    Predeterminado Re: Sección del cableado fotovoltaico

    Sobre el tema de si el RBT trata de la contínua o la alterna, insisto en que el hecho de que la inmensa mayoría de los sistemas sean en alterna no quita para que el RBT tenga igual efecto salvo que se hiciera una alusión expresa en algún punto.

    Además de lo que dice el artículo 2 mencionado arriba.

    Sobre las intensidades admisibles y aludiendo directamente al texto reglamentario:

    En la ITC-BT 19 punto 2.2.3. dice

    Las intensidades máximas admisibles se regirán en su totalidad por lo indicado en la Norma UNE 20460-5-523 y su anexo Nacional.

    Como sabemos (y dice el Real Decreto) cuando el RBT hace alusión a una norma sin indicar fecha se debe entender que se alude a la de última edición. Y en este caso la de última edición es la de 2004. La tabla 1 de la ITC-BT 19 con las intensidades admisibles está invalidada por tanto dado que pertenece a la versión de 1994.

    En la norma de 2004 además ya se incluyen las tablas de intensidades admisibles para instalaciones soterradas (que no sean redes de distribución) por lo que ya no hay que ir a la ITC-BT 07 que sólo será de aplicación para redes subterráneas de distribución (no es el caso de las instalaciones FV).

    En la citada UNE 20460-5-523 (2004) página 24 dice expresamente:

    Notas generales para las tablas

    NOTA 1 - Las intensidades admisibles indicadas en las tablas son las de los tipos de conductores aislados y cables y métodos de instalacion corrientemente utilizados en las instalaciones eléctricas fijas. Las intensidades admisibles tabuladas se refieren a un funcionamiento permanente (factor de carga 100 %) en corriente continua o en corriente alterna de frecuencia nominal 50 Hz o 60 Hz.

    Por si no se dispone de la nueva versión de la norma, en la introducción técnica del catálogo de BT del siguiente enlace viene explicada con las tablas necesarias.

    Prysmian - Catálogo

    Saludos a todos

Página 2 de 2 PrimerPrimer 12

Etiquetas para este tema

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •  

Copyright, 2002-2012 Solarweb.net

Licencias


Search Engine Optimization by vBSEO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46