Que la inmensa mayoría de las instalaciones se hagan en corriente alterna no quiere decir que las prescripciones del RBT no apliquen a la corriente contínua. Te remito de nuevo al texto legal, salvo que alguien rebata con algún contenido también legal que excluya o contradiga lo que yo te digo. Y luego que cada uno utilice el criterio que le parezca o sea más cómodo.
El artículo 2 del RBT dice que el reglamento se aplica hasta 1000 V en alterna y 1500 V en continua (ver Reglamento Electrotécnico para BT en el siguiente enlace):
Legislación sobre Seguridad Industrial - Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (2002)
Por si alguien tiene alguna duda al respecto de las tablas de intensidades admisibles, decirles que los valores de la tabla de la ITC-BT 19 (de acuerdo a la versión antigua de la norma) valen para contínua y alterna por igual. Lo dice expresamente (por si hubiera dudas) la versión que se debería aplicar (la actual de la UNE 20460-5-523).
Otro detalle a comentar sobre los cálculos al menos apuntar que tomar 56 como conductividad del cobre y 35 para el aluminio es un error sistemático dado que estos valores son a 20 ºC, si tenemos en cuenta que el estándar al aire en España son 40 ºC y que los cables termoestables (de común uso) soportan 90 ºC en el conductor, se pueden cometer errores del 28 %. Los valores a 90 ºC son 44 y 27,3. Es un error sistemático, pero que en ausencia de cálculos de la temperatura del conductor (no es difícil) debería considerarse por defecto el valor a utilizar.
El catáloto de BT del siguiente enlace tiene una introducción técnica con la nueva versión de la norma UNE 20460-5-523, la explicación de la conductividad y la temperatura y ejemplos de cálculo generales.
Prysmian - Catálogo
Saludos


LinkBack URL
About LinkBacks
Citar
