Re: Empleo de bandeja metálica en intemperie
Dos soluciones:
1- Si has empleado conductor RV-K 0,6/1 kV: justifícalo como medida de seguridad equivalente (ver art. 23 del REBT) a la exigida en el apartado 2 de la ITC 30. Justifica que la resistencia a la corrosión y la puesta atierra de la bandeja es adecuada. En Madrid se acepta así, aunque depende de la Comunidad.
2- Si son intransigentes en Industria, proponles entubar todos los circuitos que vayan con Rejiband con tubo de cumpla la norma y que permite su instalación a modo de abrazadera (no me acuerdo del nombre ahora)
Saludos y suerte.