Predeterminado Empleo de bandeja metálica en intemperie

Buenos días,

Para una instalación en cubierta tras la inspección de industria nos comunica:

"Se ejecuta canalización metálica; dado que la instalación está a la intemperie y por ello se considera englobada instalación en local mojado, deberá cumplir lo especificado en punto 2.1 de la iTC-BT-30 del R.D. 842/2002"

La verdad es que no sé cómo justificar lo de la canalización metálica. Por otro lado, la instalación ya está terminada y no quiero ni pensar en tener que cambiar toda la canalización exterior.

¿Qué puedo responder a industria? ¿Alguien puede echarme una mano?


Gracias y saludos,
Responder Con Cita
  #2 (permalink)  
Antiguo 07-07-2008
Miembro del foro
 
Registrado: jun 2005
Ubicación: Madrid y Andalucía
Posts: 776
simosol va por buen camino
Predeterminado Re: Empleo de bandeja metálica en intemperie

Dos soluciones:

1- Si has empleado conductor RV-K 0,6/1 kV: justifícalo como medida de seguridad equivalente (ver art. 23 del REBT) a la exigida en el apartado 2 de la ITC 30. Justifica que la resistencia a la corrosión y la puesta atierra de la bandeja es adecuada. En Madrid se acepta así, aunque depende de la Comunidad.

2- Si son intransigentes en Industria, proponles entubar todos los circuitos que vayan con Rejiband con tubo de cumpla la norma y que permite su instalación a modo de abrazadera (no me acuerdo del nombre ahora)

Saludos y suerte.
__________________
"Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
Responder Con Cita
  #3 (permalink)  
Antiguo 07-07-2008
Miembro del foro
 
Registrado: jun 2005
Ubicación: Madrid y Andalucía
Posts: 776
simosol va por buen camino
Predeterminado Re: Empleo de bandeja metálica en intemperie

De manera resumida, argumenta esto:

-Los conductores utilizados deben ser adecuados al entorno en que se instalan. Es
decir que deben ser aptos para su instalación al exterior (los conductores con
cubierta de tensión asignada 0.6/ 1kV cumplen esta condición)
-Las bandejas, por ser metálicas, irán conectadas a la red de tierra de la instalación
-Estarán adecuadamente protegidas contra la corrosión
- Se observará la estanqueidad exigida por el REBT en las cajas de conexión,
empalme o derivación empleadas
-La instalación transcurrirá por una zona no accesible al público y sin riesgo de
daño mecánico

S2.
__________________
"Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
Responder Con Cita
  #4 (permalink)  
Antiguo 07-07-2008
Miembro del foro
 
Registrado: jun 2008
Ubicación: spain
Posts: 4
jantas acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Re: Empleo de bandeja metálica en intemperie

Muchas gracias Simosol,

La instalación se encuentra en Ávila (CyL). Los conductores son efectivamente RV-K 0,6/1 kV.

Os informaré de la respuesta de industria.


Saludos,
Responder Con Cita
Respuesta

Bookmarks

Herramientas
Desplegado

Normas de Publicación
Tu no puedes comenzar nuevos hilos
Tu no puedes publicar respuestas
Tu no puedes adjuntar archivos
Tu no puedes editar tus mensajes

BB code está habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Código HTML está deshabilitado
Trackbacks are habilitado
Pingbacks are habilitado
Refbacks are habilitado
Saltar a Foro


La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 02:52:06.


Powered by vBulletin® Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.2.0
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net

La energía | Energía solar térmica | Solar fotovoltaica | Energía eólica | Enlaces solares | Directorio de empresas de energía solar
Oferta formativa en energía solar | Ofertas de empleo energía solar | Eventos energía solar
Nota legal | Quienes somos | Contactar | Enlázanos | Publicidad

Top50Solar Esp Photovoltaic, Solar Energy - European Top 100 Solar


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24