Buenos días, Para una instalación en cubierta tras la inspección de industria nos comunica: "Se ejecuta canalización metálica; dado que la instalación está a la intemperie y por ello se considera englobada instalación en local mojado, deberá cumplir lo especificado en punto 2.1 de la iTC-BT-30 del R.D. 842/2002" La verdad es que no sé cómo justificar lo de la canalización metálica. Por otro lado, la instalación ya está terminada y no quiero ni pensar en tener que cambiar toda la canalización exterior. ¿Qué puedo responder a industria? ¿Alguien puede echarme una mano? Gracias y saludos, |
| |||
|
Dos soluciones: 1- Si has empleado conductor RV-K 0,6/1 kV: justifícalo como medida de seguridad equivalente (ver art. 23 del REBT) a la exigida en el apartado 2 de la ITC 30. Justifica que la resistencia a la corrosión y la puesta atierra de la bandeja es adecuada. En Madrid se acepta así, aunque depende de la Comunidad. 2- Si son intransigentes en Industria, proponles entubar todos los circuitos que vayan con Rejiband con tubo de cumpla la norma y que permite su instalación a modo de abrazadera (no me acuerdo del nombre ahora) Saludos y suerte.
__________________ "Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti) |
| |||
|
De manera resumida, argumenta esto: -Los conductores utilizados deben ser adecuados al entorno en que se instalan. Es decir que deben ser aptos para su instalación al exterior (los conductores con cubierta de tensión asignada 0.6/ 1kV cumplen esta condición) -Las bandejas, por ser metálicas, irán conectadas a la red de tierra de la instalación -Estarán adecuadamente protegidas contra la corrosión - Se observará la estanqueidad exigida por el REBT en las cajas de conexión, empalme o derivación empleadas -La instalación transcurrirá por una zona no accesible al público y sin riesgo de daño mecánico S2.
__________________ "Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti) |
| |||
|
Muchas gracias Simosol, La instalación se encuentra en Ávila (CyL). Los conductores son efectivamente RV-K 0,6/1 kV. Os informaré de la respuesta de industria. Saludos, |
![]() |
| Bookmarks |
| Herramientas | |
| Desplegado | |
|
|
La energía | Energía
solar térmica | Solar
fotovoltaica | Energía eólica | Enlaces solares
| Directorio de
empresas de energía solar
Oferta formativa en energía solar | Ofertas de empleo energía solar | Eventos energía solar
Nota legal | Quienes somos |
Contactar | Enlázanos | Publicidad