![]() |
| Solarweb.net | Temas de Hoy | Marcar Foros Como Leídos | Grupos | Quien Está en Línea |
| |||||||
| Aspectos técnicos Dimensionado de sistemas, componentes, mantenimiento y todo lo relacionado con la parte técnica de las instalaciones fotovoltaicas de conexión a red. |
![]() |
| | LinkBack | Herramientas | Desplegado |
| |||
|
Hola a todos, estoy calculando la sección mínima de los conductores para una instalación de 21kWp con 1 solo inversor SolarMax 20C, las fórmulas a utilizar las tengo claras, sobre todo después de leer un hilo muy bueno en este foro (Intalaci?n fotovoltaica de conexi?n a red de 100 Kw. Secci?n) pero ahora la duda que tengo es qué potencia de salida del inversor utilizar, la nominal: 20kW, la máxima de salida 24kW o utilizar Psalida inversor = Vnominal * Ipunto mpp de la entrada al inversor. Me imagino que cuanto mayor mejor, por sobredimensionar un poco los cables, pero alguien me podría decir cuál se suele utilizar? Un saludo a todos, es la primera vez que escribo y quería decir que he aprendido mucho leyendo este foro. |
| |||
|
Gracias por la respuesta, es cierto que no varía mucho el resultado final, poco más de 1mm2 entre utilizar los 21kw y los 24kw, (8,6 y 9,9 mm2), en ambos casos usaría un cable de 10mm2, aunque al estar tan cercano el valor a los 10 quizás sería mejor sobredimensionar al de 16mm2.
|
| ||||
|
Yo optaría por 16, pero ten cuidado, en el tramo de salida del inversor, de la caja de protecciones de altena a la CPM, el criterio de caída de tensión muchas veces no es el más restrictivo. El cableado ha de ser tal que If Is e Icc tengan los valores adecuados. Is > If If < Icc |
| |||
|
He comprobado el criterio que pone en el REBT de que el 125% de la corrietne de salida (la corriente de salida yo la calculo como Psalidainversor/400 (en este caso la salida del inversor es trifásica a 400V))s ea menor que la que pone en las tablas del REBT para la sección elegida, teniendo en cuenta las correciones según la agrupación de cables, pero esto que dices no lo había leído, qué corrientes son las que comentas?
|
| ||||
|
Pues son la corriente de cortocircuito en el punto de conexión, la corriente de fusión de los fusibles de protección de línea y la corriente de fusión del cableado. Creo que en el RBT viene cómo calcularlo o quizá sea en una de las normativas de iberdrola... |
| |||
|
En mi humilde opinión creo que los conductores se dimensionan segun lo que transportan y despues se dimensionan sus protecciones (fusibles, magnetotermicos, ..) para lo cual si hay que tener en cuenta las intensidades de c/c. Desde luego para una sección de 2,5 mm2 no se va a poner la misma protección que para una sección de 16 mm2. Para 10 kW con distancias de 30 metros 16 mm2 de cobre creo que esta muy bien. |
| |||
| Cita:
Pero vamos a ver..despues de gastarte mas de 100.000€ en la instalación vas a racanear en la salida AC, sobredimensiona con placer a 24Kwn de salida...otra cuestión será que no estes seguro en la configuración de entrada/salida..
__________________ "Es cierto que el hombre desciende del mono, pero es mas cierto que progresa hacia el jabalí" |
![]() |
| Bookmarks |
| Herramientas | |
| Desplegado | |
|
|
La energía | Energía
solar térmica | Solar
fotovoltaica | Energía eólica | Enlaces solares
| Directorio de
empresas de energía solar
Oferta formativa en energía solar | Ofertas de empleo energía solar | Eventos energía solar
Nota legal | Quienes somos |
Contactar | Enlázanos | Publicidad