La energía solar no es una energía alternativa: es la energía.
Hermann Scheer

Resultados 1 al 2 de 2

Tema: Neutros unidos o separados

  1. #1
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    salamanca
    Mensajes
    24

    Predeterminado Neutros unidos o separados

    Buenas:

    En un centro de trasformación con dos trasformadores en el que el regimen de conexión a la red es TT. Tengo por un lado masas puesta a tierra y neutro puesto a tierra. ¿Puedo unir los neutro entre si, o cada neutro debe estar aislado tambien? el terreno es muy malo y ya cuasta trabajo clavar una pica.

    Gracias.

  2. #2
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    salamanca
    Mensajes
    24

    Predeterminado Re: Neutros unidos o separados

    MIE-RAT 13 6.2 Puestas a tierra de servicio.

    Se conectaran a tierra los elementos de la instalación necesarios y entre ellos:
    Los neutros de los transformadores, que lo precisen en instalaciones o redes con neutro a tierra de forma directa o a través de resistencias o bobinas.

    Que os parece yo siempre habia separado los neutros de los trasformadores


Etiquetas para este tema

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •  

Copyright, 2002-2012 Solarweb.net

Licencias


Search Engine Optimization by vBSEO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46