Ir a Solarweb.net - Energía Solar  

Solarweb.net Temas de Hoy Marcar Foros Como Leídos Grupos Quien Está en Línea
Retroceder   Foros de energía solar Solarweb.net > Energía solar > Fotovoltaica. Sistemas conexión a red > Aspectos técnicos

Aspectos técnicos Dimensionado de sistemas, componentes, mantenimiento y todo lo relacionado con la parte técnica de las instalaciones fotovoltaicas de conexión a red.

Respuesta
 
LinkBack Herramientas Desplegado
  #1 (permalink)  
Antiguo 15-05-2008
Miembro del foro
 
Registrado: may 2008
Ubicación: Almeria
Posts: 13
Juan Mendez acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Nueva Red de Fronius Service Partners

Buenas tardes, en esta semana se ha creado una red de servicio tecnico de FRONIUS. En caso de necesitar alguna ayuda podéis acudir a alguno de nosotros.

Un saludo, Juan
Responder Con Cita
  #2 (permalink)  
Antiguo 16-05-2008
Miembro del foro
 
Registrado: oct 2007
Ubicación: vigo madrid londres
Posts: 7
nokita acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Re: Nueva Red de Fronius Service Partners

Hola Juan,

Gracias por el post y el ofrecimiento. La verdad es que sí que tengo un par de dudas en cuanto a una instalación en la que he proyectado un inversor IG400.
Esta instalación es sobre cubierta, de 37kWp. Mis dudas son:

-La String Control Box, hay que ponerla a tierra? He visto que no tiene terminal de tierra por lo que me propongo llevar el cable, que lleva la tierra de las estructuras del campo de paneles, sin pasar por la caja. Es esto correcto?
-Esta String control box, tiene descargadores de tensión? Tengo un pararrayos cerca de la instalación y creo que es recomendable poner un varistor de estos. El tema de los fusibles ya lo he solucionado, he puesto uno de 10A en cada línea (la I de cada línea de paneles es 5.53A) pero quería saber si la caja lleva protección contra sobretensiones integrada.

-En cuanto al IG400, pienso poner la carcasa del inversor a tierra al igual que las estructuras de la instalación. PPero además, qué debería hacer con el neutro de la salida AC del inversor? El trafo es de compañía así que me han dicho que en este caso, la distribución de neutro ha de ser TT (legislación en España). Debo poner el neutro del inversor a tierra? En este caso, ha de ser una tierra independiente o puedo usar la del edificio y partes metálicas de la instalación?

Perdón por el rollo o si el tema es ya recurrente, he estado buscando pero no encuentro respuesta a estas dudas específicas

muchas gracias y un saludo!
Responder Con Cita
  #3 (permalink)  
Antiguo 16-05-2008
Miembro del foro
 
Registrado: may 2008
Ubicación: Almeria
Posts: 13
Juan Mendez acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Re: Nueva Red de Fronius Service Partners

En relación a la primera cuestion de poner a tierra el String Control, en efecto no es necesario ponerla a tierra, pero si lo pones tampoco pasa nada.
En relación a lo sigiuiente, el String control no lleva descargadores ni baristores, ya que el IG-300/400/500 lo lleva integrado. Por eso no lo lleva el String Control.
En cuanto a poner la carcasa del IG-400 a tierra, no debes pensarlo,...tienes que hacerlo sin mas remedio, de todas maneras el inversor lleva dos bornas de tierra, con que lo pongas a tierra por una de ellas es suficiente, ya que internamenmte estan todas las partes metálicas conectadas entre si.
En cuanto al neutro de la salida de AC, no tienes que ponerle a tierra ni nada, lo conectas hacia el equipo de medida con sus protecciones oportunas y listo.

Referente a los fusibles te aconsejo no ponerlos nunca de mas de 10A para los String Control, ya que los de 10 estan calculados para la intensidad máxima que soporta el String de 125A.

Espero haberte ayudado.
Responder Con Cita
  #4 (permalink)  
Antiguo 19-05-2008
Miembro del foro
 
Registrado: oct 2007
Ubicación: vigo madrid londres
Posts: 7
nokita acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Re: Nueva Red de Fronius Service Partners

Muchas gracias por tus respuestas, era justo lo que buscaba!

No obstante he de indagar un poco más acerca del tema de la distribución de neutro TT, pues me han comentado que es obligatoria según la ley española, e intuyo que esto obliga a conectar el neutro del inversor a tierra
Un saludo
Responder Con Cita
  #5 (permalink)  
Antiguo 19-05-2008
Miembro del foro
 
Registrado: may 2008
Ubicación: Almeria
Posts: 13
Juan Mendez acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Re: Nueva Red de Fronius Service Partners

Buenas, te comento. El neutro SOLO se pone a tierra en las redes de distribución de la compañia suministradora, que no es tu caso, en tu caso que es entre el inversor y el equipo de medida, esto no es red de distribución, con lo que si pones el neutro a tierra seguramente te saltará el diferencial.

Un saludo
Responder Con Cita
  #6 (permalink)  
Antiguo 09-09-2008
FSC FSC está desconectado
Miembro del foro
 
Registrado: sep 2008
Ubicación: Valencia
Posts: 2
FSC acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Re: Nueva Red de Fronius Service Partners

Buenas, acerca de los fusibles tipo KLKD que hay que poner en las fronius string control. Que fusibles alternativos hay? El precio de los KLKD es exagerado. He visto que son fusibles de accion rapida y de 600V. Comercialmente tiene que haber alternativa pero necesitaria saber exactamente cual es.

Muchas gracias
Un saludo.
Responder Con Cita
  #7 (permalink)  
Antiguo 10-09-2008
Miembro del foro
 
Registrado: abr 2006
Posts: 294
taqui va por buen camino
Predeterminado Re: Nueva Red de Fronius Service Partners

Ojo con alguno de los concesionarios del servicio tecnico. No se si fronius no tenia donde elegir, pero ya estafaron a varios. No se trata de Juan Mendez qeu no le conozco, pero si de algun servicio mas al norte de España
__________________
Esto es la leche
Responder Con Cita
  #8 (permalink)  
Antiguo 14-09-2008
Miembro del foro
 
Registrado: sep 2008
Ubicación: Jaén
Posts: 4
fgoddy acaba de empezar como quién dice
Unhappy Re: Nueva Red de Fronius Service Partners

Hola a todos. Tengo una pregunta para Juan. Estoy finalizando una instalación de 100 kw (480 módulos) con 6 String Control y 3 inversores IG400 y me encuentro con que Fronius no me puede suministrar fusibles de 15 amperios hasta octubre y la instalación la tengo que poner en funcionamiento esta misma semana. Cada SC soporta 8 ramales de 10 paneles. La intensidad de cada módulo en abierto es de 8A, lo cual me da una intensidad total >12A y <16A ¿Puedo usar fusibles de 10A en las String Control?
Muchas gracias
Responder Con Cita
  #9 (permalink)  
Antiguo 14-09-2008
Miembro del foro
 
Registrado: nov 2005
Posts: 114
marcobomb va por buen camino
Predeterminado Re: Nueva Red de Fronius Service Partners

Si la Isc de cada rama es de 8A (no intensidad en abierto; eso es tensión), ¿qué problemas tienes en colocar un fusible de 10A? Claro que puedes; supongo que el cable que instalas soporta más de 10A; por tanto, ¿para qué irte a 15A de fusible?

En teoría no deberías de fundir nunca los fusibles (son puesto por reforzar seguridad) puesto que la Isc que te dan los paneles es la máxima que puedes tener. Bueno, podrías tener más Isc de la que te viene en catáologo, pero entonces estaríamos hablando de condiciones de radiación mayor a los 1000W/m2; cosa difícil (aunque no imposible).

Yo ante tu situación los colocaría.

Si alguien opina distinto, que lo exponga por favor.

Saludos
Responder Con Cita
  #10 (permalink)  
Antiguo 15-09-2008
Miembro del foro
 
Registrado: sep 2008
Ubicación: Jaén
Posts: 4
fgoddy acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Re: Nueva Red de Fronius Service Partners

Muchas gracias, Marcobomb, pondré los fusibles de 10A porque ando apurado de tiempo y no puedo esperar hasta octubre, ya sabes, hay que entregar la instalación antes del 29 de septiembre para acogerse a la tarifa actual.
Responder Con Cita
Respuesta

Bookmarks

Herramientas
Desplegado

Normas de Publicación
Tu no puedes comenzar nuevos hilos
Tu no puedes publicar respuestas
Tu no puedes adjuntar archivos
Tu no puedes editar tus mensajes

BB code está habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Código HTML está deshabilitado
Trackbacks are habilitado
Pingbacks are habilitado
Refbacks are habilitado
Saltar a Foro


La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 02:17:58.


Powered by vBulletin® Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.2.0
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net

La energía | Energía solar térmica | Solar fotovoltaica | Energía eólica | Enlaces solares | Directorio de empresas de energía solar
Oferta formativa en energía solar | Ofertas de empleo energía solar | Eventos energía solar
Nota legal | Quienes somos | Contactar | Enlázanos | Publicidad

Top50Solar Esp Photovoltaic, Solar Energy - European Top 100 Solar


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24