Aunque tengas la estructura de los paneles conectada a tierra la red sigue siendo IT mientras no tengas ningun polo a tierra. La estructura se conecta para tener todas las masas a tierra (de ahi la T del esquema IT).
No todas las redes son IT, de echo segun lo que dice el
Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión (BOE núm. 235, de 30 de septiembre de 2000), en teoría habría que usar un diferencial para detectar posibles defectos en la parte de continua, por lo que la red sería TT . El problema es que es muy dificil encontrar diferenciales en continua, no se si los hay. Un saludo.