Hola,
JEJE hace tres años, yo también hablé con Ingeteam para la misma cosa, intentando conseguir el protocolo, pero ya te digo que no hay forma. Ya comí con el director general y me llevo bien con él, pero de protocolo nada :-) De momento sigo sin haber resuelto este tema de "monitoring todo automatizado". En la empresa hemos optado por desarrollar un programa propio, pero viendo como anda el tema, lo tendremos dentro de 2 años. Así que si alguién puede aportarnos algo sobre el tema, se lo agradecería mucho también... Saludos solares.
__________________
"Me interesa el futuro, porque es el lugar donde pasaré el resto de mi vida" [Woody Allen] No nos mires, ¡únete! : www.jovenesverdes.org |
|
||||
|
Bueno, parece que voy encaminado.
He testeado las salidas del programa I. S. Manager y he deducido lo siguiente: - Protocolo: Modbus RTU, tiene la particularidad que no admite mas de 63 dispositivos. El CRC (2 ultimos Bytes) se consigue mediante un algoritmo un poco complejo. - El primer byte es de direccion (el inversor) - El segundo byte es para la función o código (por ejemplo el 17 es para pedirle al inversor el número de serie o/y que este alerta para una próxima petición) - Los siguientes se utilizan para envio de datos, por ejemplo, para obtener la configuración del inversor 1 se debe enviar: inversor(1) funcion(3) y los datos (0)(6)(0)(79) Os adjunto un pequeño programita que he realizado para obtener el CRC. Si alguno esta interesado bajaré la próxima versión con las funciones más tipicas del inversor. Salu2 antonio |
|
||||
|
¡Enhorabuena!
Suerte con los pasos siguientes...
__________________
"Me interesa el futuro, porque es el lugar donde pasaré el resto de mi vida" [Woody Allen] No nos mires, ¡únete! : www.jovenesverdes.org |
|
|||
|
También yo he pasado por lo mismo y no sueltan prenda. Al final lo he tenido que suplir con un sistema SCADA, adquiriendo datos analógicos y procesándolos con PLCs.
Si ya has avanzado algo y conoces los códigos de los datos mas significativos del inversor, me sería de gran ayuda que lo postearas. Saludos |
|
||||
|
Hola,
No te entiendo muy bien cuando dices "adquiriendo datos analógicos", pero si he avanzado un poco, y con mucho trabajo. En este foro hay personas que intervienen, que tienen y que conocen, no solo este protocolo. Con esto, no quiero decir que no pueda echarte una mano. Tú dime que necesitas de forma concreta y si esta a mi alcance te ayudaré. Por otro lado, pienso que podría ser interesante abrir un subforo sobre monitorización de plantas solares. Y foreros con conocimientos en esta materia se mojen un poco, facilitando a los demas la labor, que para eso están los foros, o al menos eso es lo que entiendo yo. Por cierto, ahora estoy con los contadores (IEC 870-5-2 adaptado por REE), alguno puede guiarme para obtener la trama de comunicaciones. Salu2 antonio |
|
|||
|
Con datos analógicos me refiero a la toma de datos de las intensidades de casa seguidor, así como de las tensiones de línea en el lado de c.a.
En concreto me haría falta conocer mediante que códigos puedo leer en tiempo real por rs485 los datos del inversor, tales como tensión e intensidades de c.c., tensiones e intensidades de las 3 fases del lado de c.a., potencia de salida, temperatura de radiadores, etc. Por otra parte, también estoy de acuerdo contigo en cuanto al subforo de monitorización de plantas solares. Tengo una recien estrenada y no me importaría subir las producciones. Este es el link de mi planta. JUMILLA Ciudad Virtual |
![]() |
| Bookmarks |
| Etiquetas |
| modbus, monitorización, rs485, utilidad |
| Herramientas | |
| Desplegado | |
|
|
La energía | Energía
solar térmica | Solar
fotovoltaica | Energía eólica | Enlaces solares
| Directorio de
empresas de energía solar
Oferta formativa en energía solar | Ofertas de empleo energía solar
Nota legal | Quienes somos |
Contactar | Enlázanos