lo que tengo que hacer entonces es poner la caida de tension que quiera siempre que la suma total en continua no supere el 1.5% no?
Evidentemente, pero eso si:
- Sigue un criterio lógico, que no haya una caída de tensión de 1,2% en los paneles por poner cable de 4mm2 y luego tengas que poner uno de 16mm2 para que sea inferior a 0,3%.
- Ten en cuenta que un 1% de caída de tensión, es una energía perdida que no se va a cobrar a 0,4€/kWp (o sea bastante cara). Por ello se suelen poner secciones no enormes pero si holgadas, para que las pérdidas no vayan tan apuradas al cálculo técnico.