Iniciado por
PCASTRONUNO
1.- Que le sucede o como se comporta un sistema FV con el interruptor de salida abierto, es decir, si se está generando energia, pero no sale del sistema?
Con el interruptor de alterna abierto, el inversor deja de detectar tensión y su sistema antiisla hace que se desconecte.
Con el interruptor de continua abierto, los módulos no son capaces de aportar energía, ya que no circula corriente aunque generen tensión.

Iniciado por
PCASTRONUNO
2.- cuando un sistema FV inyecta energia a la red, como hace el sistema para inyectar, es decir como fuerzas el sentido de la energia, porque no es al contrario y de la red se inyecta en el sistema FV.
Porque los paneles se comportan como fuentese de corriente y en sus células se crea un campo eléctrico con la acción del sol. La única forma de aliviar esta tensión o potencial es circulando una corriente, que evidentemente irá hasta las cargas eléctricas que la consuman (la mayor parte en otros puntos de la red eléctrica).

Iniciado por
PCASTRONUNO
3.- esta es de Codigo Tecnico HE5. Si la pendiente minima es de 5% que pasa en las cubiertas planas con sistema de lamina delgada?
A esto no te se decir.
Iglopea, abre un nuevo tema con tu pregunta.
"Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
Fotovoltaica VS Nuclear: Energía renovable; eso es bueno. Energía más cara; eso es malo. Sin radiactividad; eso es bueno. Sujeta a subvenciones variables; eso es malo. Más barato desmantelar; eso es bueno... Yogulado...