La energía solar no es una energía alternativa: es la energía.
Hermann Scheer

Página 1 de 3 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 21

Tema: Centros de transformacion

  1. #1
    Fecha de ingreso
    sep 2007
    Mensajes
    145

    Post Centros de transformacion

    Hola,

    a parte de ormazabal, podriais indicarme otros fabricantes de centros de transformacion para huertas solares ?

    ¿Es posible poner centros de transformacion de mas de 100kw, por ejemplo 1Mw, aunque sean 10 titulares distintos con sus respectivos inversores (de 100kw o los que sean)?


    Gracias de antemano.

  2. #2
    Fecha de ingreso
    oct 2007
    Ubicación
    ALMERÍA
    Mensajes
    247

    Predeterminado

    Para empezar, los CT's están normalizados: 50, 80, 160, 250, 400 y 630 kVA. Otros, pues es posible, pero por precio y disponibilidad no creo que te convenga usarlos. Los más utilizados con diferencia aquí en Andalucía son Ormazabal, pero sé que Merlin Gerin también fabrica, y creo que siemens también.

  3. #3
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    Logroño - Oyón - Mendavia
    Mensajes
    674

    Predeterminado

    Exacto, están normalizados, aunque puedes poner un trafo de 100kVA en un edificio hasta 160.
    Merlin Gerin y Ormazabal son dos buenas opciones. Sin embargo no creo que encuentres (no es por desanimarte), ya que nosotros pedimos 88 centros y al final hemos tenido que dividir entre 3 fabricantes y justo por los pelos.
    "Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
    Fotovoltaica VS Nuclear: Energía renovable; eso es bueno. Energía más cara; eso es malo. Sin radiactividad; eso es bueno. Sujeta a subvenciones variables; eso es malo. Más barato desmantelar; eso es bueno... Yogulado...

  4. #4
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    Almeria
    Mensajes
    31

    Predeterminado

    Actualmente hay mucha demanda y los plazos de entrega son bastante largos.

  5. #5
    Fecha de ingreso
    feb 2006
    Mensajes
    242

    Predeterminado

    Ormazabal, Merlin Guerin, Fasimón, Inael, Hormilec ....
    50 millones de años despues ...

  6. #6
    Fecha de ingreso
    sep 2007
    Mensajes
    145

    Predeterminado

    gracias, por vuestras respuestas.

    Saludos.

  7. #7
    Fecha de ingreso
    feb 2009
    Ubicación
    salamanca
    Mensajes
    4

    Predeterminado Respuesta: Centros de transformacion

    Hola, he estado realizando un proyecto fin de master sobre una instalacion fotovoltaica conectada a red y me queda por dimensionar los centros de transformacion, para lo cual no tengo mucha idea de como va, conozco las webs de fabricantes pero no se lo que necesito, si me pudierais decir cómo dimensionar de forma sencilla o si no os digo las referencias del huerto solar:

    Huerto solar de potencia máxima 5MW, vida util 25 años, parcela de 75000m2, 26400 modulos fot. fijos Isofoton IS-220, de potencia 220Wp, 40º inclinacion, direccion S, 165 inversores altair 30kW.
    Localizacion: Salamanca
    Disposicion: 16 ramas de 10 modulos cada una por inversor.
    Empresa involucrada: iberdrola

    Agradeceria cualquier ayuda, muchas gracias

  8. #8
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    8,639
    Entradas de blog
    2

    Predeterminado Respuesta: Centros de transformacion

    Dependerá un poquito tambien de la linea de evacuación no?

  9. #9
    Fecha de ingreso
    feb 2009
    Ubicación
    salamanca
    Mensajes
    4

    Predeterminado Respuesta: Centros de transformacion

    pues tambien digo yo, ya digo q respecto a las transformadores no se mucho, la linea de evacuacion la tengo a 2km de la parcela, es de 138kV

  10. #10
    Fecha de ingreso
    ene 2009
    Ubicación
    Toledo
    Mensajes
    193

    Predeterminado Respuesta: Centros de transformacion

    Lo que se te está preguntando es que potencia hay desde los inversores hasta los CT,s que uses o si vas a dividir la instalación en varias potencias.

    En principio divide los 5Mw por la potencia de los trafos que vas a instalar. Pero deberás afinar la potencia en función de los inversores que cuelgues de cada CT.

    Si vas a subir a 138 Kv. necesitarás diseñar una subestación, porque los trafos son 20/15 Kv a 400v.

Página 1 de 3 123 ÚltimoÚltimo

Etiquetas para este tema