    Question ¿Que sección de cable pongo?

    Estoy un poco pegado en temas "electricos" y me interesaría saber como se calculan las secciones de cables que hay que poner en las instalaciones dependiendo de las corrientes que vallan a pasar y los metros de distancia entre unos puntos y otros.

    En especial tengo que terminar un presupuesto para instalacion fotovoltaica de unos 4,5kw con placas de 170W las cuales van conectadas a un inversor para conexión a red. Entre el inversor y las placas abrá aproximadamente 30m, lo que no tengo ni idea es de que sección de cable debo de poner ni si debo conectar las placas en serie o en paralelo...

    Una manita por favor...

  2. #2
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Mensajes
    110

    Predeterminado

    Lo primero es aclarar como colocas las placas (combinación serie y paralelo) para obtener la tensión adecuada de entrada al inversor. Comprobar que la intensidad de entrada se ajusta al rango adecuado.

    Después te calculas las secciones teniendo en cuenta básicamente que la caida de tensión sea menor que 1,5% (véase Reglamento E. de baja tensión). Mejor sobredimensionar esto ultimo, ya que menos pérdidas de potencia es mas producción.

    Opción 2: zapatero a tus zapatos, osea te pagas un técnico cualificado que te lo calcule y te quedas tranquilo por 4 euros mal contados (la mejor opción).

  3. #3
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    Sierra de Cádiz
    Mensajes
    98

    Predeterminado

    Cita Iniciado por e1e Ver mensaje

    Opción 2: zapatero a tus zapatos, osea te pagas un técnico cualificado que te lo calcule y te quedas tranquilo por 4 euros mal contados (la mejor opción).
    Pues estoy habierto a opciones..

  4. #4
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    Sierra de Cádiz
    Mensajes
    98

    Predeterminado

    Cita Iniciado por Pelle Ver mensaje
    Pues estoy habierto a opciones..
    Alguien me puede hechar una manita, o en su defecto pasarme precio por sus gestiones....

  5. #5
    Fecha de ingreso
    sep 2005
    Ubicación
    Valencia-Alicante
    Mensajes
    1,462

    Predeterminado

    La manita te la echo yo, aunque no es donde la esperas...

    "habierto" es sin "h" y este "hechar" tampoco la lleva.

    Lo siento, no he podido remediarlo.... ha sido más fuerte que yo, espero que no te moleste.

    Saludos,
    "Si se está sometido a un engaño demasiado tiempo, se tiende a rechazar cualquier prueba de que es un engaño. Encontrar la verdad deja de interesarnos. El engaño nos ha engullido.
    Simplemente, es demasiado doloroso reconocer, incluso ante nosotros mismos, que hemos caído en el engaño. En cuanto se da poder a un charlatán sobre uno mismo, casi nunca se puede recuperar."

    Carl Sagan, El mundo y sus demonios.

  6. #6
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    granada
    Mensajes
    84

    Predeterminado calculo

    Pelle, si es para conexion a red, y tu eres el propietario/promotor/ o instalador, vas a necesitar para empezar un proyecto visado por el colegio, industria y aceptado por Endesa en sus condiciones de evacuacion. Si este proyecto ya existe, esas dudas se las debe preguntar al Tecnico que lo realizo, que es el que mejor conocera la situacion. los 4 numeros te los puedo pasar por privi, pero no te serviran sin proyecto.

  7. #7
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    granada
    Mensajes
    84

    Predeterminado ahora que lo pienso

    mmm.. ahora que lo pienso, creo que industria no te pide proyecto para instalaciones de menos de 10 kw. . No obstante, no esta de mas que lo tengas.

  8. #8
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    Sierra de Cádiz
    Mensajes
    98

    Predeterminado

    Cita Iniciado por jack_demolay Ver mensaje
    mmm.. ahora que lo pienso, creo que industria no te pide proyecto para instalaciones de menos de 10 kw. . No obstante, no esta de mas que lo tengas.
    Exacto para una potencia tan baja no es necesario, gracias

    Cita Iniciado por jor-sol
    Lo siento, no he podido remediarlo.... ha sido más fuerte que yo, espero que no te moleste
    No te preocupes, hay que saber aceptar ciertos fallos, y ese lo arrastro yo desde pequeñito y aun no he conseguido solucionarlo, y mira que es fácil jeje..

  9. #9

    Predeterminado

    Cita Iniciado por jor-sol Ver mensaje
    La manita te la echo yo, aunque no es donde la esperas...

    "habierto" es sin "h" y este "hechar" tampoco la lleva.

    Lo siento, no he podido remediarlo.... ha sido más fuerte que yo, espero que no te moleste.

    Saludos,
    ¡Jor-Sol, bicho malo! :-)


Etiquetas para este tema

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •  

Copyright, 2002-2012 Solarweb.net

Licencias


Search Engine Optimization by vBSEO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46