Iniciado por
sine
En el link que me has dejado dicen que tiene un aspecto completamente negro, pero hace referencia a las STM 210 FBS, igual las STM 220 FWS presentan otro color no sé.
He preguntado en la casa por el coeficiente de temperatura de Pmax, a ver si por ahí vamos a tener mas pérdidas de lo normal, aun no me lo han dicho. En cuanto lo sepa te lo digo.
Si no funciona, prueba en este link http://www.suntechnics.com/es/produkte_1pv.htm
Yo tampoco he conseguido encontrar ese coeficiente.

Iniciado por
sine
Lo del Isc es una pregunta de principiante, tienen alguna desventaja que sea pequeño ese valor?
Bueno, que la Isc sea 5,95A y la Impp sea 5,50A te da la ventaja de poder proteger los ramales con fusibles de 6A. Por otro lado, para compensar la corriente, fíjate que la Umpp es de 40,0V, lo que te permite tener más tensión en cada string. Desde mi punto de vista te da esas dos ventajas.