para cable de 10 mm automaticos de 32 A o de 40 A
para cables de 16 mm de 50 A o de 63 A
para cable de 25 mm 80 A
si en el dimensionado de la seccion de cable te ha salido 16 mm yo instalaria uno de 63 A
Esos valores de automáticos son los valores límite máximos para esos cables. Evidentemente, puedes poner protecciones más pequeñas que protegerán mejor al cable en caso de un cortocircuito. Por lo tanto, desde el punto de vista técnico, es válido instalar una protección de 40A en un conductor de 16mm2.
Por otro lado, 20kW en trifásico 400V es una corriente de 28,8A nominales. Un interruptor de 32A es un sobredimensionamiento del 10,8% y 40A es 38,5% respecto al valor nominal.
Por ambo motivos, yo instalaría un interruptor de 40A, tal y como tú has deducido, aunque también es perfectamente válido un 32A.
Los de 160A son para 100kW, que a 400V trifásicos son 144,3A y el interruptor estaría sobredimensionado un 10,8%.