Ir a Solarweb.net - Energía Solar


Solarweb.net Directorio de empresas Agenda Empleo y formación Anuncios clasificados Directorio de enlaces
Retroceder   Foros de energía solar > Energía solar > Fotovoltaica. Sistemas conexión a red > Aspectos técnicos


Aspectos técnicos Dimensionado de sistemas, componentes, mantenimiento y todo lo relacionado con la parte técnica de las instalaciones fotovoltaicas de conexión a red.

Respuesta
 
LinkBack Herramientas Desplegado
  #1 (permalink)  
Antiguo 29-ene-2008
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: diciembre-07
Ubicación: IGORRE
Mensajes: 12
jawratm acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Opinión sobre mi Conexión trifásica del inversor

Tengo el siguiente problema y me lo he planteado de la siguiente manera:

Se tiene un Punto de conexión para poder evacuar 10 Kw de potencia, la línea de evacuación pertenece a Unión FENOSA, y la tensión de la línea es de 380 V entre fases.

En general la potencia del inversor para un deterinado CFV suele ser un 20% inferior a la potencia pico instalada de dicho campo. Por lo tanto, un inversor de 8kW.

Como la potencia de la instalación es mayor de 5kW entonces la conexión a red suele ser trifásica por lo que el inversor ha de ser trifásico. Pero también he leido, que se divide el campo generador en 3 gupos y a cada grupo se conecta un inversor monofásico que inyectará energía eléctrica a cada una de las fases.

Para mi entender, lo mejor sería utilizar un inversor trifásico y punto, por ejemplo el inversor StecaGrid 9000 3ph, ¿que os parece?
Pero si quisiese utilizar 3 inversores monofásicos, la potencia de cada uno de ellos tendría que ser 3 veces menor que la potencia total. Es decir, cada inversor 8000/3, o tendría que utlizar 3 inversores de 8000W como el Sunny boy 8000TL.

Finalmente, alguien me podría recomendar alguna pagina sobre inversores trifásicos.

Muchisimas gracias a todos
Responder Citando
  #2 (permalink)  
Antiguo 29-ene-2008
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: noviembre-07
Ubicación: Navas de oro
Mensajes: 15
gilmiguelangel7 acaba de empezar como quién dice
Predeterminado

Creo que te equivocas, si puedes evacuar 10 Kw, es de potencia nominal, y dicha potencia nominal la marca el inversor, es decir coge un inversor de 10 kw y un campo de paneles de 10,5-11 kwp.
Responder Citando
  #3 (permalink)  
Antiguo 29-ene-2008
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: diciembre-07
Ubicación: IGORRE
Mensajes: 12
jawratm acaba de empezar como quién dice
Predeterminado

Muchas gracias gilmiguelangel7;

Entonces al decirte que puede evacuar 10kw te está diciendo que la potencia nominal de la instalación es de 10kw.
Y respecto a la utilización de 3 inversores monofásicos, ¿sería la división de los 10kw entre tres la potencia nominal de cada inversor?
Responder Citando
  #4 (permalink)  
Antiguo 29-ene-2008
Avatar de santaklaus03
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: enero-08
Ubicación: Logroño - Oyón - Mendavia
Mensajes: 674
santaklaus03 sus aportaciones son muy valoradas en este forosantaklaus03 sus aportaciones son muy valoradas en este foro
Predeterminado

Cita:
Iniciado por jawratm Ver Mensaje
Entonces al decirte que puede evacuar 10kw te está diciendo que la potencia nominal de la instalación es de 10kw.
La potencia de enganche es SIEMPRE la de salida en alterna del inversor o la suma de cada una de los inversor, no la instalada en campo fotovoltaico.

Cita:
Iniciado por jawratm Ver Mensaje
Y respecto a la utilización de 3 inversores monofásicos, ¿sería la división de los 10kw entre tres la potencia nominal de cada inversor?
Sería 1 trifásico de 10kW o tres monofásicos de 3,3kW de salida cada uno. Personalmente, me gusta más trifásico que agrupaciones de monofásicos, pero para gustos hay colores.
__________________
"Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
Fotovoltaica VS Nuclear: Energía renovable; eso es bueno. Energía más cara; eso es malo. Sin radiactividad; eso es bueno. Sujeta a subvenciones variables; eso es malo. Más barato desmantelar; eso es bueno... Yogulado...
Responder Citando
  #5 (permalink)  
Antiguo 30-ene-2008
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: diciembre-07
Ubicación: IGORRE
Mensajes: 12
jawratm acaba de empezar como quién dice
Predeterminado

Gracias santaklaus03;

Ya me ha quedado claro. Estas dudas parecen una tontería pero hay que tener estos conceptos muy claros para realizar instalaciones, y con la ayuda de este foro se están aclarando.

Mucahs gracias de nuevo
Responder Citando
  #6 (permalink)  
Antiguo 30-ene-2008
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: julio-07
Ubicación: barcelona
Mensajes: 246
dartagnan va por buen camino
Predeterminado

Si vas a poner 3 inversores, ter aconsejo de evitar los que no llevan tranformador galvanico como el caso del SUNNY BOY que has mencionado al principio.
__________________
La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!
Responder Citando
  #7 (permalink)  
Antiguo 30-ene-2008
Avatar de eliguana2000
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: agosto-07
Ubicación: En un lugar de la Mancha
Mensajes: 30
eliguana2000 va por buen camino
Predeterminado

Antes de nada, presentarme al foro, este es mi primer post y espero que sigan...

Coincido con gilmiguelangel7, cuando te dicen que tienes 10 kW, esa es la potencia nominal, lo que tienes que hacer es sobredimensionar ese 20%, es decir, instalar alrededor de 11 o 12 kWpico (siempre dentro del rango que permitan los inversores, configurando segun convenga las series y paralelos)

Como proyectista te puedo decir los pros y contras que, bajo mi punto de vista y asi "a bote pronto" he encotrado de cada una de las configuraciones:

Inversor trifasico:
-Menos costes indirectos (cableado, mano de obra, etc)
-Menor espacio (aunque no se si esto es relevante para este caso o no)
-Dependencia (si se averia, te quedas sin instalacion)

Inversores monofasicos:
-Descentralizacion de la instalacion (mejor localizacion de posibles averias, no dependes de un solo inversor)
-Mayores costes indirectos.

Estoy con santaklaus03 en lo de instalar uno trifasico en vez de tres monofasicos, pero como el dice...para gustos colores.

Finalmete, me gustan los inversores SolarMax (www.solarmax.com), ahi tienes monofasicos y trifasicos.

Espero haberte sido de ayuda.
Responder Citando
  #8 (permalink)  
Antiguo 31-ene-2008
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: diciembre-07
Ubicación: IGORRE
Mensajes: 12
jawratm acaba de empezar como quién dice
Predeterminado

Hola a todos;
Con lo que he aprendido, me ustaría saber vuestra opinión sobre la configuración que he realizado;
  • Modulo Solar: Conergy E 180, Voc=31V, Vm=24,5V, Isc=7,8A, Im=7,35A
  • Inversor: INGECON SUN 10LV, MPP=330-750Vdc, Imax=45A, Pn=10kW, Tensión de salida: 3*400V
Si la potencia del inversor es de 10kW, entonces la potencia del campo solar será un 20% más, por lo panto, Pc=12kW

Nº de módulos=Pc/Pu=12kW/180W= 66 módulos

Nº de módulos en serie=22*Voc=22*31=682V
Nº de módulos en paralelo=3*Isc=3*7,8=23,4A
Pnominal instalada=3*22*180=11880W

¿Que os parece la configuración?, y los módulos que utilizo y el inversor ¿son fiables y correctos?

Muchas gracias
Responder Citando
Respuesta

Marcadores

Etiquetas
conexión, inversor, mi, opinion, trifásica


Herramientas
Desplegado

Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes

Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Activado
Pingbacks are Activado
Refbacks are Activado



La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 21:11.


Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.8.6
Derechos de Autor ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud de vBhispano.com
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net

Mapa del sitio
Top Solar
Photovoltaic, Solar Energy - European Top 100 Solar

Search Engine Optimization by vBSEO 3.3.2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15