![]() |
| Solarweb.net | Directorio de empresas | Agenda | Empleo y formación | Anuncios clasificados | Directorio de enlaces |
| | |||||||
| Registrarse | Descargas | Normas del Foro | Ayuda | Miembros | Grupos Sociales | Calendario | Buscar | Temas de Hoy | Marcar Foros Como Leídos |
| Aspectos técnicos Dimensionado de sistemas, componentes, mantenimiento y todo lo relacionado con la parte técnica de las instalaciones fotovoltaicas de conexión a red. |
| | LinkBack | Herramientas | Desplegado |
| |||
|
Tengo el siguiente problema y me lo he planteado de la siguiente manera: Se tiene un Punto de conexión para poder evacuar 10 Kw de potencia, la línea de evacuación pertenece a Unión FENOSA, y la tensión de la línea es de 380 V entre fases. En general la potencia del inversor para un deterinado CFV suele ser un 20% inferior a la potencia pico instalada de dicho campo. Por lo tanto, un inversor de 8kW. Como la potencia de la instalación es mayor de 5kW entonces la conexión a red suele ser trifásica por lo que el inversor ha de ser trifásico. Pero también he leido, que se divide el campo generador en 3 gupos y a cada grupo se conecta un inversor monofásico que inyectará energía eléctrica a cada una de las fases. Para mi entender, lo mejor sería utilizar un inversor trifásico y punto, por ejemplo el inversor StecaGrid 9000 3ph, ¿que os parece? Pero si quisiese utilizar 3 inversores monofásicos, la potencia de cada uno de ellos tendría que ser 3 veces menor que la potencia total. Es decir, cada inversor 8000/3, o tendría que utlizar 3 inversores de 8000W como el Sunny boy 8000TL. Finalmente, alguien me podría recomendar alguna pagina sobre inversores trifásicos. Muchisimas gracias a todos |
| |||
|
Creo que te equivocas, si puedes evacuar 10 Kw, es de potencia nominal, y dicha potencia nominal la marca el inversor, es decir coge un inversor de 10 kw y un campo de paneles de 10,5-11 kwp.
|
| |||
|
Muchas gracias gilmiguelangel7; Entonces al decirte que puede evacuar 10kw te está diciendo que la potencia nominal de la instalación es de 10kw. Y respecto a la utilización de 3 inversores monofásicos, ¿sería la división de los 10kw entre tres la potencia nominal de cada inversor? |
| |||
|
Gracias santaklaus03; Ya me ha quedado claro. Estas dudas parecen una tontería pero hay que tener estos conceptos muy claros para realizar instalaciones, y con la ayuda de este foro se están aclarando. Mucahs gracias de nuevo |
| |||
|
Si vas a poner 3 inversores, ter aconsejo de evitar los que no llevan tranformador galvanico como el caso del SUNNY BOY que has mencionado al principio.
__________________ La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo! |
| ||||
|
Antes de nada, presentarme al foro, este es mi primer post y espero que sigan... Coincido con gilmiguelangel7, cuando te dicen que tienes 10 kW, esa es la potencia nominal, lo que tienes que hacer es sobredimensionar ese 20%, es decir, instalar alrededor de 11 o 12 kWpico (siempre dentro del rango que permitan los inversores, configurando segun convenga las series y paralelos) Como proyectista te puedo decir los pros y contras que, bajo mi punto de vista y asi "a bote pronto" he encotrado de cada una de las configuraciones: Inversor trifasico: -Menos costes indirectos (cableado, mano de obra, etc) -Menor espacio (aunque no se si esto es relevante para este caso o no) -Dependencia (si se averia, te quedas sin instalacion) Inversores monofasicos: -Descentralizacion de la instalacion (mejor localizacion de posibles averias, no dependes de un solo inversor) -Mayores costes indirectos. Estoy con santaklaus03 en lo de instalar uno trifasico en vez de tres monofasicos, pero como el dice...para gustos colores. Finalmete, me gustan los inversores SolarMax (www.solarmax.com), ahi tienes monofasicos y trifasicos. Espero haberte sido de ayuda. |
| |||
|
Hola a todos; Con lo que he aprendido, me ustaría saber vuestra opinión sobre la configuración que he realizado;
Nº de módulos=Pc/Pu=12kW/180W= 66 módulos Nº de módulos en serie=22*Voc=22*31=682V Nº de módulos en paralelo=3*Isc=3*7,8=23,4A Pnominal instalada=3*22*180=11880W ¿Que os parece la configuración?, y los módulos que utilizo y el inversor ¿son fiables y correctos? Muchas gracias |
| Marcadores |
| Etiquetas |
| conexión, inversor, mi, opinion, trifásica |
| Herramientas | |
| Desplegado | |
| |
| Mapa del sitio | |
| Energía solar |
La energía |
Energía
solar térmica |
Energía solar
fotovoltaica |
Energía eólica |
Enlaces energía solar Empresas energía solar | Formación energía solar | Empleo energía solar | Eventos energía solar | Anuncios clasificados energía solar Nota legal | Quienes somos | Contactar | Enlázanos | Publicidad | Mapa web | |
| Top Solar | |