    Predeterminado linea media tension

    Hola de nuevo compañeros, recurro a vosotros para que me informeis sobre lo que puede costar totalmente instalado un kilómetro de linea aerea de 15 Kv con LA-56.

    Gracias

  2. #2
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    Logroño - Oyón - Mendavia
    Mensajes
    674

    Predeterminado

    15.000 o 20.000€ facilmente. Ten en cuenta que solo en mano de obra de montaje de torres están 2.000€. Y tienes:
    - 1000m LA-56
    - 2 Torres C-2000
    - 5 Apoyos hormigón 800
    - 7 Tierras de apoyos
    - Autoválvulas y otras protecciones
    - Camión de transporte
    - Mano de obra

    El dato fundamental sería el número y tipo de apoyos y también la accesibilidad para el montaje.
    Saludos
    "Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
    Fotovoltaica VS Nuclear: Energía renovable; eso es bueno. Energía más cara; eso es malo. Sin radiactividad; eso es bueno. Sujeta a subvenciones variables; eso es malo. Más barato desmantelar; eso es bueno... Yogulado...

  3. #3
    Fecha de ingreso
    jun 2006
    Mensajes
    90

    Predeterminado

    Imposible saberlo así.

    ¿Cómo sabes que tiene dos C-2000 y no es una C-9000 o una C-7000?
    Todavía hoy el Sol es nuestro.

  4. #4
    Fecha de ingreso
    may 2006
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    429

    Predeterminado

    Hola,
    Me uno a Ac!d, sin tener un topográfico y así de genérico, no creo que nadie te oferte a la ligera.
    Saludos.
    La Fuerza está con nosotros
    http://renewablengineering.blogspot.com/

  5. #5
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    Logroño - Oyón - Mendavia
    Mensajes
    674

    Predeterminado

    Cita Iniciado por Ac!d Ver mensaje
    ¿Cómo sabes que tiene dos C-2000 y no es una C-9000 o una C-7000?
    Me imagino que necesitará un apoyo de derivación y otro de fin de línea. Esos serán, forzosamente y cumpliendo el R.L.A.A.T., apoyos de un esfuerzo de 1650, lo cual nos llevaría a torres de celosía C-2000 (si fuese LA-110 en vez de LA-56 tendrían que ser C-3000).
    Los demás de hormigón de 600 o 830 de esfuerzo (HV-630, LV-800, etc) son porque supongo que irán en linea recta de la primera C-2000 al final de línea de la otra C-2000. Igualmente, si fuese un terreno de montaña o con fuertes ángulos, quizá habría que poner alguna C-3000.
    Pero para poner más grandes habría que llevar un cable raro y ser muy mal terreno.
    Saludos
    "Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
    Fotovoltaica VS Nuclear: Energía renovable; eso es bueno. Energía más cara; eso es malo. Sin radiactividad; eso es bueno. Sujeta a subvenciones variables; eso es malo. Más barato desmantelar; eso es bueno... Yogulado...

  6. #6
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    130

    Predeterminado

    Hola, no es por desanimar, pero para una una línea de 800 Mtrs me han pasado un presupuesto de + de 100.000 euros, con cableado, mano de obra, hormigonado, torres y demás.

  7. #7
    Fecha de ingreso
    ago 2007
    Mensajes
    36

    Predeterminado

    me parece demasiado
    Última edición por silice; 12/03/2008 a las 20:15

  8. #8
    Fecha de ingreso
    oct 2007
    Ubicación
    ALMERÍA
    Mensajes
    247

    Predeterminado

    NPK7... ¿qué has roto? ¿Estás seguro de que éso es sólo el presupuesto de la línea?

  9. #9
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    130

    Predeterminado

    He tenido un lapsus y era un presupuesto de 3 km. perdón por la confusión. De todas formas si divides entre 3 te salen más de 30mil por Km... y eso sin ver el terreno rocas etc. S2 :-))

  10. #10
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    Logroño - Oyón - Mendavia
    Mensajes
    674

    Predeterminado

    Cita Iniciado por NPK07 Ver mensaje
    He tenido un lapsus y era un presupuesto de 3 km. perdón por la confusión. De todas formas si divides entre 3 te salen más de 30mil por Km... y eso sin ver el terreno rocas etc. S2 :-))
    Apoyo C-2000-12 de entronque instalado: 2.600 €
    Protección antiescalo: 300€
    Protección avifauna: 150€

    Eso hace un total de unos 3.000€ para cada apoyo metálico. Si cada 160 metros habrá uno (en vez de hormigón) saldrá más caro (entre 15.000 y 19.000 € por kilómetro en apoyos según sea el terreno.

    Además considerar el conductor, que son 3.350 metros aproximadamente por cada kilómetro.

    Si al final hay un transforador eso implica:
    Conjunto 3 fusibles XS y soporte: 600€
    Conjunto Autoválvulas: 300€
    Conjunto botellas (si las hay): 300€
    Edificio Transformación (si lo hay): 8.000€
    Celdas de protección: entre 4.000€ y 10.000€
    Transformador 100kVA: 4.500€

    Más demás elementos y gastos de visado y proyecto... tampoco veas que se aleje de los 30.000€ por kilómetro.
    "Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
    Fotovoltaica VS Nuclear: Energía renovable; eso es bueno. Energía más cara; eso es malo. Sin radiactividad; eso es bueno. Sujeta a subvenciones variables; eso es malo. Más barato desmantelar; eso es bueno... Yogulado...


Etiquetas para este tema

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •  

Copyright, 2002-2012 Solarweb.net

Licencias


Search Engine Optimization by vBSEO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46