Hola a todos, tengo una duda, que sección meto a la línea trifásica (4 cables) que va desde el contador hasta el seguidor (100 metros) para un seguidor de 34,65 kWp dividido en tres fases de 11,55 kWp.
Hola a todos, tengo una duda, que sección meto a la línea trifásica (4 cables) que va desde el contador hasta el seguidor (100 metros) para un seguidor de 34,65 kWp dividido en tres fases de 11,55 kWp.
"Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
Fotovoltaica VS Nuclear: Energía renovable; eso es bueno. Energía más cara; eso es malo. Sin radiactividad; eso es bueno. Sujeta a subvenciones variables; eso es malo. Más barato desmantelar; eso es bueno... Yogulado...
El inversor puede ser de 30 kW o 33kW
¿Como calculais la sección?¿Que intensidad cogeis?
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcy..._2_sep03R1.pdf Ecuación 13 para caída de tensión en corriente alterna y circuito trifásico
La intensidad es, en trifásico, la potencia en W dividida por 400V y 1,732 (para 30kW es 43,30A)
Para las pérdidas (si sale rentable aumentar la sección por criterios económicos), calculas la pérdida de potencia como I2*R, siendo I la intensidad del cable y R su resistencia, que depende de su longitud y sección.
Si pierdes mucha potencia (aunque sea poca en relación a 30.000W), quizá salga rentable poner un cable más "gordo" que se caliente menos, pierdas menos potencia y dejes de perder dinero por la energía.
Última edición por santaklaus03; 28/01/2008 a las 11:32