¿Caja general de protecciones tal vez?
gracias.
Versión para imprimir
¿Caja general de protecciones tal vez?
gracias.
Cogido de la página web de ENDESA:
El punto de conexión de la instalación fotovoltaica a la red de distribución de. Endesa se establecerá en una Caja General de Protección (CGP)....
Saludos
Entonces supongo que básicamente se refiere al cuadro eléctrico: protecciones y contadores.
Fusibles, sí, contadores no.
Se utiliza a la entrada de la red general, siempre que exista caja de embarrado o centralización de contadores, para potencias de generación superiores a 5 kW, es decir, sistemas trifásicos.
El orden sería:
Contador de salida-caja de embarrado-CGP.
Puedes consultarlo en las normas particulares de tu cía distribuidora.
Saludos.
Hola Weslung,
Sacado del REBT:
(C.G.P.) Caja General de Protección, caja que aloja los elementos de protección de la línea general.
Para el caso de suministro para un único usuario o dos usuarios alimentados desde el mismo lugar..., al no existir línea general de alimentación, podrá simplificarse la instalación colocando en un único elemento, la caja de protección y el equipo de medida; dicho elemento se denominará caja de protección y medida (C.P.M.)
Un saludo
la cgp es la caja en la que estan los fusibles entre la acometida y la derivacion individual monofasica 15 € trifasica 24€ no hay que asustarse
jaja :lol:
un saludo