La energía solar no es una energía alternativa: es la energía.
Hermann Scheer


Retroceder   Foros de energía solar > Energía solar > Fotovoltaica. Sistemas conexión a red > Aspectos técnicos

Aspectos técnicos Dimensionado de sistemas, componentes, mantenimiento y todo lo relacionado con la parte técnica de las instalaciones fotovoltaicas de conexión a red.

Respuesta
 
LinkBack Herramientas Desplegado
  #1 (permalink)  
Antiguo 08-nov-2007
odei odei está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: agosto-07
Mensajes: 6
odei acaba de empezar como quién dice
Predeterminado 50 kw y 200 metros hasta punto de conexion

Tengo esta instalacion por proyectar:
50 KW conectados a red con 200 metros hasta punto de conexion. Conecto en Baja

1. Puedo subir la V de paneles (CC) hasta 600 y al final de los 200 m conectrar ondulador.
En este caso puedo tener hasta 110 A
2. Puedo poner ondulador en la planta de paneles y los 200 m a 400 v. En este caso no me queda claro que Amperaje voy a llevar, ya que I=P/V no coincide con especificaciones de inversores que he consultado por internet

Me podeis ayudar un poco?

Que opcion recomendáis? y por favor no entremos en discusiones de las formulas de dimensionado de cable.

Gracias.
guillermo
Responder Citando
  #2 (permalink)  
Antiguo 08-nov-2007
gilmiguelangel7 gilmiguelangel7 está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: noviembre-07
Ubicación: Navas de oro
Mensajes: 15
gilmiguelangel7 acaba de empezar como quién dice
Smile Potencia

Hola compañero,


La potencia que vas a mandar a 400 voltios, es trifasica y la intensidad en trifasico se calcula con I=P/(1.73*V*cos fi)

En tu caso para un sistema en alterna da 75 Amperios con un cos fi de 0.96. Esta distribucion seria en 3.5*120 Aluminio, mientras que en contínua seria mayor la intensidad pero igual o parecido gasto blobal en cable.

Yo te aconjejaria poner el inversor cerca de la medida para poder varir caidas de tension y amoldarte mejor a la red.

1 saludo
Responder Citando
  #3 (permalink)  
Antiguo 08-nov-2007
odei odei está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: agosto-07
Mensajes: 6
odei acaba de empezar como quién dice
Predeterminado gracias

gracias por el comentario.

Creo que conectaremos en Monofasico asi que el 1.73 no lo pongo.
Ahora bien no entiendo eso de 3'5 x 120 en aluminio.
Para una caida de tension del 3% yo obtengo sobre los 45mm2 Cu en ambos casos, que en aluminio me voy a 72 mm2. y con c.d.t. del 1 % me voy a 130 mm2 CU
Asi que entiendo que mas o menos el 120 en aluminio, va por aqui, pero 3,5? a que te refieres?

y segunda pregunta, no es excesivo cable? voy a preguntar precios y lo comentare aqui.

gracias por contestarme miguel angel, es guay este foro.
Responder Citando
  #4 (permalink)  
Antiguo 08-nov-2007
kandido kandido está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: septiembre-05
Mensajes: 592
kandido sus aportaciones son muy valoradas en este forokandido sus aportaciones son muy valoradas en este foro
Predeterminado

odei segun la legislacion actual no puedes conectar 50 kw en monofasico.
3,5 quiere decir que el neutro se admite que sea de 1/2 de la seccion de fase.
lo que no te gastes hoy en cable lo vas a pagar poco a poco durante toda la vida de la instalacion.
Responder Citando
  #5 (permalink)  
Antiguo 10-nov-2007
marcobomb marcobomb está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: noviembre-05
Mensajes: 125
marcobomb va por buen camino
Predeterminado

Yo estoy con la respuesta de Gilmiguelangel.

Incluso voy más allá. Según Guía Instalaciones BT y FV del Gobierno de Canarias tengo que tener en cuenta los siguientes parámetros:

- 1% máximo caída de tensión
- 44 como conductividad del cobre a 90ºC (yo me voy al Cu)

con estos me sale uun 3,5x150mm2 según criterio de caída de tensión máxima permitida.

Yo tb pondría el inversor lo más cerca del campo generador.
Responder Citando
  #6 (permalink)  
Antiguo 11-nov-2007
murciano207 murciano207 está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: octubre-07
Ubicación: murcia
Mensajes: 12
murciano207 acaba de empezar como quién dice
Predeterminado

la conductividad dl cobre no es 56?
Responder Citando
  #7 (permalink)  
Antiguo 11-nov-2007
FraSan FraSan está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: octubre-07
Ubicación: valencia
Mensajes: 56
FraSan acaba de empezar como quién dice
Predeterminado

lo es a 20º...
__________________
Lo que nos da problemas no es lo que ignoramos: es lo que creemos cierto y está equivocado.
Responder Citando
  #8 (permalink)  
Antiguo 11-nov-2007
marcobomb marcobomb está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: noviembre-05
Mensajes: 125
marcobomb va por buen camino
Predeterminado

Murciano,

la conductividad del Cu va disminuyendo (resistividad se incremente) según se va incrementando la tª del mismo.

Así tenemos:
para 20ºC - 56
para40ºC - 52
para 70ºC - 48
para 90ºC - 44

En instalaciones interiores para LGA y DI se recomienda usar valores a 70º y 90º (según potencias a tranportar).

Saludos
Responder Citando
Respuesta


Etiquetas
200, 50, conexión, kw, metros, punto

Herramientas
Desplegado

Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes

Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Desactivado
Pingbacks are Desactivado
Refbacks are Activado



La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 08:32.


Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.8.7
Derechos de Autor ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud de vBhispano.com
Search Engine Optimization by vBSEO
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Copyright, 2002-2011 Solarweb.net

Licencias