    Tampoco queremos que el fusible actúe y corte a cada momento entre paneles y regulador solar. Imagínate que lo pones de un amperaje próximo a la Imax del campo de paneles, y que a mediodia en verano, o por la tarde (tema de altas temperaturas que bajan rendimiento de los paneles) me llega tal intensidad y actua el fusible.
    Yo no quiero esto, sino proteger el regulador solar, los cables, etc.....
    Es lógico pensar, y además es cómo se hace, que a la hora de dimensionar un fusible tenemos que comprometerlo con todos los componentes de la instalación, incluso los cables.


    Saludillos
    Cuando hayas cortado el último arbol, contaminado el último rio y pescado el último pez, te darás cuenta de que el dinero no se puede comer.

  2. #12

    Predeterminado

    Hola,

    Para que sepais, Dehn (www.dehn.es) organiza formaciones gratuitas sobre el tema de protecciones de plantas solares para sus clientes o clientes potenciales. Lo único que teneis que hacer es llamarles y pedirles un día para que os expliquen cómo proteger una instalación solar con equipos Dehn (pero es lo mismo para los productos de la competencia jeje).

    Saludos.

  3. #13
    Fecha de ingreso
    oct 2007
    Ubicación
    valencia
    Mensajes
    56

    Predeterminado

    Estupendo enlace.Muchas gracias.Ya he seguido tu consejo y les he pedido información.
    Sin embargo, sólo habla de protección contra sobretensiones y corrientes de rayo.no creo que lo hablado en este hilo se corresponda.
    salu2.

  4. #14
    Fecha de ingreso
    ago 2005
    Mensajes
    37

    Predeterminado magnetotermicos PV de ABB

    http://library.abb.com/GLOBAL/SCOT/SCOT209.nsf/VerityDisplay/FCEE3E81F4161B63C12572C20051CA8C/$File/2CCC413002C0201.pdf

  5. #15
    Fecha de ingreso
    oct 2007
    Mensajes
    7

    Predeterminado

    Hay una ventaja que nadie comenta entre fusible y magnetotermico, y es las perdidas en potencia. Si os fijais los de maresa pierden a 16A casi 2W, ningun magnetotermico pierde eso. Si ya se serian ni os cuento lo que se pierde, es otro detalle para calcular a la hora de la inversión.
    Desde luego el fusible tiene una ventaja enorme que es el precio y tamaño (que acaba siendo precio menor en envolvente). Pero no secciona, y las bases son peligrosas por los picos de tensión que crean al no abrir en tiempos tan rapidos como los de un interruptor.
    Marcas, pues ABB los tiene hasta 1000A, GE hasta 880V y no conozco más. Al segundo decirle que Schneider aunque parezca raro por el pedazo de marca que es, no tiene interruptores para estas aplicaciones. El de ABB es mas caro pero por ejemplo para 750A ocupa 3modulos, menos que el de GE (4,5). Todo depende de la aplicación, compara, echa cuentas (más) y decide. Yo personalmente pondría automatico.

  6. #16
    Fecha de ingreso
    dic 2010
    Ubicación
    malaga
    Mensajes
    4

    Predeterminado Respuesta: Fusibles en Corriente Continua

    hola es la primera vez que intervengo en este foro, pero varias veces lo he seguido,ahora lo seguiré mas porque me he trasladado a India para montar una escuela rural, y tendré que consultaros muchas cosas, porque estoy solo.
    Este foro sobre protección en CC, entre paneles e inversor, me interesa mucho, porque no hace poco hice una instalación de tres string, de 8 A, y 498 Vcc, cada una, le puse un fusible cerámico de 10A GL y un magnetotermico bipolar de 16, solo para que sirviera de interruptor, para el manejo y revisión del inversor, el hecho es que uno de los tres PIA que puse se quemo. Mi pregunta era ¿ se quemo por trabajar en CC, se quemo porque suelen estar limitados a 400 V, ? podría también haberse quemado por no estar bien apretado, pero soy bastante consciente de ese hecho, y lo revise todo dos veces.
    opiniones y opciones me gustaría tener de vosotros.
    muchas gracias de antemano, os agradezco vuestro tiempo.
    si ha alguien le interesa le mandare la web de la escuela.

  7. #17
    Fecha de ingreso
    sep 2010
    Ubicación
    Xàtiva
    Mensajes
    187

    Predeterminado Respuesta: Fusibles en Corriente Continua

    Alguien se ha planteado para que y porqué se ponen fusibles???
    Se supone que protegen LA LÍNEA. Lo que ocurre es que como la corriente está limitada por el panel/paneles (más de lo que pueda dar en cortocircuito no lo dará) los fusibles y los magnetotérmicos NO PROTEGEN NADA (en este caso), ni disparan ni se funden, o habría que elegirlos muy muy justos a la corriente de tránsito.
    Eso si, sirven para abrir el circuito y poder operar con él sin tensión.
    Lo que hay que comprobar es que la sección del cable elegido, supere con creces a la máxima intensidad de tránsito de cortocircuito, y ya está, NO PASA NADA MÁS.
    Saludos de EIEN

  8. #18
    Fecha de ingreso
    jul 2010
    Ubicación
    Mainz (Alemania)
    Mensajes
    27

    Predeterminado Respuesta: Fusibles en Corriente Continua

    El por qué de los fusibles los he explicado en el otro hilo...
    Los fusibles tienen que ser de carácteristica rápida (creo que se llama gG) y ademas adaptados para Continua y 1000V. Aunque sean rápidos un fusible de 10A necesita 1h. a esa intensidad para fundirse.
    Si se utilizan para la protección de modulos (lo normal) tienen que tener una intensidad menor que la de Corriente inversa y mayor que la de Isc (en mi opinión no a STC 1000W/m2 sino con la irradiación de donde ubiqueis la planta ).

    Aquí hay 2 tipos de fusible: ceramicos y de celulosa. (la diferencia... ni idea... los fabricantes tampoco me lo supieron decir, si alguién lo sabe lo agradecería )

    En cuanto a los automáticos sólo utilizaria los especificos para fotovoltaica (a lo mejor los de AC son iguales y todo es marquetin.... pero ante la duda...). Son muy caros y de fabricantes conozco ABB (hasta 1000V) y Eaton (800V). .... Mi duda es si se pueden utilizar como interruptores... pero preguntare a los fabricantes y a ver si me dan una respuesta.

  9. #19
    Fecha de ingreso
    sep 2010
    Ubicación
    Xàtiva
    Mensajes
    187

    Predeterminado Respuesta: Fusibles en Corriente Continua

    Cita Iniciado por Lainfall Ver mensaje
    El por qué de los fusibles los he explicado en el otro hilo...
    Los fusibles tienen que ser de carácteristica rápida (creo que se llama gG) y ademas adaptados para Continua y 1000V. Aunque sean rápidos un fusible de 10A necesita 1h. a esa intensidad para fundirse.
    Si se utilizan para la protección de modulos (lo normal) tienen que tener una intensidad menor que la de Corriente inversa y mayor que la de Isc (en mi opinión no a STC 1000W/m2 sino con la irradiación de donde ubiqueis la planta ).

    Aquí hay 2 tipos de fusible: ceramicos y de celulosa. (la diferencia... ni idea... los fabricantes tampoco me lo supieron decir, si alguién lo sabe lo agradecería )

    En cuanto a los automáticos sólo utilizaria los especificos para fotovoltaica (a lo mejor los de AC son iguales y todo es marquetin.... pero ante la duda...). Son muy caros y de fabricantes conozco ABB (hasta 1000V) y Eaton (800V). .... Mi duda es si se pueden utilizar como interruptores... pero preguntare a los fabricantes y a ver si me dan una respuesta.
    No hay nada de marqueting en los magnetotérmicos válidos para uno u otro tipo de corriente, sino una cuestión técnica que puedes leer en el documento del área de descargas sobre "Criterios de cálculo sobre de secciones y protecciones...
    En otro hilo opino sobre mi opinión sobre tu exposición respecto a la Isc, corriente inversa y demás...
    Saludos de EIEN

  10. #20
    Fecha de ingreso
    sep 2006
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    243

    Predeterminado Respuesta: Fusibles en Corriente Continua

    EduardoSandova,
    Las protecciones tienen que ser dimensionadas y seleccionadas para el tipo de instalación que se va a hacer.
    Adjunto un documento donde se ven diferentes tipos de magnetotermicos y forma de conectarlos para evitar, por ejemplo el arco electrico con tensiones elevadas al abrir el circuito.
    También es importante protecciones contra sobretensiones (descargas eléctricas) como te indicaba SolarJonathan.

    Saludos
    Archivos adjuntados Archivos adjuntados
    Última edición por jdmsolar; 27/03/2012 a las 19:34 Razón: documento adjunto

Página 2 de 2 PrimerPrimer 12

Etiquetas para este tema

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •  

Copyright, 2002-2012 Solarweb.net

Licencias


Search Engine Optimization by vBSEO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46