    Predeterminado Inversor con o sin transformador

    Hola a todos en la primera instalacion de 100Kw me pusieron 18 Inversores marca kaco con transformador , me estoy planteando para la segunda instalacion meter 4 inversores de 25 Kw ( cada con 3 lineas independietes) sin transformador ,puedo tener problemas si no llevan transformador ( aunque me han dicho qu ecumple la ley xx) sabeis si dan menos problemas los grandes que los pequeños ( a pesar de los 11 años de garantía ) llevo 8 meses con la instalacion y aunque se han roto 3 ( me los cambiaron en el mismo día ) tengo la gran duda ya que me recomiendan poner solo 4 MuchAS Gracias

  2. #2
    Fecha de ingreso
    oct 2007
    Ubicación
    valencia
    Mensajes
    56

    Predeterminado

    pregunta a la companía suministradora, pero que yo sepa el Aislamiento galvánico es preceptivo.

  3. #3
    Fecha de ingreso
    ago 2007
    Ubicación
    Ciudad Real
    Mensajes
    66

    Predeterminado

    Hola,

    en el RD 1663/2000 del 29 de septiembre del año 2000 se exige que exista aislamiento galvánico o técnica equivalente. Los q no llevan transformador llevan un "sistema equivalente". Ambos se admiten igualmente y si miras la documentación de dichos inversores en una hoja viene la certificación de que cumplen el citado RD.

    Siempre puedes encontrar algún inspector de la ED q se empeñe en lo del aislamiento g. pero con enviarle el certificado de conformidad debe ser suficiente.

    Ten en cuenta q un transformador AC/AC supone tranquilamente un 2% de pérdidas, lo cual no es muy agradable y es una pena en una tecnología cara como es la FV y q aún no es una locura en eficiencia perder esa cantidad de energia. En mi opinión hay q insistir en q nos acepten los inversores sin transformador (de hecho hoy en dia lo hacen sin problema).

    Copio un trozo de la certificación de un inversor:

    * En el Real Decreto RD 1663/2000 se exige que exista un aislamiento galvánico o una técnica equivalente entre la instalación fotovoltaica y la red. Las funciones de protección para personas y para seguridad de la instalación integradas en los inversores (2 relés conectados en serie, protección de corriente residual sensible a todas las corrientes, control de la puesta a tierra, protección frente a la inyección de CC) pueden considerarse como una técnica equivalente, pero explícitamente no representan un aislamiento galvánico. Los aparatos cumplen con las estrictas normativas de seguridad alemanas VDEW...



    saludos


Etiquetas para este tema

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •  

Copyright, 2002-2012 Solarweb.net

Licencias


Search Engine Optimization by vBSEO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46