La energía solar no es una energía alternativa: es la energía.
Hermann Scheer

Página 1 de 3 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 29

Tema: Fijación de los paneles a cubierta por contrapesos de hormigón

  1. #1
    Fecha de ingreso
    may 2005
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    805

    Predeterminado Fijación de los paneles a cubierta por contrapesos de hormigón

    Hoola a todos.

    A raíz de una instalación de 20 kWp que estamos proyectando sobre la terraza transitable de un edificio de oficinas, y en la cual las placas no se pueden fijar a la cubierta por medio de pernos de anclaje sino por contrapesos de hormigón, se me ha planteado la duda de hasta qué manera es correcta / legal esta técnica de fijación tantas veces usada.

    Según el cálculo de viento que hemos realizado, estimamos que serán necesarias en total unas 18 toneladas para soportar los paneles, que irán distribuidas bajo la estructura de los módulos fotovoltaicos.

    La cubierta tiene una superficie total de 855 metros cuadrados, y el peso anterior representaría una carga de 21 kg / m2 suponiendo que estuviese repartido uniformemente sobre toda la superficie, que no es el caso.

    - ¿Hasta qué punto es seguro colocar esta sobrecarga en la cubierta?
    - ¿Se ha de hacer algún cálculo adicional para justificar que la estructura del edificio resistirá este sobrepeso?
    - ¿Bajo que normativa, reglamento, etc... está indicada la sobrecarga máxima que se podría aplicar a una cubierta?

    Me han comentado (no sé en qué normativa se basan) que hasta una carga de 150 kg/m2 se puede aplicar como sobrepeso... pero me produce ciertas dudas...

    Muchas Gracias
    "Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).

  2. #2
    Fecha de ingreso
    may 2006
    Ubicación
    Andalucia Occidental
    Mensajes
    72

    Predeterminado

    Hola Welsungo,
    REAL DECRETO 1370/1988, de 25 de julio, por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación "NBE-AE/88. Acciones en la edificación"

    A ver si esto te sirve, me lo mandó la Agencia Andaluza de la Energía"
    Saludos

  3. #3
    Fecha de ingreso
    feb 2007
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    17

    Predeterminado

    Desde Marzo, CTE DB SE-AE

  4. #4
    Fecha de ingreso
    may 2005
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    805

    Predeterminado

    Gracias. La AE-88 me ha servido para hacer el cálculo del viento y ver qué contrapeso es necesario poner para que los paneles "no salgan volando". Una vez hecho este cálculo... ¿qué pasa con la edificación que va a soportar ese peso? ¿cómo se justifica estructuralmente?

    Por cierto y ya que estamos hablando de la AE-88 y del CTE... ¿Alguien ha conseguido hacer un cálculo de viento con el CTE y ha llegado a alguna conclusión coherente? A mi me salen auténticas barbaridades, resistencias necesarias para vientos de hasta 300 km/h. El contrapeso que se necesita para soportar tal esfuerzo es inimaginable.
    "Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).

  5. #5
    Fecha de ingreso
    ago 2007
    Ubicación
    España
    Mensajes
    21

    Predeterminado Comprobación de la estructura

    Welsungo,
    Si el edificio se ha calculado antes del CTE (lo más probable, porque el CTE está en vigor desde el 29 de Marzo de este año, y no creo que en 7 meses se haya acabado ningún edificio proyectado según el CTE, parte estructural, DB-SE), le ha sido de aplicación la NBE-AE-88, con lo cual puedes encontrar los valores de sobrecarga de uso con los que se ha calculado en la citada norma, en la tabla 3.1. Si es cubierta transitable se ha debido calcular con una sobrecarga de uso de valor mínimo 150 kg/m2. Con eso, en mi opinión, yo pondría los contrapesos lo más repartidos posible, pero si no pasas de la mitad de este valor (unos 75 kg/m2), no debería haber problemas. También depende un poco de la antigüedad del edificio, de las luces entre pilares. Por ejemplo, si pudieras elegir dónde colocar los contrapesos, ponlos lo más cerca posible de los pilares que sostienen la cubierta, es decir, no en el centro de la azotea, sino pegado a los bordes del forjado, para evitar hundimientos en el forjado. El punto más desfavorable para colocar las cargas es el centro de los vanos de vigas y forjados.
    Espero haberte aclarado algo.
    Un saludo,

  6. #6
    Fecha de ingreso
    may 2005
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    805

    Predeterminado

    Pues sí que me has resuelto bastante. Ahora estoy más tranquilo.
    "Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).

  7. #7
    Fecha de ingreso
    may 2005
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    805

    Predeterminado

    Cita Iniciado por fotosol Ver mensaje
    Si es cubierta transitable se ha debido calcular con una sobrecarga de uso de valor mínimo 150 kg/m2
    Vuelvo a retomar este hilo.

    Así es, fue calculado bajo la AE-88 donde se especifica esta sobrecarga.
    Considerando los bloques que en principio yo había dimensionado y que me daban la sobrecarga de uso REPARTIDA A TODA LA SUPERFICIE de la cubierta de 21 kg/m2 todo está claro y parece correcto.

    Sin embargo, lógicamente cada bloque de hormigón supone en sí una sobrecarga repartida en la base de ese mismo bloque. Si considero cada bloque por separado que tiene 15 cms de alto, y en concreto el de la base posterior (el que evita el momento de vuelco), su sección es de 15 cms x 55 cms... Un bloque así ejerce una presión bajo él de 375 kg/m2 !!!

    Lógicamente esto se me va del límite de los 150 kg/m2
    "Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).

  8. #8
    Fecha de ingreso
    sep 2006
    Ubicación
    Spain
    Mensajes
    515

    Predeterminado

    Y si en vez de utilizar bloques individuales para cada apoyo utilizas contrapesos comunes? Me explico, bloques de hormigón que unan (por ejemplo) 3 ó 4 apoyos simultáneamente. De esa forma distribuyes más la carga.

  9. #9
    Fecha de ingreso
    may 2006
    Mensajes
    9

    Predeterminado

    El problema no viene solamente por la sobrecarga, sino por la suma de las cargas, es decir, que en el peor de los casos, si el viento viene del sur, la fuerza ejercida en el forjado es considerablemente superior a la mencionada (fuerza viento+ peso paneles+peso estructura+contrapeso) con lo que ningún edificio cumpliría esa carga.

    Lo mejor ante estos problemas es intentar anclar al forjado, aunque tengas que levantar en los apoyos en suelo y perfora la tela asfáltica y volver a aislarlo, y si esto es imposible es utilizar vientos o cables de acero que cojan la estructura en la parte superior e impidan el vuelco, eso sí, se necesita una carga mínima para que no deslice la estructura.
    Otra cosa que se me ocurre, es la de tapar la estructura por sus parte libres, es decir, por la parte norte, este y oeste y hacer una especie de estructura cerrada (cubierta a un agua) con lo cual las cargas de viento se reducen a la mitad.

    Con respecto al cálculo, hoy en día debes hacerlo con respecto al CTE y no con el NBE-EA-88.
    También decirte que todos los paneles del mercado no cumplen el CTE, es decir, ningún panel soporta más de 150 Kg/m2, cosa que es una burrada hacer una estructura que soporte 300 Kg/m2 y los paneles no la soporten.

  10. #10
    Fecha de ingreso
    jul 2007
    Ubicación
    Florencia Italia
    Mensajes
    254

    Predeterminado

    Hola Veslungo.
    Has pensado en emplear la Console de Ubbink.
    Es una estructura de plástico que sujeta los módulos y por dentro se rellena de cualquier material (arena, gravas, escombros de hormigón ladrillos etc), hasta llegar al lastre requerido, y el lastre queda repartido su una superficie mas grande.
    Se que se están empleando para instalaciones en el recinto ferial de Expo Zaragoza, y si quieres te puedo pasar la ficha técnica, y un PPT con imágenes.
    Hasta pronto.
    Dartagnan
    La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!

Página 1 de 3 123 ÚltimoÚltimo

Etiquetas para este tema

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •  

Copyright, 2002-2012 Solarweb.net

Licencias


Search Engine Optimization by vBSEO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46