Quizás en esta segunda respuesta te has explicado mejor...
Lo primero que tienes que hacer es preguntar a la Cía la tensión en secundario en el punto de conexión.Si es en subestación, añadir también las cdt de la línea de evacuación en el régimen de carga deseado.
Lo segundo, calcular la tensión en el primario según la relacíon de trasnformación de tu trafo.
Lo tercero, ver si sobrepasa el umbral del inversor (parece que sí) Si es así, y encima a plena carga estás aumentando la tensión de red, lo que debes hacer es regular las tomas del trasnformador.
Con la explicación que has dado, es lo máximo que puedo responder.