Tema: Hace falta un diferencial general para varios inversores.

  1. #1
    Fecha de ingreso
    jun 2007
    Ubicación
    MURCIA
    Mensajes
    27

    Predeterminado Hace falta un diferencial general para varios inversores.

    Si yo tengo 5 inversores con sus protecciones ID y magnetotermica a la salida de cada linea,y las cinco lineas llegan a un bornero antes de entrar a la CGPM( Caja general de protección y medida), de la instalación de 100 Kw.

    ¿ ES NECESARIO PONER UN DIFERENCIA ENTRE EL BORNERO Y CGPM?

    Lo que si tengo claro es que tengo que poner un Interruptor Magnetotérmico general con mando manual.(Real Decreto 1663/2000).

    ¿PERO UN DIFERENCIA GENERAL CREO QUE NO?

  2. #2
    Fecha de ingreso
    mar 2006
    Ubicación
    VALENCIA
    Mensajes
    1,201

    Predeterminado

    No es que te haga falta, es que es una herramienta muy útil en caso de emergéncia, reparaciones, test de mantenimiento etc...simplemente la relación coste-posibles prestaciones no admite discusion.

  3. #3
    Fecha de ingreso
    jun 2007
    Ubicación
    MURCIA
    Mensajes
    27

    Predeterminado

    No es que te haga falta, es que es una herramienta muy útil en caso de emergéncia, reparaciones, test de mantenimiento etc...simplemente la relación coste-posibles prestaciones no admite discusion.
    MIGUELON11 ,Con respuesta asi de seguras poco se puede comentar.

    pero de todas formas las lineas estan bien protegidas sin necesidad de un interruptor diferencial general, y por el tema de reparaciones cada linea lleva su diferencial y su magnetotermico, y en caso de parada general de la instalación tienes para esa función el interruptor magnetotermico general manual.

    Tampoco sería tan fuerte, el no colocar un diferencial general de toda la instalación de 100kw. ¿Piensalo por un solo momento MIGUELON11

  4. #4
    Fecha de ingreso
    mar 2006
    Ubicación
    VALENCIA
    Mensajes
    1,201

    Predeterminado

    No sé, piensalo tú, imaginate que llegas a la instalación y hay un cortocircuito en la parte de CC y te cuesta localizar la serie ... o en la parte de CA y no localizas el tramo exacto, no estaria bien tener a mano un DG para empezar a trabajar con seguridad y sobretodo con tranquilidad :D ?

    Un saludo

  5. #5
    Fecha de ingreso
    jun 2007
    Ubicación
    MURCIA
    Mensajes
    27

    Predeterminado

    Tienes toda la razón MIGUELON11, es mejor ponerlo por seguridad y para tener mas tranquilidad, tb he preguntado a Iberdrola y dice lo mismo, te obliga a ponerlo para aislar la instalación totalmente de su red, por defecto, que en el caso de que ocurriera entre el cuadro de mando y protección general y el bornero general de las cinco lineas, no estaría cubierto.


    Un saludo.


Temas similares

  1. conectar varios inversores?
    Por anolcue en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 30/08/2007, 22:24
  2. Conexion de varios inversores
    Por aitorpc en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 30/07/2007, 13:49
  3. Conexión de varios inversores antes del CT
    Por e1e en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 15/05/2007, 18:56
  4. Mejor uno o varios inversores?
    Por javigar en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 23/02/2007, 08:36
  5. uno o varios inversores
    Por m.jerez en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 27/09/2006, 08:34

Etiquetas para este tema

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •  

Copyright, 2002-2012 Solarweb.net

Licencias


Search Engine Optimization by vBSEO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46