Tema: Centro de Seccionamiento

  1. #1
    Fecha de ingreso
    ene 2006
    Mensajes
    153

    Predeterminado Centro de Seccionamiento

    Hola, necesitaria saber si siempre es necesario el centro de sencionamiento para una instalación en media tension, si existe algun caso en el que pudiese no ser necesario y cuando es necesario el que sea telemandado. Como veis no tengo ni idea. Muchas Gracias.

    Un saludo

  2. #2
    Fecha de ingreso
    jul 2005
    Mensajes
    278

    Predeterminado

    Creo que lo del centro de seccionamiento y lo del telemando lo exigía únicamente Union Fenosa, creo que Iberdrola no.

  3. #3
    Fecha de ingreso
    ene 2006
    Mensajes
    153

    Predeterminado

    Bueno, a mi si me lo ha exigido Iberdrola, pero mi principal duda es hasta que punto es esto previsible antes de que Iberdrola me responda

  4. #4
    Fecha de ingreso
    feb 2006
    Mensajes
    242

    Predeterminado

    Chemlag, si dejas tu mail, te envio el precio y las características que ha de tener el Centro de Seccionamiento Telemandado tipo de Iberdola.
    50 millones de años despues ...

  5. #5
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    43

    Predeterminado

    Buenos días:

    La verdad es que las compañías eléctricas tampoco lo tienen muy claro. Te pongo un ejemplo: Sí me lo han pedido en Huertas de 2,8 MW y 1,1 MW y no en una de 1,8 MW, todas ellas en la misma comunidad y con la misma compañía.

    Un técnico de compañía me comentó que en su provincia a partir de 400 kW lo piden siempre. Su precio está en torno a los 50.000 €. Ten cuidado con los plazos de entrega, suelen ser elevados.

    En fin, espero haberte ayudado.

    Saludos.

  6. #6
    Fecha de ingreso
    ene 2006
    Mensajes
    153

    Predeterminado

    Hola, algo si me he aclarado, pero mi duda basica es, ¿el centro de seccionamiento se pide siempre o lo que me comentais es el telemandado? Os estoy hablando de solo 500 kW

    Mi mail chemlag(arroba)hotmail.com, gracias molo_mil, cualquier informacion que me puedas dar me sera de gran ayuda

  7. #7
    Fecha de ingreso
    mar 2006
    Mensajes
    101

    Predeterminado

    Hola. No sé si te será de ayuda pero hoy precisamente hemos recibido respuesta de Iberdrola para 2 MW y lo único que piden es poder disponer de lectura de conectada/desconectada y telemando remotos,; no piden telecontrol ni menciona nada de seccionadores. Habla de 500miliseg. de tiempo de actuación de los reenganchadores.

    Para el resto de condiciones nos remiten al MT 2.00.03, normativa particular para clientes en AT.

    Saludos

  8. #8
    Fecha de ingreso
    ene 2006
    Mensajes
    153

    Predeterminado

    Bueno, gracias munchausen pero precisamente en el MT 2.00.03 te dice que siempre que sea posible se debera de instalar un centro de seccionamiento independientey en casos excepcionales celdas de maniobra en el centro particular. Bien, del telemando no dice nada. ¿Que coste podria tener esta instalacion? Y luego, igual es una tonteria lo que voy a decir, pero siempre hay que acudir a la normativa en AT si mi instalacion es en MT?

    Gracias a Todos y Saludos

  9. #9
    Fecha de ingreso
    ene 2007
    Mensajes
    434

    Predeterminado

    Si no me equivoco (y espero que no) no te pueden exigir un centro telemandADO, sino telemndABLE, por aquello de que ellos son quien instalaran el telemando que les de la gana para manejarlo como quieran.

    Estoy hablando de Iberdrola en CV, no se si todas serán igual.

    Por otro lado el seccionamiento es obligatorio siempre que tu CT sea de abonado, pero no creo que puedan obligarte a instalarlo en un centro aparte; y solo exigible el seccionamiento si la instalación del CT es en bucle (poco habitual en huertos), ya que si es en punta, con abrirte la línea ya seccionan y no dejan a nadie sin servicio. Caso aparte es que tu lo prefieras para separar el huerto de los servicios auxiliares...

    Salu2


Temas similares

  1. centro de formación con garantías
    Por queralt en el foro Formación en Energía Solar
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 28/08/2007, 20:41
  2. Centros de transformacion y seccionamiento
    Por Hera en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 17/07/2007, 20:02
  3. Necesidad de Centro de Transformación
    Por Ventoux en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 11/06/2007, 13:42
  4. Centro de transformaci?n!!!!!
    Por mowy en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 39
    Último mensaje: 27/02/2006, 18:01
  5. ?Fotovoltaica en el centro de Galicia?
    Por josegibo en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 11/10/2005, 08:41

Etiquetas para este tema

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •  

Copyright, 2002-2012 Solarweb.net

Licencias


Search Engine Optimization by vBSEO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46