Antiguo 18-02-2007
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: oct 2005
Mensajes: 31
ponko acaba de empezar como quién dice
Predeterminado conectar menos potencia pico a un inversor que su nominal

Supongo que esto va un poco en contra de lo que suelen recomendar los fabricantes , que en función del tipo de instalación recomiendan un porcentaje del 5- 10 % sobre la potencia nominal del inversor.

Lo que pretendo es ejecutar una instalación por fases y en un primer momento instalar menos potencia pico de la que dispongo autorización( instalaria unos 75 Kw y tengo autorizados 100). Pero lo dejo todo preparado para dentro de tres o cuatro años ... y si todo va bien completar hasta los 100Kw.

Con esta premisa , mi intención es instalar ya la potencia Nominal final en inversores 100 Kw y unos 75 Kw en placas. esto me va a costar poco dinero más y el día de mañana tendré el REPE ya autorizado para 100 ya que la potencia nominal de una instalación es potencia nominal de los inversores.

Se me plantean algunas preguntas:
1.- Trabajará más descansado el inversor .... menor envejecimiento?
2.- Conseguiré realmente un rendimiento mejor?

Un Saludo a todos los foreros
Responder Citando
  #2 (permalink)  
Antiguo 18-02-2007
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: jul 2005
Mensajes: 264
Manute acaba de empezar como quién dice
Predeterminado

El problema lo tienes con el régimen especial concedido, ya que caduca.
Responder Citando
  #3 (permalink)  
Antiguo 19-02-2007
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: mar 2006
Ubicación: VALENCIA
Mensajes: 974
MIGUELON11 se está empezando a ganar el aprecio del foro
Predeterminado

2-tal como lo planteas o como yo entiendo que lo planteas...posiblemente ni se ponga en marcha durante muchas horas...
__________________
"Como no sabía que era imposible, lo conseguí..." R.L.Stevenson
Responder Citando
  #4 (permalink)  
Antiguo 19-02-2007
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: mar 2006
Ubicación: Sur de Madrid y Badajoz
Mensajes: 531
arr402000 acaba de empezar como quién dice
Predeterminado

Si la instalación es fija, puedes perder mucha producción porque los inversores o no arranquen o lo hagan en la parte baja de su curva de rendimiento.

Si utilizas seguimiento, el problema no es tan grave.

Saludos
__________________
La energía más limpia es la que no se consume
Responder Citando
  #5 (permalink)  
Antiguo 19-02-2007
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: oct 2005
Mensajes: 31
ponko acaba de empezar como quién dice
Predeterminado

La instalación será con seguimiento a dos ejes.
Me decís que posiblemente pierda producción por no arrancar los inversores. Yo creo que arrancarían practicamente casi al mismo tiempo un inversor de 75 KW que uno de 100.
Si trabajan a un 75 % de su potencia Nominal mejoran su rendimiento cuando más producción tienen.

Respecto a lo de que el Régimen especial caduca, os recuerdo que la potencia de una instalación es la potencia Nominal de los inversores,( ver R.D. 436) no la instalada en paneles , por lo que a efectos del régimen especial mi instalación tendría una potencia de 100 KW. El día que quiera ampliar mi potencia en placas tan solo tendré que legalizar la ampliación ante industria. Mi intención es presentar ya el proyecto para 100KW.
Por otra parte me reservo 25 KW para poder instalar la tecnología que dentro de 4 o 5 años pueda estar mas consolidada. En este año y medio de maduración de mi proyecto he visto como algunos seguidores que tenia pensado instalar han aparecido como "deficientes" en algunos aspectos y los paneles fotovoltaicos tambien han cambiado bastante..

Gracias por vuestras opiniones
Responder Citando
  #6 (permalink)  
Antiguo 19-02-2007
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: mar 2006
Ubicación: VALENCIA
Mensajes: 974
MIGUELON11 se está empezando a ganar el aprecio del foro
Predeterminado

En ese año y medio no te vann a dar ganas de invertir mas porque los resultados van a ser muy pobres....
__________________
"Como no sabía que era imposible, lo conseguí..." R.L.Stevenson
Responder Citando
  #7 (permalink)  
Antiguo 20-02-2007
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: mar 2006
Ubicación: Sur de Madrid y Badajoz
Mensajes: 531
arr402000 acaba de empezar como quién dice
Predeterminado

ponko teniéndolo tan claro, huelgan las preguntas y las respuestas.

No obstante, como seguramente habrá personas algo más indecisas parece prudente hacer un par de observaciones:

-Mirar en el foro las numerosas intervenciones aclarando los conceptos básicos sobre potencia (potencia nominal del inversor, potencia nominal de la instalación, potencia pico del generador FV, potencia máxima del inversor, etc.)

-Mirar asimismo, las intervenciones sobre pérdidas en la instalación.

Concluir que un generador de 75 kWp no entregará esa potencia al inversor y que, por tanto, la energía que éste recibe y debe servir para valorar su rendimiento energético, será inferior (muy inferior en determinadas situaciones).

Por último, me remito a mi anterior mensaje: no obstante lo anterior, la configuración no es descabellada al contar con seguidores, es simplemente, mejorable desde el punto de vista de la eficiencia.

Inviértase en FV ... pero bien, que las decepciones nos perjudican a todos aunque no sean nuestras.

Saludos
__________________
La energía más limpia es la que no se consume
Responder Citando
  #8 (permalink)  
Antiguo 21-02-2007
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: nov 2005
Ubicación: Murcia
Mensajes: 81
Molono acaba de empezar como quién dice
Predeterminado 75 kW

Ponko, como han dicho la diferencia entre Wp y nominal no es tan importante en el caso del seguimiento, te recomiendo que no utilices un sólo inversor para varios seguidores, los seguidores hay que mantenerlos o lo que es peor, se desorientan, y esto pasa con uno solo, éste te puede tirar la producción de los otros, o tener problemas de corrientes inversas, con lo que tendrías que poner diodos de bloqueo (que están en desuso) con la consiguiente caida de tensión y por tanto de rendimiento.
Te recomiento un inversor (o varios) por seguidor.
Responder Citando
  #9 (permalink)  
Antiguo 21-02-2007
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: mar 2006
Ubicación: VALENCIA
Mensajes: 974
MIGUELON11 se está empezando a ganar el aprecio del foro
Predeterminado

Molono, eso es una opinón o un dictamen? en cualquier caso creo que tus seguidores estan mejor "orientados" que tú...


"los seguidores hay que mantenerlos o lque es peor, se desorientan"

Digamos que el principio básico de un seguidor es orientarse...si se "desorientan" pasate a la fija y busca las 7 diferéncias... es entretenido...
__________________
"Como no sabía que era imposible, lo conseguí..." R.L.Stevenson
Responder Citando
  #10 (permalink)  
Antiguo 21-02-2007
ch ch está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: feb 2006
Mensajes: 129
ch va por buen camino
Predeterminado

Miguelon,

sin querer poner palabras en boca de nadie, creo que se refiere a que hay numerosos casos en los que un error del seguidor hace que se pongan en diversas posiciones, no optimas. Si se tiene un solo MPPT, la diferencia de potencia entre seguidores es energia perdida.
Lo mismo sucede si hay seguidores que por alguna razon tienen menor rendimiento.

En estos casos, el identificar rapidamente el error y repararlo ES DINERO. Muchos prefieren no tener esta "espada de Damocles" sobre el rendimiento y ponen un inversor por seguidor.

Yo no tengo una opinion clara sobre esto, pero me inclino por varios inversores, uno por seguidor.

Saludos
__________________
----------------------------------------------
Christian Comes
SANYO Component Europe GmbH
http://www.sanyo-solar.eu
email: christian.comes (arroba) sanyo-component (punto) com
Responder Citando
Respuesta

Marcadores

Herramientas
Desplegado

Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes

Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Activado
Pingbacks are Activado
Refbacks are Activado
Ir al Foro

Temas Similares
Tema Autor Foro Respuestas Último mensaje
potencia nominal Hera Aspectos técnicos 14 09-03-2007 16:45:26
Relacion potencia pico / inversor Tico Aspectos técnicos 16 18-02-2006 23:38:47
Nominal y pico suge Aspectos técnicos 2 24-01-2006 21:16:38
Busco un inversor de 180 W de potencia nominal. carsanang Aspectos técnicos 3 05-01-2006 20:06:50
potencia pico=potencia nominal?? ignace Aspectos técnicos 2 30-12-2005 10:35:57


La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 23:39:20.


Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.7.4
©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud de vBhispano.com
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net

Mapa del sitio
Top Solar
Top50Solar Esp Photovoltaic, Solar Energy - European Top 100 Solar

Search Engine Optimization by vBSEO 3.2.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18