Buenas compañeros
Tengo una duda en el cálculo de los pesos que tengo que instalar en una cubierta plana.
Así siguiendo el CTE
Esta cubierta se encuentra a una altura de z=13m en Canarias , luego Vb=29 m/s
Luego Qc= 0,5 x 1, 25 x 29 x 29 = 525,625 N/m^2
Estando ubicada en zona urbana Tipo IV -> k=0,22 ; L=0,3 Z=5
F=k ln [ max(z,Z)/L]
F= 0,22 x ln [13 / 0,3 ]=0,83
Luego Ce=F ( F+7 k)= 0,83 x (0,83 + 7 x 0,22)= 1,96
Para una inclinación de los módulos de 20º el Cp hacia arriba máx=-3
Entonces Qe= 525,625 x 3 x 1,96= 3097,65 N/m^2= 315,87 kg/m^2
Si tenemos una hilera e 19 módulos de 1645 mm x 990 mm de 21,5 kg
y una estructura de 20 kg/m
F= 315, 87 x 1,645 x sen 20 x 19=3342,85 kg
De los cuales 19 x 21, 5 kg + 19 x 20 kg=788, 5 kg Módulos y estructura
Y 2554,35 kg en plomadas
¿Es el cálculo correcto?
Disculpas por la chapa
Gracias de antemano
Un saludo


LinkBack URL
About LinkBacks
Citar