La energía solar no es una energía alternativa: es la energía.
Hermann Scheer

Resultados 1 al 3 de 3

Tema: Interruprtor

  1. #1
    Fecha de ingreso
    jun 2011
    Ubicación
    Jaen
    Mensajes
    4

    Predeterminado Interruprtor

    Hola, soy nuevo por aquí y vengo a preguntaros una duda.

    Estoy realizando un diseño de una instalación fotovoltaica de 545kW en la que tengo 5 inversores de 100kW. Mi principal problema viene con el interruptor ya que tengo 53 ramas en paralelo la intensidad se me dispara:


    1,25•Nmp•IMOD,SC,STC = 1,25 • 53 • 5,1 = 337,875 A

    ¿Me podéis decir si hay algún interruptor que soporte dicha intensidad?

    Gracias de antemano

  2. #2
    Fecha de ingreso
    may 2011
    Ubicación
    CS
    Mensajes
    32

    Predeterminado Respuesta: Interruprtor

    Lo desconozco, prueba a ir mirando por los catálogos de los fabricantes, prueba con estos fabricantes: Legrand, Santon o Gave Solartec.

  3. #3
    Fecha de ingreso
    jun 2011
    Ubicación
    Jaen
    Mensajes
    4

    Predeterminado Respuesta: Interruprtor

    Muchas gracias. Creo que he encontrado uno que me viene bien