Buenos días,
Tengo una duda referente a una instalación fotovoltaica de 20kW:
Resulta que a mi cliente, un para de veces por semana le salta el diferencial general de la instalación. El otro día fui a revisar la instalación y uno de los inversores me daba fallo de aislamiento. El problema es que cuando yo estaba allí la instalación funcionaba perfectamente. Entonces como el inversor tiene 3 entradas MPPT, desconecté los strings y miré la tensión entre cada uno de los polos y tierra. Como es normal la tensión entre los polos y tierra me fluctuaba entre 10 y 16 voltios excepto una entrada en la que entre negativo y tierra me daba 180 voltios y entre positivo y tierra 240 voltios. Me fluctuaban los valores pero más o menos se estabilizaba en estos valores.
Estoy esperando a que falle la instalación para asegurarme que tengo la fuga en este string.
Por otro lado, tampoco entiendo que me salte el diferencial, ya que la fuga la tengo entre un string y tierra y en principio creo yo que no debería influir al diferencial.
Toda ayuda es buena! Saludos