La energía solar no es una energía alternativa: es la energía.
Hermann Scheer

Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 11

Tema: Sobredimensionado campo fotovoltaico

  1. #1
    Fecha de ingreso
    dic 2010
    Ubicación
    Gran Canaria
    Mensajes
    22

    Predeterminado Sobredimensionado campo fotovoltaico

    Hola a todos. Tengo una duda con el sobredimensionamiento que se debe tener en cuenta a la hora de diseñar un campo fotovoltaico teniendo en cuenta el inversor escogido. Les planteo la situacion. Estoy realizando un PFC de una instalacion fotovoltaica conectada a red de 100Kw en cubierta de una nave industrial en la isla de gran canaria. Esta instalacion he decidio dividirla en 4 grupos subgeneradores de 25Kw, usando para ello 4 inversores solarmax 25C.

    Inicialmente opte xq la parte de DC de la instalacion Tuviese la potencia mas proxima posible a 25kw, dando como resultado 119 paneles de 210w por grupo subgenerador. A partir de ahi calcule el numero de paneles en serie y paralelo y finalmente escogi una configuracion de 17 paneles en serie y 7 strings que darian a cada grupo 24990W. hasta aqui esta todo correcto pero este precioso castillo me lo tiraron al suelo en segundos.

    Un familiar mio profesional en este sector y que me esta echando una mano me ha dicho que esto me sirve, por que la instalacion estara desaprovechada debido a que la potencia que yo he estimado que dara la instalacion, es decir 24990W cada grupo subgenerador lo q supone un total de 99960W, solo se dará en condiciones optimas que nunca se daran. o casi nunca.

    Para mejorar esto me explico que el inversor siempre en su parte de DC tiene una potencia superior de entrada q la d salida en AC debido a que siempre se sobredimensiona la instalacion fotovoltaica para suplir perdidas.

    En mi caso en inversor tiene una potencia maxima de entrada en DC de 33Kw y la salida de AC maxima es de 25 Kw. Me explicó que el sobredimensionado debe estar en torno a un 15% segun el fabricante, y q esto es algo q no se tiene en cuenta en gran cantidad d ocasiones y en muchas instalaciones se tiene q corregir esto despues d hechas xq su rendimiento es bajo. Yo he buscado en el catalogo del inversor este sobredimensionado y aunque es logico segun sus caracteristicas no veo que se indique un porcentaje determinado de sobredimensinado. ¿aplico un 15% ?

    De paso aprovecho y planteo otra pregunta, mi cubierta industrial tiene aproximadamente la cumbrera de este a oeste, x lo q un agua del tejado esta orientada hacia el sur y otra hacia el norte. En el calculo de la inclinacion de los paneles el angulo optimo resultante para todo el año fue de 20º. Partiendo de la base q la inclinacion del tejado es de 10º cada agua he optado x inclinar 30 º los paneles en el agua norte para q de esta forma se keden a 20º respecto d la horizontal y en el agua sur para darle la misma inclinacion solo haria falta inclinarlo 10º mas. la duda es la siguiente. inclino los paneles del agua sur 10º mas para dejarlos a 20º o los integro en la cubierta, lo q m supondria q en verano diera un pelotazo muy bueno??

    Gracias.

  2. #2
    Fecha de ingreso
    dic 2010
    Ubicación
    Gran Canaria
    Mensajes
    22

    Predeterminado Respuesta: Sobredimensionado campo fotovoltaico

    Me acabo de dar cuenta que con un 15% no m cabe la instalacion en la cubierta... puedo cambiar d nave

  3. #3
    Fecha de ingreso
    jun 2010
    Ubicación
    costa del sol
    Mensajes
    97

    Predeterminado Respuesta: Sobredimensionado campo fotovoltaico

    los 25kw del inversor es la potencia nominal del mismo, que es lo que inyecta a la red, si quieres sacarle al inversor los 25kw limpios, tendras que sobredimensionar, hasta los 33kw que te admites el inversor, que es para esa perdidas, y para el autoconsumo, del mismo inversor, que sera la pontecia del generador fotovoltaico.

  4. #4
    Fecha de ingreso
    dic 2010
    Ubicación
    Gran Canaria
    Mensajes
    22

    Predeterminado Respuesta: Sobredimensionado campo fotovoltaico

    yo tengo la limitacion de espacio a parte pero me gustaria saber q es lo q se suele hacer en estos casos si se sobredimensiona hasta los 33kw o si se aplica un porcentaje normalmente. es q yo lo del 15% quiero ver d donde se saca

  5. #5
    Fecha de ingreso
    oct 2008
    Ubicación
    VALLADOLID
    Mensajes
    64

    Predeterminado Respuesta: Sobredimensionado campo fotovoltaico

    Los inversores de última generación tienen una eficiencia fenomenal , es verdad que al final del año produces más kilovatios si sobredimensionas un 15% más , pero también tienes que saber que en las horas centrales del día vas a tirar a la basura unos cuantos kilovatios yo antes si que sobredimensionaba , pero con los inversores de ahora no


    un saludo

  6. #6
    Fecha de ingreso
    dic 2010
    Ubicación
    Gran Canaria
    Mensajes
    22

    Predeterminado Respuesta: Sobredimensionado campo fotovoltaico

    bueno pero tiraria kw en el caso de q el sistema estuviera trabajando en condiciones optimas, pero eso será muy dificil x contaminacion, humedad, suciedad de los paneles, o nubes que es lo peor q puede pasar en la zona donde esta y es poco probable. En el catalogo d Solarmax se habla de rendimiento maximo del inversor de 96% y rendimiento europeo de 94,8%.
    Hablando desde el desconocimiento podria decir que solo un 4% de la entrada son las perdidas????Gracias x las respuestas

  7. #7
    Fecha de ingreso
    jun 2010
    Ubicación
    costa del sol
    Mensajes
    97

    Predeterminado Respuesta: Sobredimensionado campo fotovoltaico

    como comentastes al principio, tienes el problema del espacio, a partir de hay , tendras que ver cuantos paneles puedes colocar en la cubierta, teniendo en cuenta la inclinacion, la orientacion, y la actividad de la instalacion, a partir de todo esto, tendras que ver cuantos paneles puedes colocar, y entonces decidirte por los inversor o inversores

  8. #8
    Fecha de ingreso
    feb 2009
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    8

    Predeterminado Respuesta: Sobredimensionado campo fotovoltaico

    Hola Vatanen,
    Mi recomendación es que te pongas en contacto directamente con SolarMax y preguntes por el departamento Pre-Venta para que te puedan asesorar y ayudar.
    Yo he consultado varias instalaciones con ellos y siempre me han atendido muy bien, te paso su teléfono 91.710.04.27
    Saludos


  9. #9
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Ubicación
    Valladolid
    Mensajes
    531

    Predeterminado Respuesta: Sobredimensionado campo fotovoltaico

    Ojo con sobredimensionar mucho si se aprueba finalmente, como parece, el RDL14/2010, con este RDL no van a pagar a prima en zona V más que 175.300kWh/año, todo lo que produzcas de más al pool, así que yo no me pasaría de ese límite.

  10. #10
    Fecha de ingreso
    dic 2010
    Ubicación
    Gran Canaria
    Mensajes
    22

    Predeterminado Respuesta: Sobredimensionado campo fotovoltaico

    bueno lo que yo buscaba con esto era sobredimensionar para dar a esta instalacion elmayor rendimiento posible dentro de sus limitaciones, ahora la ley nueva implicara que mucha fotovoltaica o reduzca su funcionamiento o regale energia

Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo

Etiquetas para este tema

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •  

Copyright, 2002-2012 Solarweb.net

Licencias


Search Engine Optimization by vBSEO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46