Hola buenos días,
Con respecto a la medida directa e indirecta de la energía, me gustaría dar mi humilde opinión:
El hecho de realizar medidas directas e indirectas es debido a la capacidad de los equipos de medida (hasta 80A se pueden realizar medidas directas), y nada tiene que ver el IGA de la instalación.
Las potencias máximas en medida directa serán las siguientes:
Con Caja de protección y medida (63A capacidad máxima bases porta fusibles)
Red a 400 V / III ----> P = 400 63 1,73 = 43.596 W
Red a 230 V / III ----> P = 230 63 1,73 = 25.067,07 W
Con Caja de medida y fusibles en CGP exterior (80A):
Red a 400 V / III ----> P = 400 80 1,73 = 55.360 W
Red a 230 V / III ----> P = 230 80 1,73 = 31.832 W
Siempre debemos saber que la máxima capacidad de los contadores/equipos de medida directos es de 80A.