He leido que para seleccionar la tensión de fusible por string: Vn≥ 1.2 × VOC_STC × M Siendo M la cantidad de paneles en serie por string Voc_STC la tensión en circuito abierto en condiciones standard Bueno a mi me sale que Vn debe de ser mayor que 1010.04V pero aunque el Inversor lleve protección interna no pueden entrar más de 900V a la entrada. ¿Que tensión escojo? |
| |||
|
Gracias, Pero entonces debería limitar los 900V en la protección siguiente que sería el seccionador de corte. Aunque no envuentro en el mercado con intensidades superiores a 100A. Conoceis alguna marca que lo comercialice en continua? |
| |||
|
Buenas, Comentarte que parece que vas a conectar demasiados módulos en una serie. Ten en cuenta que los módulos tiene una tensión máxima de trabajo (suele ser 1000 V), y el inversor tiene un rango de tensiones de trabajo. Debes ver que rango de tensión es: La tensión de circuito abierto te recomiendo no supere el valor máximo marcado por el inversor. El V de los módulos varía según las condiciones de funcionamiento (básicamente la temperatura) todo eso se puede calcular con las características de los módulos, pero para un cálculo rápido te diré que intentes quedarte un poco por encima del valor medio del rango de trabajo del inversor. Ten en cuenta que cuanto más alto sea el voltaje menos pérdidas en los cables tendrás (o menos gastarás en cable.) Un saludo Dudu |
![]() |
| Etiquetas |
| continua, fusibles, parte |
| Herramientas | |
| Desplegado | |
| |
Copyright, 2002-2011 Solarweb.net