Predeterminado Fusibles en la parte de continua

He leido que para seleccionar la tensión de fusible por string:

Vn≥ 1.2 × VOC_STC × M

Siendo M la cantidad de paneles en serie por string
Voc_STC la tensión en circuito abierto en condiciones standard

Bueno a mi me sale que Vn debe de ser mayor que 1010.04V pero aunque el Inversor lleve protección interna no pueden entrar más de 900V a la entrada.

¿Que tensión escojo?
Responder Citando
  #2 (permalink)  
Antiguo 13-ago-2010
Avatar de sepiluf
sepiluf sepiluf está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: marzo-08
Ubicación: Barcelona
Mensajes: 69
sepiluf va por buen camino
Predeterminado Respuesta: Fusibles en la parte de continua

Yo pondria de 1000 Vcc y de intensidad de 8A.

Salu2.
__________________
Carlos Muñoz

Vivir en la Tierra es caro pero ello incluye un viaje gratis alrededor del sol cada año.
Responder Citando
  #3 (permalink)  
Antiguo 13-ago-2010
comochopos comochopos está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: noviembre-09
Ubicación: barakaldo
Mensajes: 17
comochopos acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Respuesta: Fusibles en la parte de continua

Gracias,
Pero entonces debería limitar los 900V en la protección siguiente que sería el seccionador de corte. Aunque no envuentro en el mercado con intensidades superiores a 100A.
Conoceis alguna marca que lo comercialice en continua?
Responder Citando
  #4 (permalink)  
Antiguo 13-ago-2010
AlbertoRR AlbertoRR está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: julio-10
Ubicación: Valdepeñas
Mensajes: 15
AlbertoRR acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Respuesta: Fusibles en la parte de continua

Normalmente utilizando las cajas de proteccion CC solucionas el problema ya que vienen con fusibles internos.
Responder Citando
  #5 (permalink)  
Antiguo 18-ago-2010
dudu dudu está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: marzo-10
Ubicación: Madrid
Mensajes: 26
dudu acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Respuesta: Fusibles en la parte de continua

Buenas,
Comentarte que parece que vas a conectar demasiados módulos en una serie.
Ten en cuenta que los módulos tiene una tensión máxima de trabajo (suele ser 1000 V), y el inversor tiene un rango de tensiones de trabajo.
Debes ver que rango de tensión es:
La tensión de circuito abierto te recomiendo no supere el valor máximo marcado por el inversor.
El V de los módulos varía según las condiciones de funcionamiento (básicamente la temperatura) todo eso se puede calcular con las características de los módulos, pero para un cálculo rápido te diré que intentes quedarte un poco por encima del valor medio del rango de trabajo del inversor.
Ten en cuenta que cuanto más alto sea el voltaje menos pérdidas en los cables tendrás (o menos gastarás en cable.)

Un saludo
Dudu
Responder Citando
Respuesta


Etiquetas
continua, fusibles, parte

Herramientas
Desplegado

Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes

Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Desactivado
Pingbacks are Desactivado
Refbacks are Activado



La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 07:57.


Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.8.7
Derechos de Autor ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud de vBhispano.com
Search Engine Optimization by vBSEO
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Copyright, 2002-2011 Solarweb.net

Licencias