Tema: Fusibles en la parte de continua

  1. #1
    Fecha de ingreso
    nov 2009
    Ubicación
    barakaldo
    Mensajes
    17

    Predeterminado Fusibles en la parte de continua

    He leido que para seleccionar la tensión de fusible por string:

    Vn≥ 1.2 × VOC_STC × M

    Siendo M la cantidad de paneles en serie por string
    Voc_STC la tensión en circuito abierto en condiciones standard

    Bueno a mi me sale que Vn debe de ser mayor que 1010.04V pero aunque el Inversor lleve protección interna no pueden entrar más de 900V a la entrada.

    ¿Que tensión escojo?

  2. #2
    Fecha de ingreso
    mar 2008
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    71

    Predeterminado Respuesta: Fusibles en la parte de continua

    Yo pondria de 1000 Vcc y de intensidad de 8A.

    Salu2.
    Carlos Muñoz

    Vivir en la Tierra es caro pero ello incluye un viaje gratis alrededor del sol cada año.

  3. #3
    Fecha de ingreso
    nov 2009
    Ubicación
    barakaldo
    Mensajes
    17

    Predeterminado Respuesta: Fusibles en la parte de continua

    Gracias,
    Pero entonces debería limitar los 900V en la protección siguiente que sería el seccionador de corte. Aunque no envuentro en el mercado con intensidades superiores a 100A.
    Conoceis alguna marca que lo comercialice en continua?

  4. #4
    Fecha de ingreso
    jul 2010
    Ubicación
    Valdepeñas
    Mensajes
    15

    Predeterminado Respuesta: Fusibles en la parte de continua

    Normalmente utilizando las cajas de proteccion CC solucionas el problema ya que vienen con fusibles internos.

  5. #5
    Fecha de ingreso
    mar 2010
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    26

    Predeterminado Respuesta: Fusibles en la parte de continua

    Buenas,
    Comentarte que parece que vas a conectar demasiados módulos en una serie.
    Ten en cuenta que los módulos tiene una tensión máxima de trabajo (suele ser 1000 V), y el inversor tiene un rango de tensiones de trabajo.
    Debes ver que rango de tensión es:
    La tensión de circuito abierto te recomiendo no supere el valor máximo marcado por el inversor.
    El V de los módulos varía según las condiciones de funcionamiento (básicamente la temperatura) todo eso se puede calcular con las características de los módulos, pero para un cálculo rápido te diré que intentes quedarte un poco por encima del valor medio del rango de trabajo del inversor.
    Ten en cuenta que cuanto más alto sea el voltaje menos pérdidas en los cables tendrás (o menos gastarás en cable.)

    Un saludo
    Dudu


Etiquetas para este tema

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •  

Copyright, 2002-2012 Solarweb.net

Licencias


Search Engine Optimization by vBSEO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46