Lo que me interesa es la linea de media y a poder ser en aluminio.
P.D: como has calculado la seccion necesaria en baja sin saber tensiones ni corrientes? :?
Lo que me interesa es la linea de media y a poder ser en aluminio.
P.D: como has calculado la seccion necesaria en baja sin saber tensiones ni corrientes? :?
tension en bt(inversor-red) 400 V corriente 100 kw dezpejas y ya esta
un consejo si me lo permites si te quieres gastar 100 millones de pessetas en un negocio y viendo tus dudas tecnicas en esta fase del diseño, te recomiendo que contrates un profesional y te olvides del aspecto tecnico.
Me ofendes kandido :cry: jeje tranquilo, que no pasa nada; pero se supone que el profesional soy yo. La verdad es que estoy haciendo el PFC y nunca había tocado estos temas por eso ando perdidísimo.
He hecho todos los calculos pero en el lado de media tension me daba unas corrientes y secciones bastante pequeñas, por eso queria contrastar los resultados.
En mi caso, para un trafo de 100 kva, linea de 80 m, conexion a 20 kv (si no recuerdo mal ya que no tengo aqui los resultados) me daba una corriente de unos 3 A y luego suponiendo una caida de tension del 1% la seccion no llegaba a 20 mm2. Y eso es lo que me ha extrañado.
En cuanto a lo del calculo de la seccion de baja pido disculpas, me habia liado. Pensaba que te referias al cableado en continua y por eso no sabia de donde sacabas los resultados. Mea culpa.