La energía solar no es una energía alternativa: es la energía.
Hermann Scheer


Retroceder   Foros de energía solar > Energía solar > Fotovoltaica. Sistemas conexión a red > Aspectos técnicos

Aspectos técnicos Dimensionado de sistemas, componentes, mantenimiento y todo lo relacionado con la parte técnica de las instalaciones fotovoltaicas de conexión a red.

Respuesta
 
LinkBack Herramientas Desplegado
  #41 (permalink)  
Antiguo 22-sep-2006
arr402000 arr402000 está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: marzo-06
Ubicación: Sur de Madrid y Badajoz
Mensajes: 531
arr402000 acaba de empezar como quién dice
Predeterminado

Cita:
Iniciado por jor-sol
... me gustaría confirmar o desmentir (si se puede) lo que en su día me dijeron de que en alterna había más pérdidas que en contínua.
jor-sol, lo que se intentó transmitir allí que generalizar es un error.

Cuando en su día hablamos de caídas de tensión , algunos hicimos la observación de que ciertas instalaciones pueden inyectar al inversor tensión muy superior a la que éste vierte, en cuyo caso, puede ser preferible el transporte en CC, en decir, alejarlo de los paneles.

Si lees los comentarios más técnicos de este hilo, verás que están en la misma línea, con una puntualización -muy bien traída- sobre el inconveniente que puede representar ubicar varios conductores de CC en la misma línea. Esto por un triple motivo:

1.-Sobredimensionado mencionado por criterior térmico.
2.-Sobrecoste económico en conductores.
3.-Si cada conductor que llega al inversor no transporta corriente de tensión más elevada que la correspondiente a la AC a la salida de éste, no se cumplirá el criterio que hemos manejado al observar que un inversor alejado puede ser mejor en ciertos casos.

No me extiendo más, pero me reitero en lo dicho: no hay fómulas mágicas, estudiese cada configuración y en algunas, un buen tramo de CC será preferible desde el punto de vista de las pérdidas.

Saludos
__________________
La energía más limpia es la que no se consume
Responder Citando
  #42 (permalink)  
Antiguo 22-sep-2006
Avatar de jor-sol
jor-sol jor-sol está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: septiembre-05
Ubicación: Valencia-Alicante
Mensajes: 1.461
jor-sol es todo un crack de la energía solarjor-sol es todo un crack de la energía solarjor-sol es todo un crack de la energía solarjor-sol es todo un crack de la energía solar
Predeterminado

Gracias Arr por tu dedicación y paciencia.

Yo siempre huyo de las generalizaciones pero me toca las narices escucharlas por ahí sin saber porqué las dicen.

Saludos
__________________
"Si se está sometido a un engaño demasiado tiempo, se tiende a rechazar cualquier prueba de que es un engaño. Encontrar la verdad deja de interesarnos. El engaño nos ha engullido.
Simplemente, es demasiado doloroso reconocer, incluso ante nosotros mismos, que hemos caído en el engaño. En cuanto se da poder a un charlatán sobre uno mismo, casi nunca se puede recuperar."

Carl Sagan, El mundo y sus demonios.
Responder Citando
  #43 (permalink)  
Antiguo 22-sep-2006
Avatar de jor-sol
jor-sol jor-sol está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: septiembre-05
Ubicación: Valencia-Alicante
Mensajes: 1.461
jor-sol es todo un crack de la energía solarjor-sol es todo un crack de la energía solarjor-sol es todo un crack de la energía solarjor-sol es todo un crack de la energía solar
Predeterminado

Cita:
Iniciado por jor-sol
Yo siempre huyo de las generalizaciones pero me toca las narices escucharlas por ahí sin saber porqué las dicen.
Por descontado que no me refiero a vosotros, compañeros.
__________________
"Si se está sometido a un engaño demasiado tiempo, se tiende a rechazar cualquier prueba de que es un engaño. Encontrar la verdad deja de interesarnos. El engaño nos ha engullido.
Simplemente, es demasiado doloroso reconocer, incluso ante nosotros mismos, que hemos caído en el engaño. En cuanto se da poder a un charlatán sobre uno mismo, casi nunca se puede recuperar."

Carl Sagan, El mundo y sus demonios.
Responder Citando
  #44 (permalink)  
Antiguo 22-sep-2006
Addy Addy está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: septiembre-06
Ubicación: Madrid
Mensajes: 104
Addy acaba de empezar como quién dice
Predeterminado

Creo que han salido muy acertadamente todos los criterios a tener en cuenta y echar números para calcular las secciones de cable:

1. Criterio térmico incluyendo el factor de alterna de 1,02, el factor de sobredimensionamiento del REBT de 1,25 y tablas y factores de agrupamiento y canalización del ITC-BT-07.

2. Criterio de caida de tensión. Las fórmulas que aportó Bruno
Sólo un matiz, yo creo que es mejor usar como temperatura de trabajo 90º (cuando se usan cables de doble aislamiento XLPE, que creo es lo normal) para estar en el lado más seguro (resistividad del Cu a 90º= 0,02242944)

3. criterio económico. Insisto, más sección = menos pérdidas y por tanto más rentabilidad hasta el límite en el que lo que gano todos los años por mayor sección no de para pagar lo que me cuesta el sobrecoste del cable
Responder Citando
  #45 (permalink)  
Antiguo 22-sep-2006
brunomiranda brunomiranda está desconectado
Moderador
 
Fecha de Ingreso: agosto-06
Ubicación: Vigo y Santiago
Mensajes: 2.161
brunomiranda es todo un crack de la energía solarbrunomiranda es todo un crack de la energía solarbrunomiranda es todo un crack de la energía solarbrunomiranda es todo un crack de la energía solar
Predeterminado

Creo que el post de Addy resume todo a la perfección.
__________________
Bruno
http://www.ingenierosindustriales.com
Blog de Ingenieria Industrial
Responder Citando
  #46 (permalink)  
Antiguo 22-sep-2006
simosol simosol está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: junio-05
Ubicación: Bulgaria y España
Mensajes: 788
simosol va por buen camino
Predeterminado

Sólo noto que falta un matiz en el resumen de Addy, sobretodo porque no es la primera vez que surge la duda en el foro... con qué valores de I,V y P trabajar para el cálculo en CC.
__________________
"Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
Responder Citando
  #47 (permalink)  
Antiguo 22-sep-2006
Addy Addy está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: septiembre-06
Ubicación: Madrid
Mensajes: 104
Addy acaba de empezar como quién dice
Predeterminado

Muy buena pregunta.

Yo personalmente me pongo en el caso peor, es decir el que da secciones mayores dentro del rango de temperaturas previstas para la instalación para una Irradiancia de 1.000 W/m2.

Para la temperatura ambiente máxima prevista hay mayor Ipmax y menor Vpmax (I y V a potencia máxima) lo que conduce a secciones mayores y a estar en el lado más seguro.

De todas formas casi siempre tomo secciones superiores a las que salen con estos criterios por motivos económicos.

Pero insisto es mi criterio.
Responder Citando
  #48 (permalink)  
Antiguo 28-sep-2006
TRUJI TRUJI está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: julio-06
Ubicación: MADRID
Mensajes: 243
TRUJI acaba de empezar como quién dice
Predeterminado

Cita:
Iniciado por brunomiranda
Como complemento a lo indicado por avedillo cito el Anexo 2 de la guía técnica del REBT:

"El efecto piel y el efecto proximidad son mucho más pronunciados en los conductores de gran sección. Su cálculo riguroso se detalla en la norma UNE 21144. No obstante y de forma aproximada para instalaciones de enlace e instalaciones interiores en baja tensión es factible suponer un incremento de resistencia inferior al 2% en alterna respecto al valor en continua."

De manera que a modo de resumen podríamos decir, para el cálculo de sección por caida de tensión:

Cálculo de sección en alterna monofásico:

S = (2·c·ro·P·L)/(e·U)

Cálculo de sección en alterna trifásico:

S = (c·ro·P·L)/(e·U)

Cálculo de sección en continua:

S = (2·ro·P·L)/(e·U)

Donde:

S: Sección calculada (mm2)
c: Incremento de la sección en alterna (c=1,02)
ro: Resistividad del conductor a la temperatura de servicio (Omh·mm2/m)
P: Potencia activa (w)
L: Longitud de la línea (m)
e: Caída de tensión máxima admisible (V)
U: Tensión nominal de la línea (V)

Recordad que la resistividad es el recíproco de la conductividad, y que por tanto para el cobre a 20º, ro = 1/56.

Recomiendo la lectura del citado documento, por ser de gran interés.

Un saludo.
Brunomiranda:
Perdona, pero creo que en la fórmula de cálculo de alterna trifásica hay un error. En el numerador de la fraccion falta "raiz de 3".
Saludos.
Responder Citando
  #49 (permalink)  
Antiguo 28-sep-2006
simosol simosol está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: junio-05
Ubicación: Bulgaria y España
Mensajes: 788
simosol va por buen camino
Predeterminado

Sí que falta algo en la ecuación de trifásica (y en las demás), pero no es la "raíz de 3", sino que la U en el denomidador debe estar elevada al cuadrado.
__________________
"Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
Responder Citando
  #50 (permalink)  
Antiguo 28-sep-2006
TRUJI TRUJI está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: julio-06
Ubicación: MADRID
Mensajes: 243
TRUJI acaba de empezar como quién dice
Predeterminado

Cita:
Iniciado por simosol
Sí que falta algo en la ecuación de trifásica (y en las demás), pero no es la "raíz de 3", sino que la U en el denomidador debe estar elevada al cuadrado.
Pues según en el libro que yo tengo figura la raiz de 3, y el denominador está correcto: la caida de tensión x la tensión existente (ambas en voltios).
Hay otro detalle y es que en el numerador debería estar el coseno de fi, es decir, el factor de potencia, aunque para el cálculo se suele tomar como 1.
Saludos.
Responder Citando
Respuesta


Etiquetas
100, conexin, fotovoltaica, intalacin, kw, red, seccin

Herramientas
Desplegado

Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes

Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Desactivado
Pingbacks are Desactivado
Refbacks are Activado


Temas Similares
Tema Autor Foro Respuestas Último mensaje
Secci?n de cables shoiyon Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red 2 13-sep-2006 09:13
Calcular secci?n cableado Juanca Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red 4 02-dic-2005 12:01
Estrenamos nueva secci?n solarweb Eficiencia energética 7 01-nov-2005 13:05
Conexi?n a red de 100 KWp welsungo Aspectos económicos, legales y administrativos 2 23-oct-2005 20:32
Preinstalaci?n para futura conexi?n fotovoltaica a red PerCT Aspectos económicos, legales y administrativos 7 08-ago-2005 09:14


La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 11:35.


Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.8.7
Derechos de Autor ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud de vBhispano.com
Search Engine Optimization by vBSEO
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Copyright, 2002-2011 Solarweb.net

Licencias