Ir a Solarweb.net - Energía Solar  

Solarweb.net Temas de Hoy Marcar Foros Como Leídos Grupos Quien Está en Línea
Retroceder   Foros de energía solar Solarweb.net > Energía solar > Fotovoltaica. Sistemas conexión a red > Aspectos técnicos

Aspectos técnicos Dimensionado de sistemas, componentes, mantenimiento y todo lo relacionado con la parte técnica de las instalaciones fotovoltaicas de conexión a red.

Respuesta
 
LinkBack Herramientas Desplegado
  #41 (permalink)  
Antiguo 22-09-2006
Miembro del foro
 
Registrado: mar 2006
Ubicación: Sur de Madrid y Badajoz
Posts: 531
arr402000 acaba de empezar como quién dice
Predeterminado

Cita:
Empezado por jor-sol
... me gustaría confirmar o desmentir (si se puede) lo que en su día me dijeron de que en alterna había más pérdidas que en contínua.
jor-sol, lo que se intentó transmitir allí que generalizar es un error.

Cuando en su día hablamos de caídas de tensión , algunos hicimos la observación de que ciertas instalaciones pueden inyectar al inversor tensión muy superior a la que éste vierte, en cuyo caso, puede ser preferible el transporte en CC, en decir, alejarlo de los paneles.

Si lees los comentarios más técnicos de este hilo, verás que están en la misma línea, con una puntualización -muy bien traída- sobre el inconveniente que puede representar ubicar varios conductores de CC en la misma línea. Esto por un triple motivo:

1.-Sobredimensionado mencionado por criterior térmico.
2.-Sobrecoste económico en conductores.
3.-Si cada conductor que llega al inversor no transporta corriente de tensión más elevada que la correspondiente a la AC a la salida de éste, no se cumplirá el criterio que hemos manejado al observar que un inversor alejado puede ser mejor en ciertos casos.

No me extiendo más, pero me reitero en lo dicho: no hay fómulas mágicas, estudiese cada configuración y en algunas, un buen tramo de CC será preferible desde el punto de vista de las pérdidas.

Saludos
__________________
La energía más limpia es la que no se consume
Responder Con Cita
  #42 (permalink)  
Antiguo 22-09-2006
Avatar de jor-sol
Miembro del foro
 
Registrado: sep 2005
Ubicación: Valencia-Alicante
Posts: 954
jor-sol se está empezando a ganar el aprecio del foro
Predeterminado

Gracias Arr por tu dedicación y paciencia.

Yo siempre huyo de las generalizaciones pero me toca las narices escucharlas por ahí sin saber porqué las dicen.

Saludos
__________________
"El requisito del éxito es la prontitud en las decisiones" (Sir Francis Bacon)
Responder Con Cita
  #43 (permalink)  
Antiguo 22-09-2006
Avatar de jor-sol
Miembro del foro
 
Registrado: sep 2005
Ubicación: Valencia-Alicante
Posts: 954
jor-sol se está empezando a ganar el aprecio del foro
Predeterminado

Cita:
Empezado por jor-sol
Yo siempre huyo de las generalizaciones pero me toca las narices escucharlas por ahí sin saber porqué las dicen.
Por descontado que no me refiero a vosotros, compañeros.
__________________
"El requisito del éxito es la prontitud en las decisiones" (Sir Francis Bacon)
Responder Con Cita
  #44 (permalink)  
Antiguo 22-09-2006
Miembro del foro
 
Registrado: sep 2006
Ubicación: Madrid
Posts: 95
Addy acaba de empezar como quién dice
Predeterminado

Creo que han salido muy acertadamente todos los criterios a tener en cuenta y echar números para calcular las secciones de cable:

1. Criterio térmico incluyendo el factor de alterna de 1,02, el factor de sobredimensionamiento del REBT de 1,25 y tablas y factores de agrupamiento y canalización del ITC-BT-07.

2. Criterio de caida de tensión. Las fórmulas que aportó Bruno
Sólo un matiz, yo creo que es mejor usar como temperatura de trabajo 90º (cuando se usan cables de doble aislamiento XLPE, que creo es lo normal) para estar en el lado más seguro (resistividad del Cu a 90º= 0,02242944)

3. criterio económico. Insisto, más sección = menos pérdidas y por tanto más rentabilidad hasta el límite en el que lo que gano todos los años por mayor sección no de para pagar lo que me cuesta el sobrecoste del cable
Responder Con Cita
  #45 (permalink)  
Antiguo 22-09-2006
Moderador
 
Registrado: ago 2006
Ubicación: Vigo y Santiago
Posts: 1.835
brunomiranda se está empezando a ganar el aprecio del foro
Predeterminado

Creo que el post de Addy resume todo a la perfección.
__________________
Bruno
http://ingenierosindustriales.com
Responder Con Cita
  #46 (permalink)  
Antiguo 22-09-2006
Miembro del foro
 
Registrado: jun 2005
Ubicación: Madrid y Andalucía
Posts: 776
simosol va por buen camino
Predeterminado

Sólo noto que falta un matiz en el resumen de Addy, sobretodo porque no es la primera vez que surge la duda en el foro... con qué valores de I,V y P trabajar para el cálculo en CC.
__________________
"Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
Responder Con Cita
  #47 (permalink)  
Antiguo 22-09-2006
Miembro del foro
 
Registrado: sep 2006
Ubicación: Madrid
Posts: 95
Addy acaba de empezar como quién dice
Predeterminado

Muy buena pregunta.

Yo personalmente me pongo en el caso peor, es decir el que da secciones mayores dentro del rango de temperaturas previstas para la instalación para una Irradiancia de 1.000 W/m2.

Para la temperatura ambiente máxima prevista hay mayor Ipmax y menor Vpmax (I y V a potencia máxima) lo que conduce a secciones mayores y a estar en el lado más seguro.

De todas formas casi siempre tomo secciones superiores a las que salen con estos criterios por motivos económicos.

Pero insisto es mi criterio.
Responder Con Cita
  #48 (permalink)  
Antiguo 28-09-2006
Miembro del foro
 
Registrado: jul 2006
Ubicación: MADRID
Posts: 178
TRUJI acaba de empezar como quién dice
Predeterminado

Cita:
Empezado por brunomiranda
Como complemento a lo indicado por avedillo cito el Anexo 2 de la guía técnica del REBT:

"El efecto piel y el efecto proximidad son mucho más pronunciados en los conductores de gran sección. Su cálculo riguroso se detalla en la norma UNE 21144. No obstante y de forma aproximada para instalaciones de enlace e instalaciones interiores en baja tensión es factible suponer un incremento de resistencia inferior al 2% en alterna respecto al valor en continua."

De manera que a modo de resumen podríamos decir, para el cálculo de sección por caida de tensión:

Cálculo de sección en alterna monofásico:

S = (2·c·ro·P·L)/(e·U)

Cálculo de sección en alterna trifásico:

S = (c·ro·P·L)/(e·U)

Cálculo de sección en continua:

S = (2·ro·P·L)/(e·U)

Donde:

S: Sección calculada (mm2)
c: Incremento de la sección en alterna (c=1,02)
ro: Resistividad del conductor a la temperatura de servicio (Omh·mm2/m)
P: Potencia activa (w)
L: Longitud de la línea (m)
e: Caída de tensión máxima admisible (V)
U: Tensión nominal de la línea (V)

Recordad que la resistividad es el recíproco de la conductividad, y que por tanto para el cobre a 20º, ro = 1/56.

Recomiendo la lectura del citado documento, por ser de gran interés.

Un saludo.
Brunomiranda:
Perdona, pero creo que en la fórmula de cálculo de alterna trifásica hay un error. En el numerador de la fraccion falta "raiz de 3".
Saludos.
Responder Con Cita
  #49 (permalink)  
Antiguo 28-09-2006
Miembro del foro
 
Registrado: jun 2005
Ubicación: Madrid y Andalucía
Posts: 776
simosol va por buen camino
Predeterminado

Sí que falta algo en la ecuación de trifásica (y en las demás), pero no es la "raíz de 3", sino que la U en el denomidador debe estar elevada al cuadrado.
__________________
"Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
Responder Con Cita
  #50 (permalink)  
Antiguo 28-09-2006
Miembro del foro
 
Registrado: jul 2006
Ubicación: MADRID
Posts: 178
TRUJI acaba de empezar como quién dice
Predeterminado

Cita:
Empezado por simosol
Sí que falta algo en la ecuación de trifásica (y en las demás), pero no es la "raíz de 3", sino que la U en el denomidador debe estar elevada al cuadrado.
Pues según en el libro que yo tengo figura la raiz de 3, y el denominador está correcto: la caida de tensión x la tensión existente (ambas en voltios).
Hay otro detalle y es que en el numerador debería estar el coseno de fi, es decir, el factor de potencia, aunque para el cálculo se suele tomar como 1.
Saludos.
Responder Con Cita
Respuesta

Bookmarks

Herramientas
Desplegado

Normas de Publicación
Tu no puedes comenzar nuevos hilos
Tu no puedes publicar respuestas
Tu no puedes adjuntar archivos
Tu no puedes editar tus mensajes

BB code está habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Código HTML está deshabilitado
Trackbacks are habilitado
Pingbacks are habilitado
Refbacks are habilitado
Saltar a Foro

Temas Similares
Tema Autor Foro Respuestas Último Mensaje
Secci?n de cables shoiyon Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red 2 13-09-2006 09:13:32
Calcular secci?n cableado Juanca Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red 4 02-12-2005 12:01:51
Estrenamos nueva secci?n solarweb Eficiencia energética 7 01-11-2005 13:05:57
Conexi?n a red de 100 KWp welsungo Aspectos económicos, legales y administrativos 2 23-10-2005 20:32:34
Preinstalaci?n para futura conexi?n fotovoltaica a red PerCT Aspectos económicos, legales y administrativos 7 08-08-2005 09:14:03


La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 12:26:52.


Powered by vBulletin® Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.2.0
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net

La energía | Energía solar térmica | Solar fotovoltaica | Energía eólica | Enlaces solares | Directorio de empresas de energía solar
Oferta formativa en energía solar | Ofertas de empleo energía solar | Eventos energía solar
Nota legal | Quienes somos | Contactar | Enlázanos | Publicidad

Top50Solar Esp


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24