No son del mismo color, he ahí la ventaja, puedes equivocar un positivo y colocarle con un negativo que no le corresponde, pero esto es muy facil de arreglar con un polímetro y no genera fuegos, sin embargo hay que ser muy pero muy daltónico para provocar una inversión de polaridad.
Hola:Nosotros hacemos mantenimientos predictivos mediante termografias y te puedo asegurar que el problema suele ser que los cables de conexion estan flojos y en alguna rara ocasion las soldaduras de las laminas conductoras.No te extrañes por las 21,a nosotros nos ha pasado en 500.
un saludo
BELTZA Eso mismo dije yo hace tiempo...
Todo esto es debido a un fallo en el par de apriete de los terminales en las cajas de conexión. Efectivamente se producen puntos calientes al haber malos contactos.
Un saludo
Seguimiento Solar | SunTracking
Permitidme que discrepe. En un campo fotovoltaico hay miles de paneles. Es virtualmente imposible que coincida que los paneles con caja de conexión que tienen tornillos con par de apriete inadecuadoes estén todos en una serie, en lugar de esparcidos por el campo y que encima estos fallen exactamente al mismo tiempo y casualmente después de una intervención.
Desde mi punto de vista, es más razonable y normal pensar en una inversión de polaridad, y más cuando el problema coincide justo después de una intervención técnica.
Pues yo opino igual que eolosbcn...
Lo que hay que saber es si han tocado o no la instalación antes de que pasara el incendio en la caja de conexiones.
Si han tocado la instalación en un mantenimiento hay probabilidad de que sea una inversión de polaridad.
Si no se ha tocado... y esa instalación ha estado funcionando correctamente anteriormente, tiene toda la pinta de formación de puntos calientes por defectos en pares de apriete.
Mi afirmación parte de la base de que nadie ha tocado.
Un saludo,
Seguimiento Solar | SunTracking
Pero si se han quemado las cajas de conexiones de los 21 módulos de una fila, y la caja de conexiones a la que ésta estaba conectada el mismo día.¿Nadie ha estudiado probabilidad y estadística por aquí?
Y entonces... ¿por que ha funcionado correctamente anteriormente?
Un saludo,
Seguimiento Solar | SunTracking