    Predeterminado INCENDIO INSTALACIÓN FV

    Hola a todos:

    Soy bombero y me preocupan los incendios en instalaciones FV. Me he informado un poco sobre estas instalaciones y conozco de forma basica sus componentes. En caso de incendio y desconexion del interruptor, ¿es posible que siga existiendo tension en el panel? ¿Que interruptores habria que desconectar? ¿Cuales son? No he encontrado mucha informacion al respecto.

    Un saludo y gracias de antemano.

  2. #2
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    8,639
    Entradas de blog
    2

    Predeterminado Respuesta: INCENDIO INSTALACIÓN FV

    Los yankis tienen que poner una caja accesible al cuerpo de bomberos para por lo menos aislar la parte de la casa. Luego miro si lo encuentro.

    Los paneles mientras que estén al sol dan energía.

  3. #3
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    8,639
    Entradas de blog
    2

  4. #4
    Fecha de ingreso
    nov 2009
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    35

    Predeterminado Respuesta: INCENDIO INSTALACIÓN FV

    Como bien dice photon, todo los módulos mientras que estén al sol van a tener tensión. Al desconctar el interruptor lo que haces es abrir el circuito del interruptor hacia delante, pero en las puntas de las series tendrás la suma de los tensiones en circuito abierto de cada panel.
    La única manera de desconectar los paneles por decirlo de esa manera sería tapándolos

  5. #5
    Fecha de ingreso
    feb 2010
    Ubicación
    Atahualpa D.F.
    Mensajes
    179

    Predeterminado Respuesta: INCENDIO INSTALACIÓN FV

    Hay sistemas de proteccion en la parte de CC, (la unica tecnicamente funcional y efectiva a no ser que apagues el Sol) que lo que hacen es cortocircuitar los paneles y todo ello llevarlo a tierra. Los inversores de JEMA ya lo llevan incorporado...

  6. #6

    Predeterminado Respuesta: INCENDIO INSTALACIÓN FV

    Mientras los módulos estén recibiendo luz, estarán bajo tensión. Una solución en vía de estudio por los bomberos alemanes y franceses es cubrir los módulos con una espuma opaca antes de cualquier otra cosa.


Etiquetas para este tema

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •  

Copyright, 2002-2012 Solarweb.net

Licencias


Search Engine Optimization by vBSEO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46