Hola amigos. Me he leido un post entero en este foro sobre cálculos de secciones y no encuentro la solución.
Tengo 9 módulos conectados en serie y tengo que conectar éstos al inversor. Y necesito saber la sección del cable.
Mis cálculos son los siguientes:
DATOS MODULO: 220Wp , 30,12V y 7,23 A
Conectando 9 módulos en serie tenemos: 9x30,12= 271,08 V y 7,23 A (ya que los módulos están conectados en serie)
Utilizando la fórmula S=(2*L*I)/(56*%) y queriendo una caida te tensión menor al 1% (2,71 Voltios), y una longitud de linea de 10 metros, tengo:
S= (2*10*7,23)/(56*2,71)= 0,956 mm^2
¿Como puede salirme una sección de sólo 1 mm^2 para conectar 9 módulos en serie al inversor?
¿es correcto?
Me estoy estirando de los pelos!!!
gracias amigos.