La energía solar no es una energía alternativa: es la energía.
Hermann Scheer


Retroceder   Foros de energía solar > Energía solar > Fotovoltaica. Sistemas conexión a red > Aspectos técnicos

Aspectos técnicos Dimensionado de sistemas, componentes, mantenimiento y todo lo relacionado con la parte técnica de las instalaciones fotovoltaicas de conexión a red.

Respuesta
 
LinkBack Herramientas Desplegado
  #1 (permalink)  
Antiguo 29-jun-2010
pecueco pecueco está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: junio-10
Ubicación: Las palmas
Mensajes: 1
pecueco acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Instalación FV conexión a red 18 kw

Hola,
estoy haciendo un trabajo para una asignatura optativa (estudio informática, no pensé que me metería en tal berenjenal). Consiste en una instalación FV de conexión a red de 18 kw. El caso es que me está costando bastante hacer el diseño de la instalación debido a mis muy básicos conocimientos en circuitos. Aun así, intenté informarme tanto en los hilos de este estupendo foro y demás info en internet. Les presentaré la siguiente propuesta a ver que opinan:

- Módulos FV
ISF-225 de ISOFOTON. Para cubrir los 18 kw son necesarios 18/0.225=80 módulos.
- Inversor trifásico SolarMax 20c. Esta elección la hice porque los 20Kw están dentro del rango recomendado (18 x 1.2= 21.6).
- Protecciones en el lado del generador no sé que poner (leí en un pdf que el diferencial no tiene efecto para corriente continua)
- Protecciones en la salida del inversor: cuadro de protección, incluye un interruptor diferencial y un interruptor magnetotérmico que corte la conexión entre la acometida y la instalación fotovoltaica.
- La acometida la supuse como trifásica
- Con respecto al contador miré poco, supongo que uno que mida lo que se envíe a la red.

En principio, éstos son los elementos que tuve en cuenta.

Mi primera duda es con respecto a la conexión entre el generador fotovoltaico y el inversor:

- Generador fotovoltaico: Pensé hacer 2 líneas conectadas en paralelo, cada línea de 40 paneles conectados en serie. La conexión en serie sería un cable del borne - de un panel al borne + del siguiente...La conexión paralela no lo tengo claro, porque tendré 2 cables de polaridad + y 2 cables de polaridad -. Sin embargo, como el inversor tiene 1 borne DC positivo y 1 borne DC negativo, supongo que será conectarlos en ellos. Pero, ¿con qué dispositivo uno los dos cables + y los dos cables - del generador para conectarlos en el inversor? ¿Qué es el tercer borne del inversor que pone PE?
(He obviado protecciones en este lado de continua, aunque supongo que el generador debería estar conectado a tierra, que no sé si ese es el borne negativo, pero como el inversor tiene borne -, éste tendrá controlado eso no?)

De nuevo ruego disculpen mi ignorancia.


Última edición por pecueco; 29-jun-2010 a las 06:38
Responder Citando
  #2 (permalink)  
Antiguo 30-jun-2010
Avatar de alberto_smc
alberto_smc alberto_smc está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: noviembre-09
Ubicación: Madrid
Mensajes: 35
alberto_smc acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Respuesta: Instalación FV conexión a red 18 kw

Para hacer las seríes de los módulos tienes el limitande de la tensión máxima de seguridad del módulos, que viene dada por la lámina posteriór del mismo entre otros elementos. Normalmente en la mayoría de los módulos son 1000 V, aunque hay algunos en el mercado de 600V todavía. Por lo tanto dividiendo los 1000 V entre la Voc del múdulo sacarás los módulos que puedes poner en serie.

Para la elección del inversor y de las series, también puedes utilizar el programa de SMA que te lo puedes descargar de su web y es gratuito. Lo del tema de ponerlos en paralelo, hay inversores que tienen un embarrado interno y permiten la conexíón de varias series por separado, sin tener que ponerlas fisicamente en paralelo antes del inversor.

Espero haber resuelto algunas de tus dudas
Responder Citando
Respuesta


Etiquetas
18, conexión, fv, instalacion, kw, red

Herramientas
Desplegado

Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes

Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Desactivado
Pingbacks are Desactivado
Refbacks are Activado



La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 12:47.


Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.8.7
Derechos de Autor ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud de vBhispano.com
Search Engine Optimization by vBSEO
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Copyright, 2002-2011 Solarweb.net

Licencias