| Registrarse | Descargas | Normas del Foro | Ayuda | Miembros | Calendario | Buscar | Temas de Hoy | Marcar Foros Como Leídos |
| Aspectos técnicos Dimensionado de sistemas, componentes, mantenimiento y todo lo relacionado con la parte técnica de las instalaciones fotovoltaicas de conexión a red. |
![]() |
| | LinkBack | Herramientas | Desplegado |
| |||
|
Buenas, Vamos a realizar una instalación fotovoltaica de 100 kW en MT, y no tengo claro si es necesario colocar inversores con transformador incluido (por lo de la separación galvánica) o quizá no sea necesario ya que la conexión se hará en MT y por lo tanto se deberá instalar un transformador (y es ahí donde estará la separación galvánica). Alguien me puede ayudar? Gracias! |
| |||
|
Si pones el transformador ya no es necesaria la separacion galvanica (por lo menos Iberdrola no te la exige). Lo unico si localizas un inversor de 100kw que no lleve separacion galvanica...
|
| |||
|
Hola micarro yo lo que te puedo contar, es que mi empresa ha montado más de 700 instalaciones de 100kW conectadas a la red de MT a través de transformadores y se podrían haber ahorrado una pasta si los inversores no dispusieran de transformador de separación galvánica. A demás ten en cuenta que entre el transformador de MT y el inversor perderías ésta protección.
|
| |||
|
INGECON también tienen inversores sin transformador, y SOLARMAX tiene de 20 y de 35 (Los de la serie S). Buscaré entonces algún proveedor que pueda proporcionarnos algún inversor con esas características. javiglezgom: No entiendo eso que dices de: "A demás ten en cuenta que entre el transformador de MT y el inversor perderías ésta protección." GRACIAS! |
![]() |
| Etiquetas |
| conexión, inversor, mt, necesario, transformador |
| Herramientas | |
| Desplegado | |
| |
Copyright, 2002-2011 Solarweb.net