
Iniciado por
Valles
Tu profesor no tiene mucha idea el hombre. Un centro de seccionamiento es un centro de transformación sin transformador, sólo con celdas. Entonces, para ahorrar se hace un CT distinto que una todos los CT con la línea de evacuación, que es el cometido del CS.
Bueno, si quieres hacer una instalación al modo de "tu profesor" aún a sabiendas que estás haciéndolo mal, pues te quedarán un CS y 5 CT.
Los CT se "coserán así": Trafo1-Medida1-Protección1Linea1-Línea2-Protección2-Medida2-Trafo2
Las celdas de línea unirán al CT con su anterior y posterior.
Los CT1 y CT5 por ser el primero y último, se deberán unir con el CS
El CS se "coserá" así: Línea1-Línea2-¿Línea3?
La línea 1 es para el CT 1, la línea 2 es para el CT5 y la línea 3 es para la evacuación. Esta configuración es la más normal, conectando en antena o isla el CS, si se conecta en bucle sería distinto.
¿Línea 3? lo pongo así, por que es posible que esa celda de línea la tengas que sustituir por una de protección. Todo depende si la línea de evacuación que sale en ella cuenta con otras protecciones (fusibles de expulsión, OCR's, Seccionalizadores u otra cosa) de existir un elemento de protección que separe la línea de la compañía de la tuya puede ser la celda de línea, si no existe has de sustituirla por una de protección.