    Predeterminado Secciones en CC. Icc o Impp

    Hola, tengo una duda sobre los valores a utilizar en el cálculo de las secciones y protecciones en la línea de continua. He visto en documento que usan la Icc y en otros que usan la Impp. ¿Sabría alguien aclararme que dato utilizar?

    Muchas gracias.

  2. #2
    Fecha de ingreso
    jul 2008
    Ubicación
    malaga
    Mensajes
    17

    Predeterminado Respuesta: Secciones en CC. Icc o Impp

    Hola:

    Para el cálculo por el criterio de máxima intensidad admisible utiliza Icc.

    Para el cálculo por el criterio de la caída de tensión utiliza la Impp.

    Saludos

  3. #3
    Fecha de ingreso
    feb 2010
    Ubicación
    Molina de Segura
    Mensajes
    16

    Predeterminado Respuesta: Secciones en CC. Icc o Impp

    Gracias por tu respuesta. Por cierto, al usar la Icc en el criterio del calentamiento ya no tendremos que comprobar la sección frente a cortocircuitos como hacemos en alterna, ¿no?