  #1 (permalink)  
Antiguo 25-feb-2010
jorgemoreno jorgemoreno está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: agosto-08
Ubicación: Canarias
Mensajes: 59
jorgemoreno acaba de empezar como quién dice
Predeterminado duda formula alterna trifásica 400V formula foro

Buenas tardes:
Tengo una duda grande sobre las formulas que compartieron en el foro, sobre el calculo de trifasica en alterna 400V.

La formula es:
Cálculo de sección en alterna trifásico (400V):
S = (1,732·I·c·ro·L)/(e)

Ejemplo:
a)

S= 1.02*P*L/ e*V/100*V*Conduct. del Cobre

S= 1.02*100000*70/(0.9*400/100*400*52.687=94.1 mm2

b) La raiz de 3 va dentro

S=I*L*1.02/Conduct del CU *((e/100)*V))

S= 144.34*70*1.02/(52.687*((0.9/100)*400))=54.3 mm2

Siendo:
Salida de un inversor 100kW hasta CT

Longitud =70 m
I= 144.34 A
e (caida tension linea)= 0,9
P= 100000W
V= 400V
Conductiv Cobre a T determinada= 52.68
Estoy intentando crearme una hoja de calculo en excel y no me concuerda estos datos, el resto si.

Disculpas si son liosas las formulas, pero no entiendo porque no me dan igual.

Gracias y saludos de antemano.
Responder Citando
  #2 (permalink)  
Antiguo 23-mar-2010
miguel_a87 miguel_a87 está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: marzo-10
Ubicación: albacete
Mensajes: 2
miguel_a87 acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Respuesta: duda formula alterna trifásica 400V formula foro

Ejemplo:
a)

S= 1.02*P*L/ e*V/100*V*Conduct. del Cobre

S= 1.02*100000*70/(0.9*400/100*400*52.687=94.1 mm2

b)

S=I*L*1.02/Conduct del CU *((e/100)*V))

S=Raiz(3)* 144.34*70*1.02/(52.687*((0.9/100)*400))=94.05 mm2

Siendo:
Salida de un inversor 100kW hasta CT

Longitud =70 m
I= 144.34 A
e (caida tension linea)= 0,9
P= 100000W
V= 400V
Conductiv Cobre a T determinada= 52.68


Si la formula que utilizas es la de la potencia no hay que poner raiz de 3. si la formula que utilizas es la de la intensidad si que hay que poner raiz de tres.
las formulas no las entiendo muy bien con el 1.02 , pero en resumidas cuentas.
S=(raiz(3)*I*L*cos(fi))/(conductividad*caida tension en voltios)
S=(P*L*cos(fi)/(conductividad*caida de tension en voltios*400)

caida de tension en voltios es p.ejemplo: 2% : 2*400/100=8 v
Responder Citando
Respuesta


Etiquetas
400v, alterna, fallo, formula, foro, trifásica

Herramientas
Desplegado

Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes

Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Desactivado
Pingbacks are Desactivado
Refbacks are Activado



La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 12:31.


Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.8.7
Derechos de Autor ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud de vBhispano.com
Search Engine Optimization by vBSEO
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Copyright, 2002-2011 Solarweb.net

Licencias