Cita:
Iniciado por UTUK ....
Merece la pena poner inversores de 10kW intemperie detrás de cada seguidor o es mejor colgar 50 seguidores de un inversor de 500kW con 4 seguimientos de MP? |
Uff este tema se trato ampliamente en el pasado, seguro que si buscas en las catacumbas del foro encuentres el hilo.
Yo no agruparia 50 seguidores en un unico inversor. Aunque ese inversor tenga 4MPPT, al final te quedan 12-13 seguidores por MPPT/inversor.
Eso quiere decir que si se te desorientan 17 seguidores de los 250 que haya en el parque, la produccion puede caerse por completo y murphy existe
Otra ventaja que te da el tener un inversor por seguidor, es que si tienes un problema de lo que sea, enseguida identificas que seguidor es el del problema (relacion unica inversor-seguidor). Y te aseguro q eso, a veces, no es tan sencillo.
El unico handicap, es que si pasa algo, tienes que ir SI o SI al pie del seguidor en el 99% de los casos
El cableado tambien resulta mucho mas sencillo...
Asi, que a la segunda parte de tu pregunta ya ni llego