| Buenas tardes, En primer lugar, quería decir que es mi primera consulta que realizo en uno de estos foros. Y agradeceros de antemano si veis alguna forma rápida y eficaz de subsanar mis problemas. Tengo una planta de seguidores, cada uno de ellos lleva 3 inversores de 3300w cada uno. La tensión de AC que le entra a los inversores es muy elevada (llega a provocar la parada de alguno de ellos) y la potencia de trabajo de los mismos también es demasiado alta (algunos alcanzan los 3800 kw). Tener en cuenta: 1) Las cuestiones de AC y DC van separadas 2) Tener en cuenta qué efectos pueden estar causando problemas. 3) ¿Qué debería buscar? Mi pregunta es: ¿Qué podría hacer en este caso? Gracias amigos del foro, Un saludo. |
| ||||
|
Eso, eso!!! que los de la Rioja nos queremos enterar también
__________________ elsolnoseagota@hotmail.com |
| ||||
|
Con tus respuestas te "cargas" el carácter divulgativo que tiene este foro....
__________________ elsolnoseagota@hotmail.com |
| ||||
|
Así lo creo yo también y como de paso tenía dos usuario en el foro en contra de las reglas y se hacía publicidad me los he cargado a los 2. Y ahora al tema de atercero.
__________________ Calculadora_seccion Calculadora_hsp Calculadora_consumos Boletines Usa el sistema de reputación. |
| |||
|
Buenas, YO lo ultimo que quisiera serían mal entendidos y no me he salido del foro, yo tan solo quería contar con vuestras opiniones yá que muchos de vosotros teneis experiencia en este sector y ver las soluciones con las que puedo contar. Gracias de antemano Y otra cosilla, esto de los foros está genial. Un saludo. |
| ||||
|
Yo te doy mi opinión que para algo está esto (foro), si me equivoco no te preocupes que algún gurú del foro con 4 mill de mensajes A mi me ha ocurrido los fines de semana (polígonos industriales vacíos) con tensiones de red hasta 255V. Claro, el inversor cae. Hemos tomado dos soluciones sencillas: - Ampliar el margen de tensión máxima. Si es un sunny boy 3300 creo q te lo puedes configurar tu mismo desde la webbox o directamente al equipo. Tienes en el foro servicio técnico de SMA. Si es Ingeteam con un modem te lo modifican ellos sin tener q ir a obra. Si es otro, pues no sé... pero será similar - Hablar con la compañía eléctrica para que no se pasen de límite "legal" jeje. Otras soluciones no se me han ocurrido porque con estas los inversores no han vuelto a caer. Saludos
__________________ elsolnoseagota@hotmail.com |
| ||||
|
atercero , aparte de lo que te han dicho ¿sabes que tenemos un foro especial de SMA? Soporte técnico SMA - Foros de energía solar
__________________ Calculadora_seccion Calculadora_hsp Calculadora_consumos Boletines Usa el sistema de reputación. |
![]() |