Hola foreros:
resulta que tengo que colocar un ICP-M en una instalación fv conectada a red (es un problema de instalación a red), y mirando la norma técnica particular de ERZ-ENDESA (es la que me toca),dice lo siguiente en cuánto a las características a cumplir por el ICP-M:
"La intensidad nominal del ICP-M será la inmediatamente superior que corresponda a la potencia nominal de la central fotovoltaica, de acuerdo a las tablas de potencias asignadas de la NTP-IEBT".
"Para conexión trifásica a la red de distribución(centrales fotovoltaicas p> 5kw):ICPM tetrapolar,tres polos protegidos y neutro de arrastre seccionable" ...eing..cómo?????..que significa lo de neutro de arrastre seccionable??
En cuánto a lo de la intensidad nominal...quiere decir quee...tiene que ser superior a la potencia de la instalación (9.997w)? Seguro que lo entiendo mal, no lo puedo creer.
Ruego..me expliquéis el tema.
Saludos.
Responder Citando
  #2 (permalink)  
Antiguo 04-feb-2010
Avatar de dagao81
dagao81 dagao81 está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: septiembre-09
Ubicación: en mi casa
Mensajes: 35
dagao81 acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Respuesta: ICP-M

Eso es que si salta el ICP te secciona también el neutro.
El principio de funcionamiento de un ICP es igual que el de un magnetotérmico: combina un bimetal con un solenoide para cada fase, de forma que una sobreintensidad o un cortocircuito que ocurra en una fase cualquiera provoca siempre la apertura de las tres fases más el neutro.

Y lo que te dice de la intensidad inmediatamente superior es aquella que te permita escoger un ICP-M de valor nominal normalizado.
Por ejemplo, para una instalación de 15 kW el valor de intensidad de fase es de 21,74 A. Como no existen ICP normalizados con ese valor, tienes que irte al siguiente que es de 25 A.
Responder Citando
  #3 (permalink)  
Antiguo 04-feb-2010
santix santix está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: noviembre-09
Ubicación: ZARAGOZA
Mensajes: 17
santix acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Respuesta: ICP-M

Muchas gracias dagao81,me has solucionado la duda.
Responder Citando
  #4 (permalink)  
Antiguo 05-feb-2010
jorgemoreno jorgemoreno está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: agosto-08
Ubicación: Canarias
Mensajes: 59
jorgemoreno acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Respuesta: ICP-M

Buenas, he leido el post, y me gustaría saber de donde sacan el valor de intensidad de fase.
Pregunta tonta, respuesta sencilla seguro..

Gracias y saludos
Responder Citando
  #5 (permalink)  
Antiguo 08-feb-2010
santix santix está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: noviembre-09
Ubicación: ZARAGOZA
Mensajes: 17
santix acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Respuesta: ICP-M

Hola jorgemoreno:
Si no recuerdo mal, creo que se usa esta fórmula:
I= p/v x raíz de3 x coseno phi.
i=intensidad en amperios(A)
p=potencia nominal del inversor en AC
v=tensión de la línea entre fases
coseno phi=factor de potencia del inversor.
De todas formas,insisto, no estoy seguro.
Un saludo.
Responder Citando
  #6 (permalink)  
Antiguo 08-feb-2010
Avatar de dagao81
dagao81 dagao81 está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: septiembre-09
Ubicación: en mi casa
Mensajes: 35
dagao81 acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Respuesta: ICP-M

Efectivamente es así santix, sólo que yo he considerado tensión de fase (230V) y factor de potencia 1, con lo cual el cálculo se reduce a P= 3·V·I

Considerando tensión de línea (400V) te salen 21,68 A, es por lo que supongo que decías que no estabas seguro

De todas formas, jorgemoreno, en el post Dudas varias en instalación cubierta fv en MT hice la misma observación con respecto al cálculo de intensidad de un magnetotérmico, pensé que lo habías visto...
Responder Citando
  #7 (permalink)  
Antiguo 08-feb-2010
santix santix está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: noviembre-09
Ubicación: ZARAGOZA
Mensajes: 17
santix acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Respuesta: ICP-M

Cita:
Iniciado por dagao81 Ver Mensaje

Considerando tensión de línea (400V) te salen 21,68 A, es por lo que supongo que decías que no estabas seguro
Así es dagao81.Es la primera vez que ayudo a alguien .........BIEN
Responder Citando
  #8 (permalink)  
Antiguo 09-feb-2010
jorgemoreno jorgemoreno está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: agosto-08
Ubicación: Canarias
Mensajes: 59
jorgemoreno acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Respuesta: ICP-M

Muchas gracias, duda resuelta
Mirare el otro post
Responder Citando
Respuesta


Etiquetas
icpm

Herramientas
Desplegado

Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes

Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Desactivado
Pingbacks are Desactivado
Refbacks are Activado



La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 05:34.


Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.8.7
Derechos de Autor ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud de vBhispano.com
Search Engine Optimization by vBSEO
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Copyright, 2002-2011 Solarweb.net

Licencias